主题:一起“诡异”的ET200模块故障

一起“诡异”的ET200模块故障

   嘀铃铃,电话响起,正在上班路上的我接起一天中的第一个电话。“喂,您好”,“有时间吗?我有一个问题请教”,“可以,您说”,“我有一个300的系统,下面挂着多个ET200从站,其中,一个从站的ET200故障了”。“能够再描述清楚一点?具体故障的表象是什么?”,“是这样的该站点有一个ET200,导轨下挂着7个扩展模块,分别为数字量输入、输出、及一个模拟量8通道的输入,昨天晚上夜班值班机修发现丢失一个从站故障,最后检查确认为该从站唯一的电源模块,电压只有10几伏了,早上上班,经过排查最后更换新的接口模块ET200,一旦挂到导轨上,电源就下降,悬空将ET200放置,电源模块电压24V正常,实在想不出个所以然来只能麻烦您,有时间帮我来现场诊断一下”。

  到设备故障现场,有2个ET200的模块,一个被拆开,另一个放着,同事说是怀疑这个ET200的模块故障,一旦将模块插入导轨,连接24V电源,该站点唯一的控制柜内的20A电源就明显下降,用万用表测试只有10几伏电压。我说如果怀疑模块电源端子有接地故障,一般用万用表也可以简单测试漏电电阻的,但是测试并没有期望到的接地电阻。

  让同事演示一遍插入ET200模块电源电压下降的过程,电源模块上绿色指示灯有明显的变化,足以说明描述的情况基本属实。脑子开始高速思考起来,为什么一旦接口模块ET200插入导轨,电源就马上下降,而悬空模块就不会呢,模块电源端子万用表测试没有明显的接地。突然,想到一个办法,是否是由于该从站的某一个点的输入或者输出短路,造成一旦接口模块插入,相当于该从站开始正常工作。从站一工作,造成其中一个或多个漏电点的“正常工作”迫使电源模块电压下降。

思路分析一旦引成,接下来就是验证过程了。我让同事拿一个电源模块来,断电重新安装好那个悬空的ET200,单独用这个新的电源模块给这个从站的接口模块ET200供电(电源负连接在一起)。上电,新临时加装的电源模块并没有电压下降的趋势,倒是原电源模块的电压仍然有下降(指示灯判断),“有戏”。让同事断电后,重新排查整个从站控制柜内24V电源的走向。

  该从站控制柜,设备制造商设置一个20A的电源模块,输出24V仅仅只是一个16A的小型断路器做开关控制(谈不上过流保护,更没有负载的分配,着实是一个欠充分考虑分配问题的控制电柜)。打开线槽,从错综复杂的回路中找寻电源正的走向,那一会儿上、一会儿下的找线过程,犹如过山车一样,带着排障复杂的心情也一会儿上、一会儿下的着实紧张了起来,通过一通摸查,电源正的走向基本查明。

我说可以上电了,同事当时还不理解,没有查找到故障点怎么能够上电,上电有什么用?我说你听我的没有错。上电后,新电源模块电压正常,原电源模块电压下降仍然是一个事实。我说你去拿一把斜口钳来,找到这个电源正回路布局的中间位置,给我来“一剪子”把电源正的导线给我剪断它吧。

  “咔”一剪子下去,“神奇”的事情发生了。除了被剪掉的一半没有连接到电源正的没有工作外,这一半竟然正常工作了,这一部分正常工作的当然保含这个从站的所有模块,包含前连接器等等(我有意而为之的)一大片供电回路。我和同事说,就按这个方式,重新连接被剪断的电源处,在被剪掉没有电源供给的另一半,再找差不多一半的回路再给我来“一剪子”,按这个方法可以找到故障的根源。方法告诉了,剩下的只是时间问题了,我也可以满意的告退了。后来,我遇到同事,问最后的情况,他说那次“运气”比较好,剪到第二次就找到问题了,原来是当初调试设备时,取消掉一个光电开关的接线,并把这个电缆头用胶布包扎了一下,随着时间或者天气的原因,把没有拆除干净或者说没有做好绝缘的那个电缆头存在了漏电,这个漏电正好将整个回路的电压拉下了。

我说,那次来看那个从站控制电柜,电气设计确实存在一些隐患,西门子有电源诊断模块提供的,是一个4回路,每一个回路10A的电流分配,应用非常方便,需要改造一下。

小结:

1)  电气设计需要规范,尤其是电源需要根据实际分配回路,一旦有工作出现时,不会造成大面积的影响;

2)  安装、调试期间,无论是安装或者拆卸必须做干净,以免造成一个事故隐患埋在设备运行中;

3)  故障分析还是要冷情和果断,充分相信回路的概念,认定一个方向不轻易改变,不然无法在错综复杂的思路中找寻到一个正确、高效的排障思路;

借于这次活动,有感而写了几天前帮助同事排障的过程,仅供大家参考。


贤贤易色
奇侠

经验值: 8087
发帖数: 1308
精华帖: 6
1楼    2020-06-25 20:06:31
主题:回复:一起“诡异”的ET200模块故障

电源还是分开的好呀。。。

养活一团春意思,撑起两根穷骨头
WWCWWC
至圣

经验值: 71712
发帖数: 8024
精华帖: 145
2楼    2020-06-25 21:54:32
主题:回复:一起“诡异”的ET200模块故障

是的。

   这个经过我的建议,同事已经申请购买西门子电源诊断模块了。

另外,我还建议重新按区域分配电源,并修改CAD电气原理图,作为以后维修时的参考。

_BISON
侠圣

经验值: 2478
发帖数: 118
精华帖: 1
3楼    2020-06-26 06:18:23
主题:回复:一起“诡异”的ET200模块故障
曾经遇到过一次诡异的ET200M故障,用的是有源背板总线,也是开关电源过载~输出电压很低,DC24V电源线塑料外皮发烫,已经“软了”。查来查去,确定是ET200M模块有问题,只要把模块往有源背板总线上一“挂”,电压立马下降,后来没辙试着把模块上的M和PE的短接片给拆了,竟然好了……
学无止境
WWCWWC
至圣

经验值: 71712
发帖数: 8024
精华帖: 145
4楼    2020-06-26 08:02:26
主题:回复:一起“诡异”的ET200模块故障

我也遇到过一次ET200有源地板故障,不清楚是什么原因引起的底板间绝缘下降,拆卸ET200模块,底板明显的烧迹。

好在可以通过在线诊断功能,很快找到这个ET200站点的丢失,不然在模块底部的故障,查找起来也不是一件容易的事情。

真可谓不说不知道,大家都有那么一些所谓诡异的故障排除经历啊。

hhyx9
奇侠

经验值: 5394
发帖数: 540
精华帖: 9
5楼    2020-06-26 08:44:57
主题:回复:一起“诡异”的ET200模块故障

这是明显等电位联结有问题呀