 WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。

返回主题列表
作者 主题
渔明鱼工
至圣

经验值: 23898
发帖数: 2059
精华帖: 78
楼主    2021-03-31 15:44:17
主题:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。

故障现象:204WINCC单机WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号

诊断过程:首先我查看通道诊断状态


没有通信上,再查system_prameter的UNIT设置对应的网卡是否正确,检查是正确的。

再PING 10.65.142.13 -t网络也是能通上的。

怀疑原项目可能有问题,我把原来备份的项目拷贝过来,运行结果也是不能和PLC通信上

检查通信配置又是打勾的,但感觉是缺了些什么,然后我就到我们另一台服务器S001查看,缺少了网卡通信配置。

然后我就在配置项添加对应网卡设置。


有了配置之后我电脑并没有重起,运行项目后,还是不能通信上PLC,此时我又把添加的配置删除了,此时电脑要求重起,并且配置出现报警闪感叹号,我也就重起了。

重起后没有了报警和闪感叹号,此时我再次添加对应网卡设置,这次我对电脑进行重起。

重起后我测试通道通信,结果正常了。

总结:前后搞了3个小时,停电后配置莫名其妙的丢失真想不到,故障解决了写在这儿分享给大家。

补充通信设置步骤:



网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
RENHQ
至圣

经验值: 68912
发帖数: 12220
精华帖: 59
1楼    2021-03-31 23:19:05
主题:回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。

在哪里配置的网卡设置啊?

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
渔明鱼工
至圣

经验值: 23898
发帖数: 2059
精华帖: 78
2楼    2021-04-01 08:03:41
主题:回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。

第一步:双击通信配置见图:

第二步:单击Add

第三步:选择IE General和相对应的网卡

第四步:点击OK

第五步:重新起动电脑


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
锋言锋语
至圣

经验值: 23673
发帖数: 3378
精华帖: 52
3楼    2021-04-01 08:09:11
主题:回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。

我来提供个思路吧。


搜索reset_wincc.vbs。 然后复制到电脑启动文件夹就可以了。


我曾经遇到过, 在戴尔的商用机, 只要电脑非正常关机或者重启, 再开起来, 运行项目就失败。 后来用这个方法解决了。

不忘初心
艾马尔
侠圣

经验值: 4387
发帖数: 669
精华帖: 0
10楼    2021-04-03 13:14:50
主题:回复:WINCC项目一直运行的好好的,停电后启动画面无数据,全是!号故障解决过程。

这样的问题遇到过两次:1次是通过重启解决。一次是通过项目还原的方法恢复解决。