技术论坛

 TIA V17 来了!

返回主题列表
作者 主题
周杰伦
至圣

经验值: 13737
发帖数: 2031
精华帖: 16
楼主    2021-05-31 16:10:37
主题:TIA V17 来了!

搜索:109784440

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109784440/simatic-step-7-inkl-safety-s7-plcsim-und-wincc-v17-trial-download?dti=0&lc=de-WW


STEP7

加载并监视发生变更的数据块 (S7-1200/S7-1500)

加载数据块时,以下规则适用:

如果离线项目中该块接口的时间戳晚于在线项目,则该块通常需要重新加载。这将导致变量值也将重新初始化。进而导致工厂运行时数据不一致。

在 V17 及以上版本中,系统不再比较时间戳,而是对在线块与离线块的结构进行比较。仅当数据块的结构确实发生变更时,才会在下载时进行重新初始化。另一大优势在于,即使在线程序和离线程序中显示存在不同,仍将继续监视程序状态。

注:

更改 GRAPH、CEM 或 CFC 语言块中的程序代码时,可能会导致内部接口数据更改。即使块接口处未显示结构性变更,这些更改也需要进行重新初始化。

示例:

以下情况下,下载数据块时无需重新初始化:

使用 Openness 功能或版本控制接口,从外部源以相同结构多次生成数据块。

注:如果使用上述功能生成一个块或一个 GRAPH 块且该块的存储器预留激活,则该块需重新下载和重新初始化。

在接口中添加参数,之后再删除。

组态报警

创建报警类别时,系统将为每个报警类别指定一个 ID,该 ID 在项目中唯一。请注意,更改一个由旧版本创建的项目时,即使在线程序与离线程序完全相同,也可能会显示在线/离线不同报警。这些不同报警是由于校验和计算导致,现已优化修复。但大多数情况下,这些块仍可能显示上述报警。

仅在极少数情况下,由于计算校验和时发生变更,在对项目进行在线监视和测试时,仍需重新编译并下载该项目。


通过 Openness API 编辑程序的非故障安全部分

在版本 V17 及以上版本中,可通过 Openness API 编辑非故障安全程序组件。

通过 Openness,可执行以下功能:

将非故障安全程序下载到 F-CPU S7-1200/S7-1500 中

编译非故障安全硬件和软件


指令

现有的“D_ACT_DP”指令已按照如下方式进行扩展:如果已将 S7-1500 或 ET-200 CPU 组态为智能设备,则可使用“D_ACT_DP”指令在该 CPU 的程序中打开或关闭智能设备功能。

使用新的指令“Get_AlarmResources”,确定当前 S7-1500 CPU 内存中可存储的报警数量。

现有的“RH_CTRL”指令已按照如下方式进行扩展:

可请求系统状态“SYNCUP”。

可请求备用 CPU 成为主 CPU 对该过程进行控制。

可请求备用 CPU 转入“STOP”模式。

S7-1200 CPU 现在也支持现有指令“Get_SMC_Info”。

S7-1200 CPU 现在也支持现有指令“FileWriteC”和“FileReadC”。

S7-1200 CPU 现在也支持现有指令“ServerMethodPre”和“ServerMethodPost”。

使用新指令“OPC_UA_ReadList_C”、“OPC_UA_WriteList_C”和“OPC_UA_MethodCall_C”,可将 S7-1500 和 ET-200 CPU 轻松处理为 OPC UA 客户端。所有这些简单指令都具有以下特点:指令必须进行参数化,才执行 OPC UA 客户端任务。

现有的“MB_CLIENT”指令 (MODBUS TCP) 已按照如下方式进行扩展:现在支持 Modbus 功能 23,用于将作业数据写入 Modbus 服务器,并从 Modbus 服务器读取数据。

使用新指令“TCONSettings”,可以请求 S7-1200 或 S7-1500 CPU 中新的 OUC 连接 ID,读取已就绪或现有的 OUC 连接属性,或者为就绪或现有的 OUC 连接指定一个属性。

可读取或指定以下连接属性:

TCP 连接的终止方式:

连接和相关资源均通过 TCP 重置(当前特性)立即释放,或通过 TCP 完成终止连接。即,仅当定时器时间到期后资源才会释放,通信伙伴才能发送确认。

更改 UDP 多播的 TTL 值(仅 S7-1500 CPU):

在此之前,一条 UDP 多播报文不能跨路由器发送。现在,可在一行中指定转发一条 UDP 多播报文的路由器数量。

新指令“CommConfig”可读取和更改 S7-1500 CPU 的以下通信参数:

DNS 主机名

DNS 域名

DHCP 客户端 ID

DNS 服务器地址

IP 套件(IP 地址、子网掩码、默认网关或默认路由器)

