技术论坛

 请教关于提升机的抱闸控制与速度给定

返回主题列表
作者 主题
bymote
游士

经验值:240
发帖数:25
精华帖:0
楼主    2014-06-01 10:45:53
主题:请教关于提升机的抱闸控制与速度给定
头一回做岸桥的项目,有几个疑问想请路过的大侠们指点一下
1. 这里主钩配备了专门的液压驱动抱闸对卷筒进行制动,电机(ABB ACS800)也有自己的电磁抱闸,我目前计划的控制方案是电机抱闸交给变频侧控制,启动过程转矩够了松闸,停止过程到设定零速抱闸,卷筒抱闸用PLC控制,启动过程检测到电机松闸反馈后延时打开,停止过程卷筒先抱闸,然后电机抱闸自动跟上,现在没条件测试,不知道这么来合不合理,希望大家给点意见。

2.关于给变频器的速度给定,在主钩下降过程中都是给负速度给定(上升为正),那么也就意味着在下降启动的一瞬间,负载的转矩跟变频器预先给出的设定转矩(达到设定松抱闸)同向,岂不是两个抱闸一松很容易就溜钩了。直观感觉下降过程一直给负给定似乎欠妥,除非变频器要做专门的设置?