技术论坛

 G120变频器,谐波重,频繁报F7404

返回主题列表
作者 主题
Saigon-li
侠圣

经验值: 2156
发帖数: 89
精华帖: 3
楼主    2020-03-25 22:04:15
主题:G120变频器,谐波重,频繁报F7404 精华帖 

1、在用两台G120变频器(功率分别为3KW,5.5KW,无制动电阻),频繁报F7404,(确定变频器无再生制动);


2、测量电网谐波非常重(见附图总谐波电流THD),主要为3次、5次谐波;


3、谐波重的时候,变频器未运行,直流母线电压都会升高;


4、谐波低的时候,变频器直流母线电压下降,且持续运行无报警;


5、确定谐波源为电网中的几台大功率直流调速器(3台400KW,6RA70直流调速器);


6、这种情况下,变频器加制动电阻是否容易烧变频器;


7、是否有专门的滤波进线电抗器,安装到两台变频器进线端,以适当滤除谐波 ?


8、以上问题,请大师帮忙指点 ,万分感谢 !!



学海无涯
我家牛
奇侠

经验值: 9085
发帖数: 2334
精华帖: 30
1楼    2020-03-26 08:49:25
主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404

调速器,变频器都有进线电抗器吧?

如果配了的话,需要上谐波治理装置。

学习ing!学习!
kdrjl
至圣

经验值: 135965
发帖数: 34802
精华帖: 434
2楼    2020-03-26 15:21:12
主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404

你那个谐波畸变的数据是总有这么大吗?电网太差了,影响了传动系统的正常工作了。这不是接什么滤波设备就可以解决的。按1楼说,要对你的供电电源做谐波治理。把总谐波畸变的指标降到4%以下,就可以了。


另外,这个谐波畸变的指标对吗?如果是真的,怀疑你们的电力管理部门都会干预的。

我是你的朋友
yming
至圣

经验值: 126308
发帖数: 21931
精华帖: 822
3楼    2020-03-26 22:33:25
精华帖  主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404

我觉得适当提高P210进线电压值就可以了。对于这种直流调速器造成的网络谐波,G120坏不了(MM440也坏不了。)它们不怕的。我这的电网也是这样子的。你用示波器看,完全不是正弦波。

按说,这个谐波处理应该在直流调速器进线侧处理。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
高山孤影
至圣

经验值: 34654
发帖数: 3218
精华帖: 95
4楼    2020-03-26 23:08:33
主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404

大功率的晶闸管设备确实会引起进线电源波形畸变,如果想要处理,就要加滤波补偿装置了。

其实,最省资金和精力的方法是在变频器输入端加滤波器,这个应该是首先考虑的,如果是加电抗器,要加在直流调速器输入端,并且效果是有限的。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
风起云
至圣

经验值: 15886
发帖数: 711
精华帖: 113
5楼    2020-03-27 00:16:31
精华帖  主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404

别跟那几个大功率直流调速器接到一起了。

如果电力变压器有多个绕组,就换一个绕组接;否则的话想办法接到其它好的变压器上去;或者加一个抗干扰隔离变压器

滤波器方面参考此贴:

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory.aspx?a_id=1433956&b_id=110&s_id=&num=13#anch


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
kdrjl
至圣

经验值: 135965
发帖数: 34802
精华帖: 434
6楼    2020-03-27 19:15:57
主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404

单位的变压器二次侧谐波总畸变率那么差,对公共电网都会产生影响的。近朱者赤,近墨者黑。电源不干净,搞起来事倍功半。特别是小功率的传动设备,进线不干净,没办法的事儿。


3楼的方法可以试一试。P210的值适当调高。


5楼信息来自西家传动的官方信息。要领会其原理。做起来可能产生费用的。

我是你的朋友
水冰凉乐园
侠圣

经验值: 3628
发帖数: 663
精华帖: 0
7楼    2020-03-27 19:39:58
主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404

在变频器的进线端和出线端套锰锌铁氧体和镍锌铁氧体磁环,锰锌消除低频干扰,镍锌消除高频干扰,并且进线端和出线端套几十米金属软管,试试看,可能有效果。

你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
楼前
奇侠

经验值: 5309
发帖数: 551
精华帖: 0
8楼    2020-03-28 02:02:51
主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404

 这个系统能运行(3台直流系统同时运行),总变压器的容量也不小吧

Ready_OK
至圣

经验值: 15512
发帖数: 1732
精华帖: 0
9楼    2020-03-28 10:03:32
主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404

这样问题是有点棘手,赞同6楼吧!

海纳百川,厚德务实!
kdrjl
至圣

经验值: 135965
发帖数: 34802
精华帖: 434
10楼    2020-03-28 10:23:32
主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404

我们国家一直在对电网的管理方面以及电传系统的应用方面都是管理比较松懈的那种,有无政 府主义的表现。在欧洲,是要被严格限制和监督的。电网环境太脏,对传动设备的正常运行不利。


电网环境的清洁保证是需要资金支持的。有些企业,能省就省,也是实情。

我是你的朋友
yming
至圣

经验值: 126308
发帖数: 21931
精华帖: 822
14楼    2020-03-28 10:51:57
主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404

没错。我就是让配电室把变压器设到最低档360。再也不出现问题了。

以前工厂配电、供电都喜欢最高档。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
CoolCool的猪
至圣

经验值: 16692
发帖数: 1307
精华帖: 2
16楼    2020-03-30 18:02:28
主题:回复:G120变频器,谐波重,频繁报F7404

 我来偷师学艺了

同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。