技术论坛

 SIMOVERT VC 6ES7018系列驱动器,还有多少人不知道 如何传参数,快来看看吧!

返回主题列表
作者 主题
渔明鱼工
至圣

经验值: 23900
发帖数: 2059
精华帖: 78
楼主    2021-01-22 12:57:19
主题:SIMOVERT VC 6ES7018系列驱动器,还有多少人不知道 如何传参数,快来看看吧! 精华帖 

昨天晚上我们一台SIMOVERT VC 6ES7018系列驱动器 出现异常,维修人员用OP面板备份传送参数后,驱动器无法工作。然后打电话问我驱动器通信连接线在哪儿,我告诉了他也找到了。

今天早上我到了公司后看了交接班记录,驱动器仍然没有好,估计参数没有传成功。

处理过程:我打开老外2006年给我们的原始项目程序。

然后进行通信设置,采用USS通信,并设置COM1口和波特率,连上电缆。

接着点击在线


通信不上驱动器,此时我利用DRIVER_ES重新建立一个新项目,并点击在线通信是OK的,并读出了参数。


但是读出的参数很多是有问题的,也是导致驱动器不动作的原因,我也不管昨晚发生了什么,动了些什么,决定要把原程序中的项目参数重送一下,可是刚才没有通信上,我想应该是集成在STEP7项目中的DRIVER_ES参数只能通过DP总线传送,当时我没有拿DP总线通信线,让维修人员给我去取了。

取来之后,我把通信设置改为DP通信。

开始download参数到驱动器:

参数传送结束

开始测试驱动器运行情况:点击在线诊断

 


下一步点外部诊断


此画面可以找到驱动器的软件版本号:V3.41,前面我新建项目时不知道软件版本这里可以看到。

最后我们可以看一下驱动的控制字动作情况如下:

看了下控制信号正常,我通知维修人员把电机接上去,因为昨天晚上为了生产电机没有通过变频器拖动。

电机线恢复后再次测试电机动作正常。

好了就分享到这儿了,在这儿大家要清楚一点当驱动器项目集成到STEP7内后一定要通过DP总线进行传送参数。



网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
锋言锋语
至圣

经验值: 23683
发帖数: 3381
精华帖: 52
12楼    2021-01-26 13:23:02
主题:回复:SIMOVERT VC 6ES7018系列驱动器,还有多少人不知道 如何传参数,快来看看吧!

没看明白。 Drivemoitor还能用dP/??   前置的串口不好使吗?

不忘初心
许可
游士

经验值: 259
发帖数: 20
精华帖: 0
13楼    2021-01-26 13:51:23
主题:回复:SIMOVERT VC 6ES7018系列驱动器,还有多少人不知道 如何传参数,快来看看吧!

集成的项目出现站点异常通常都是先查网络组态吧,直接OP面板更新参数。。。

积累点滴,成就明天
渔明鱼工
至圣

经验值: 23900
发帖数: 2059
精华帖: 78
14楼    2021-01-26 15:37:59
主题:回复:SIMOVERT VC 6ES7018系列驱动器,还有多少人不知道 如何传参数,快来看看吧!

当打开的是集成在STEP7项目中的DRIVER_ES时用USS通信是通信不了的,只能用DP通信。

OP面板上的RS232口,单独用DRIVER_ES软件是可以通信的。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示