作者 | 主题 |
---|---|
小釉 至圣 经验值:10019 发帖数:2779 精华帖:26 |
楼主 2017-08-08 09:38:24
主题:CP341在没有MODBUS RTU 主站的情况下,是否有可能实现modbus rtu通信? 1:CP341在没有MODBUS RTU 主站的情况下,是否有可能实现modbus rtu通信? 2:1个CP341是否既可以做主站,又可以做从站? |
kinkin 版主 经验值:12649 发帖数:5831 精华帖:44 |
1楼 2017-08-08 09:56:50
主题:回复:CP341在没有MODBUS RTU 主站的情况下,是否有可能实现modbus rtu通信? 1.CP341即可以做主站,又可以做从站,但是不能同时做,也不能在线切换!你购买主站狗,插上后就做主站,购买从站狗插上后,就做从站。 2.CP341在没有MODBUS RTU主站时,它自己可以做主站,从而与MODBUS RTU从站通信。如果CP341做从站,则只能等待主站询问后,做出相应,不能自己主动发起通信。
数字飞舞
|