楼主 2021-03-21 16:33:28
主题:源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。 十年之前的一个TP177B,因为买不到备件了,所以看到现在的博图好像可以转换,就尝试着看看能不能成功,目前没有成功, 做了一下工作,查资料发现TP177B可以升级现在的精简KP700,, 所以试了一下直接wincc flexible 2008 sp4转换博图不成功, 源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。 然后咨询了一下其他人,需要将wincc flexible 2008 sp4转换为sp2 sp3 版本, 所以试了一下直接wincc flexible 2008 sp2转换博图不成功, 源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。 然后又咨询了一下西门子技术支持,TP177B属于第一代屏,精简KP700属于第三代,他们中间隔着第二代。然后博图不支持TP177B但支持二代三代屏,需要转换成二代屏,也就是在wincc flexible将TP177B更改设备类型为KTP600,,然后用博图转换成精简KP700,, 对此,也照做了,还是源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。 明天再问西门子,或者其他碰到过这样问题的,请指点,谢谢!
Thank you for the support.
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71706 发帖数: 8021 精华帖: 145 |
1楼 2021-03-21 16:42:42
主题:回复:源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。 北侠,原项目在wincc flexible什么版本可以打开? 没有错,把项目在wincc flexible 2008 sp2(3)软件中打开,并保存,如何在portal V13 SP2版本上做项目移植。 早10多年做的wincc flexible 2007版本的我都已经全部移植完毕了,还打算把wincc flexible项目卸载了呢,想了想还是保留吧,万一别人让我来转换一下呢,还可以发挥一下余热。 |
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50413 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
2楼 2021-03-21 16:47:28
主题:回复:源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。 原项目SP4吧,最开始设计时不知道, 我是博图V15,必须使用V13吗??
Thank you for the support.
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71706 发帖数: 8021 精华帖: 145 |
3楼 2021-03-21 16:49:16
主题:回复:源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。 HMI项目移植一定要按(有网友其它版本移植成功的也有),这个版本之间的转移步骤进行。 1)先把项目子啊wincc flexible 2008 sp2(3),我是sp2版本中打开编译、保存到文件夹。 2)在portal V13 sp2版本上移植wincc flexible 2008 sp2的项目。如果移植有报警,根据报警信息返回到wincc flexible 2008 sp2项目中修改,直到没有报警。 |
WWCWWC 至圣 经验值: 71706 发帖数: 8021 精华帖: 145 |
4楼 2021-03-21 16:53:14
主题:回复:源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。 其它版本到没有全部测试过,我刚刚也只安装了V15,不可以,必须是V13的版本先移植,如何再移植到V15版本。 我也是卸载了V13后,安装的V15版本,好在给同事安装有V13sp2的,需要wincc flexible 2008 版本移植到portal版本,我到他那里先去转换一下。 |
WWCWWC 至圣 经验值: 71706 发帖数: 8021 精华帖: 145 |
5楼 2021-03-21 16:55:43
主题:回复:源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。 记得去年还是什么时间段,西门子有一次网课,讲的就是那个移植的问题,你可以搜索一下。 我多次wincc flexible 2008项目移植均是这样移植过程的,确实有一些麻烦。 |
WWCWWC 至圣 经验值: 71706 发帖数: 8021 精华帖: 145 |
6楼 2021-03-21 16:59:36
主题:回复:源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。 |
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50413 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
7楼 2021-03-21 20:53:47
主题:回复:源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。 谢谢,,那我就再安装一个V13的版本试试,,西门子出个详细说明多好,云里雾里的麻烦。 有个视频的介绍,MP377 移植TP1500的,,这个里面他说wincc flexible 2008 sp3才可以,, 这个明天我再试一下,,移植手册里面说的wincc flexible 2008 sp2(3)都可以,视频里用的是V14,
Thank you for the support.
|
'Razor 至圣 经验值: 20094 发帖数: 2767 精华帖: 23 |
8楼 2021-03-21 20:58:43
主题:回复:源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。 西门子项目移植搞得很不人性化
Less is more……
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50413 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
9楼 2021-03-21 20:59:04
主题:回复:源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50413 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
10楼 2021-03-21 21:03:06
主题:回复:源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。 对啊,,十年的时间很快就过去了,很多的产品还在用着他却停产了,兼容性差导致后期麻烦。 现场还在用ET200S,,备件在正规的一级西门子代理商那里也停止供货了,
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50413 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
11楼 2021-03-23 13:41:54
主题:回复:源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。
Thank you for the support.
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71706 发帖数: 8021 精华帖: 145 |
12楼 2021-03-23 13:50:25
主题:回复:源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。 wincc flexible 2008 sp3直接移植到V15?如果这样可以,以后有机会我也试试类似的方法。 我一直是sp2移植到V13,再从V13升级到V15版本的,上次,直接移到V15版本失败过,也没有深入,按原方法移植升级了。 |
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50413 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
13楼 2021-03-23 14:49:51
主题:回复:源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。
Thank you for the support.
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71706 发帖数: 8021 精华帖: 145 |
14楼 2021-03-23 14:56:35
主题:回复:源项目已损坏。请联系当地的西门子支持部门。 这个我知道的,尤其是移植后,屏幕尺寸变化大的。 虽然是这样简单的设置画面自适应,方法是简单的,由于目前西门子流行的是宽屏,与原来的屏幕尺寸变化大,自适应看起来总是不那么协调。 只是自适应工作量要少很多,不然每一个页面的调整工作量就起来了。 |