NTP 服务器地址(该通信参数无法读取,只能更改)。

借助新指令“DQ4_CAM”(S7-1500),用户可使用输出模块 DQ 4x24VDC/2A HS 的凸轮控制功能。





S7-1200 CPU

新 Web 服务器

PLC Web 服务器采用一种基于 JSON 的新型 Web 数据格式,可快速连接 PLC 与诸如 MES 系统或 SCADA 系统之类的 Web
数据使用方,对 CPU
过程变量(变量值和变量的元数据)进行读、写操作和浏览。此外,还支持基本系统控制命令,如设置操作状态(停止/运行)。执行以上出自需要具有相应的权限,需在 TIA
Portal 中进行组态。

OPC UA

对诊断功能进行了改进:OPC UA 用户通过以下项接收有关 OPC UA 服务器状态的以下信息:

- 通过诊断缓冲区

- 通过 TIA Portal“在线与诊断”(Online & Diagnostics) 区域下的 OPC UA 区域

- 通过经过改进的连接资源显示

方法可通过 S7-1200 CPU 的用户程序提供(指令“ServerMethodPre”和“ServerMethodPost”)。这些方法使用 OPC
UA 客户端进行订单处理。例如,S7-1200 CPU 通过方法调用对制造订单进行处理。

紧凑式读取/写入 ASCII 文件

通过“FileReadC”和“FileWriteC”指令,可读取 S7-1200 CPU 上 SIMATIC 内存卡中 ASCII
文件内的数据,或者将数据写入 SIMATIC 内存卡上的 ASCII 文件内。

GetSMCInfo

借助“GetSMCInfo”指令,用户可读取有关所插 SIMATIC
存储卡的信息,如目前的存储器容量、已用存储空间大小或百分比形式的使用寿命(取决于已完成的写入/删除操作次数)。

TCONSettings

使用新指令“ TCONSettings”,可以请求新的 OUC 连接 ID,读取 OUC 连接的属性或为 OUC
连接指定属性。可读取或指定以下连接属性:终止 TCP 连接时的特性。

终止 TCP 连接时的特性:连接和相关资源均通过 TCP 重置(当前特性)立即释放,或通过 TCP
完成终止连接。即,仅当定时器时间到期后资源才会释放,通信伙伴才能发送确认。

组态 OUC 连接

选择数据日志的时间格式 - 欧洲/美国

SIMATIC S7-1500 和 ET 200 CPU

新增硬件和组态限值:

CPU 1518HF-4 PN (6ES7518-4JP00-0AB0),新的创新型 SIMATIC S7-1500H
CPU,集成有故障安全功能,专用于对于可用性和故障安全性要求较高的应用。

CPU 1518T(F)-4 PN/DP 是 S7-1500 高端工艺 CPU,适用于对编程、网络以及处理速度具有极高要求的复杂运动控制应用中。此 CPU
有 192 轴的数量结构,并提供带有或不带集成故障安全功能的版本。相应 CPU 的最新组态限值,请参见技术规范。

CPU 1518 增大了存储器容量:CPU 1518(含 T、F、TF、HF)的工作存储器空间显著增加。相应 CPU
的最新组态限值,请参见技术规范。

CPU 1517 和 1518 扩展了 UDP 多播的电路数量。相应控制器的最新组态限值,请参见该 CPU 的技术规范。

对于 CPU 1510SP 到 1513(含 CPU 1513R)和 CPU 1515(含 CPU 1515R),块(和
UDT)数量的组态限值显著增加。新的组态限值,请参见相应 CPU 的技术规范。

TM MFP(工艺模块多功能系统),该模块专用于采用自动化技术的 IT 应用中。即,对 CPU
中的数据和信息进行直接评估和处理,但未直接集成到实际控制作业中的相关应用。

所有 S7-1500 和 ET 200 CPU,固件版本 V2.9 的新功能:

支持 MRP(介质冗余协议)互连。该功能集成在固件中,可耦合多个 MRP 环网(最多 11 个环网),因此可在 MRP
环网中运行更多的设备(设备总数)。

S7-1500 和 ET 200 CPU(不含 R/H CPU),固件版本 V2.9 的新功能:

OPC UA 报警和条件:

“OPC UA 报警与条件”功能可将消息及其相关值传送到 OPC UA 客户端。待确认的报警可通过 OPC UA 客户端进行确认。在 TIA Portal
中,可在该 CPU 的属性设置中激活。

OPC UA 服务器接口

新版本中,设置 S7-1500 和 ET 200 CPU 的 OPC UA 服务器接口参数时,可通过拖放操作创建对象和文件夹,或将其添加为 OPC UA
元素。

OPC UA 的简单指令

引入简单指令,如读取(“OPC_UA_ReadList_C”),写入(“OPC_UA_WriteList_C”)和方法调用(“OPC_UA_MethodCall_C”)后,将
CPU 用作 OPC UA 客户端的处理过程更为简单便捷。
在 TIA Portal V17 中,只需 3 条指令而非 12 条。

