作者 | 主题 |
---|---|
高山孤影 至圣 经验值: 35141 发帖数: 3236 精华帖: 96 |
楼主 2020-07-10 17:27:01
主题:西门子S7200smart通过USS通讯控制四台G120变频器变频器参数设置 塑胶地板生产线有四台印花辊,通过s7200smart通过USS通讯进行调速控制。 控制电机 通讯线的联结 通过G120的AQ输出给PLC作为电流反馈 控制柜整机 参数设置: P15=21 将通讯模式设为USS通讯 P771=P27(读取电流) P776=1 将AO1设为DC0-10V输出 P2021:变频器地址:上辊1,中1辊2,中2辊3,下辊4 P2020=7 P2040=0
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71961 发帖数: 8032 精华帖: 145 |
1楼 2020-07-10 17:33:37
主题:回复:西门子S7200smart通过USS通讯控制四台G120变频器变频器参数设置 西门子自己家的产品,做通讯真可谓“信手而来”来形容最贴切不过了。 |
高山孤影 至圣 经验值: 35141 发帖数: 3236 精华帖: 96 |
2楼 2020-07-10 18:38:08
主题:回复:西门子S7200smart通过USS通讯控制四台G120变频器变频器参数设置 直接调用库,方便得很,G120的CU、主功率模块、操作面板都是卡扣连接,拆卸也很方便。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
yming 至圣 经验值: 127287 发帖数: 21996 精华帖: 825 |
3楼 2020-07-10 19:29:43
主题:回复:西门子S7200smart通过USS通讯控制四台G120变频器变频器参数设置 主要是我没用过这个200 SMART。 但我觉得可以更进一步的把它们做成分布式IO系统。 我看到那些CU的端子都没有利用上,有些可惜。 我觉得它们都可以替代200的DIO,AIO使用。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
高山孤影 至圣 经验值: 35141 发帖数: 3236 精华帖: 96 |
4楼 2020-07-10 19:36:30
主题:回复:西门子S7200smart通过USS通讯控制四台G120变频器变频器参数设置 回y版,我实际还是用logo!多,这次用smart是看中了它的通讯,我看看今年如果有时间,去西门子学学1200,感觉这两年自己落后了。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
yming 至圣 经验值: 127287 发帖数: 21996 精华帖: 825 |
5楼 2020-07-10 19:47:40
主题:回复:西门子S7200smart通过USS通讯控制四台G120变频器变频器参数设置 嗯,建议要用1200哦。 像这种系统,选个1211C,价格和LOGO 0BA8 贵不了100元。 1211可以扩展3个通讯模块,但右侧不能扩展IO。你这应用,正好用变频器上的DIO,AIO。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10573 发帖数: 1794 精华帖: 0 |
6楼 2020-07-11 08:05:27
主题:回复:西门子S7200smart通过USS通讯控制四台G120变频器变频器参数设置 |
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
7楼 2020-07-11 08:46:46
主题:回复:西门子S7200smart通过USS通讯控制四台G120变频器变频器参数设置
邮箱 yongquancun@126.com
|
yangchunbaixue 侠圣 经验值: 3703 发帖数: 556 精华帖: 0 |
8楼 2020-07-11 09:20:03
主题:回复:西门子S7200smart通过USS通讯控制四台G120变频器变频器参数设置 |
黑猫警长W 至圣 经验值: 18389 发帖数: 2409 精华帖: 1 |
9楼 2020-07-11 14:21:35
主题:回复:西门子S7200smart通过USS通讯控制四台G120变频器变频器参数设置 看着学习在! |
幸福家庭 奇侠 经验值: 5518 发帖数: 642 精华帖: 0 |
10楼 2020-07-11 14:50:48
主题:回复:西门子S7200smart通过USS通讯控制四台G120变频器变频器参数设置 用G120 PN版 就可以和SMART 做成分布式IO系统啦。
业精于勤荒于嬉
|
天芯 至圣 经验值: 18845 发帖数: 2106 精华帖: 0 |
11楼 2020-07-11 18:34:12
主题:回复:西门子S7200smart通过USS通讯控制四台G120变频器变频器参数设置 |
yecao2006 至圣 经验值: 18037 发帖数: 1524 精华帖: 2 |
12楼 2020-07-13 08:21:08
主题:回复:西门子S7200smart通过USS通讯控制四台G120变频器变频器参数设置 非常好的分享,学习了。
我回来了!继续努力!
|
yzm_cumt 至圣 经验值: 18275 发帖数: 2653 精华帖: 14 |
13楼 2020-07-13 08:52:04
主题:回复:西门子S7200smart通过USS通讯控制四台G120变频器变频器参数设置
sometimes you have to be your own hero!
|