技术论坛

 G120控制字状态触发的另类应用

返回主题列表
作者 主题
kdrjl
至圣

经验值: 135967
发帖数: 34803
精华帖: 434
楼主    2021-03-20 14:03:20
主题:G120控制字状态触发的另类应用

在G120应用中,如果没有使用PLC的通讯,而是采用上位PC机对装置的通讯控制,类似于STARTER的那种通讯模式。那么它的那些类似于PZD接收的通讯参数就用不了了。比如说参数P2050和r2090那些通讯的参数。


此时,如果要想对变频器进行某些控制状态的操作,该怎么办呢?比如说控制字1的那些参数,P840,P852,P844...等等。


于是可以考虑如下的一些办法,来实现上位机对G120的开关量控制字的控制方法。如下图示:

第一种方法,借用G120的开关量输入端子的通道,比如r722来连接想要控制的控制字参数。然后通过开关量输入通道的选择开关控制。这种操作,上位机采用PKW模式的通讯,是可以做到的。问题是,用一个控制字,就占用一个开关量输入的通道。在通道够用的情况下,这样的通讯控制方法简单,易实现。缺点是控制字的个数受限于开关量通道的闲置状态;


第二种办法,就是采用G120的一个自由功能块,除法器。然后通过两个固定值设置的输入,获取十进制数16383转换的14位二进制编码状态。就可获取14个控制字开关量状态的任意控制。这种方法,对于一般的传动系统,足够用了。而且不占用任何开关量输入通道。是一个不错的选择方法。

我是你的朋友
kdrjl
至圣

经验值: 135967
发帖数: 34803
精华帖: 434
1楼    2021-03-20 14:22:36
主题:回复:G120控制字状态触发的另类应用

补充说明:


固定值设置参数P2201至P2215都是可以使用的。他们的参数设置范围是,-200.00%至200.00%,把它作为除法器输入的被除数,其设置范围就是0 - 163.83;而除法器输入的除数就设置为0.01,即可让除法器的输出商得到0 - 16383的二进制编码了。


另外,关于G120的类似控制字置位方法,还有其他的形式,都是解决一个两个控制字位的,在这里就不赘述了。