主题:分享昨天处理的840Dsl系统 Y轴功率模块(45A) I2t过载报警处理过程 跟大家分享一个昨天处理功率模块的 I2t过载报警处理过程故障 背景:机床加工过程中报警Y1轴功率模块I2t过载,机床machine off 过程:
做真实的自己
|
隐身人 至圣 经验值: 38669 发帖数: 10349 精华帖: 72 |
1楼 2020-07-01 17:59:52
主题:回复:分享昨天处理的840Dsl系统 Y轴功率模块(45A)I2t过载报警 图片没有上传成功,看看是否能重新上传,安全集成维修起来较麻烦,不过考虑过没有,硬件为什么损坏?是外部原因,还是硬件老化?
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
|
大杰 至圣 经验值: 19633 发帖数: 3836 精华帖: 6 |
2楼 2020-07-02 08:26:54
主题:回复:分享昨天处理的840Dsl系统 Y轴功率模块(45A) I2t过载报警处理过程 S120这种故障较为常见,我遇到过很多这样的报警,都是检测部分出现故障,注意模块的日常保养,同时天热时要及时检查电柜的散热情况。下图是前几天刚刚处理过的一个故障,下图802D SL,模块是2X18A双轴 |
801 至圣 经验值: 14167 发帖数: 3236 精华帖: 28 |
4楼 2020-07-02 09:17:30
主题:回复:分享昨天处理的840Dsl系统 Y轴功率模块(45A) I2t过载报警处理过程 早期的S120问题多并且有一些是通病,所谓通病就是设计或者就是元器件选型出了问题,特别是早期的2*18A模块