证书更新 GDS

S7-1500 和 ET 200 CPU 支持基于 GDS(全球发现服务)的 OPC UA 证书操作。
新版本中,TIA Portal 或单独的
GDS 服务器均可用于证书更新。在运行过程中,可通过 GDS 对证书进行更新。即使 CPU 中无证书,也可对 GSD 进行 GDS。

完善了 OPC UA/OUC 和 Web 服务器的 DNS(域名系统)功能:

- 使用基于名

工控毁我青春!
WWCWWC
至圣

经验值: 71500
发帖数: 7980
精华帖: 145
1楼    2021-05-31 16:30:29
主题:回复:TIA V17 来了!

哈哈,之前说是5月份推出的V17版本,还算是如期推出了,今天是5月的最后一天,还会挑日子啊。

V17既然已经出来了,V18应该早在议程上了吧?不清楚V17有那些方面的改进。

我认为广大用户还是对各版本之间的兼容性问题比较关注的多一点,因为这将关系到用户的实际问题。

gaofei2013
侠圣

经验值: 2865
发帖数: 367
精华帖: 3
2楼    2021-05-31 16:37:16
主题:回复:TIA V17 来了!
配套的tia scout v5.4出来了吗
sueyishui
奇侠

经验值: 5077
发帖数: 780
精华帖: 1
3楼    2021-05-31 16:57:06
主题:回复:TIA V17 来了!

电脑又要变得更慢了吗?

1234567,7654321,9898567
duxiaokang20201993
侠圣

经验值: 4290
发帖数: 667
精华帖: 4
4楼    2021-05-31 16:59:52
主题:回复:TIA V17 来了!

已经下载了,但是电脑上已经装了V15,等等再体验

一天不学习就难受!
龙云浪子
奇侠

经验值: 8435
发帖数: 870
精华帖: 8
5楼    2021-05-31 19:20:07
主题:回复:TIA V17 来了!
说了半天,还是没看到新旧版本前后兼容性的信息。
个体职业者。
贤贤易色
奇侠

经验值: 8060
发帖数: 1305
精华帖: 6
6楼    2021-05-31 20:14:45
主题:回复:TIA V17 来了!

这是重点...

养活一团春意思,撑起两根穷骨头
和光同尘
奇侠

经验值: 6694
发帖数: 1090
精华帖: 1
7楼    2021-05-31 20:20:16
主题:回复:TIA V17 来了!

博途更新太快了,要抓紧学习啦!

A人到中年A
至圣

经验值: 14730
发帖数: 1012
精华帖: 1
8楼    2021-06-01 05:36:27
主题:回复:TIA V17 来了!

更新TTM快了,我是用不上了

自己不努力,一切全白费
艾马尔
侠圣

经验值: 4362
发帖数: 665
精华帖: 0
9楼    2021-06-01 06:52:08
主题:回复:TIA V17 来了!

看来又要整个虚拟机了

刚刚入门
至圣

经验值: 12686
发帖数: 2083
精华帖: 23
10楼    2021-06-01 07:26:40
主题:回复:TIA V17 来了!

楼主辛苦了,很用心整理的V17更新内容。

刚刚入门
至圣

经验值: 12686
发帖数: 2083
精华帖: 23
11楼    2021-06-01 07:27:24
主题:回复:TIA V17 来了!

楼主辛苦了,很用心的整理了V17的新功能!

WOWUWUWU
至圣

经验值: 10349
发帖数: 1791
精华帖: 0
12楼    2021-06-01 09:11:18
主题:回复:TIA V17 来了!


要不断的学习,不然落后了。

牛牛在努力
游民

经验值: 88
发帖数: 8
精华帖: 0
20楼    2021-06-01 14:56:29
主题:回复:TIA V17 来了!


给楼主点赞。这个博途更新ZTM快

学习不刻苦 不如卖红薯
@猫猫
新手

经验值: 30
发帖数: 3
精华帖: 0
21楼    2021-06-01 15:24:14
主题:回复:TIA V17 来了!

StartDrive V17

 https://support.industry.siemens.com/cs/document/109794362/sinamics-startdrive-v17?dti=0&lc=en-IT

SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V4.0

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109795016/simatic-s7-plcsim-advanced-v4-0-trial-download?dti=0&dl=en&lc=zh-CN

新兴电工
至圣

经验值: 12783
发帖数: 1212
精华帖: 2
22楼    2021-06-02 06:26:47
主题:回复:TIA V17 来了!

他来了

他来了

他终于走来了

革命尚未成功,同志仍需努力.
胖头陀
奇侠

经验值: 9503
发帖数: 432
精华帖: 0
23楼    2021-06-02 08:18:07
主题:回复:TIA V17 来了!


给楼主点赞!!

天涯飘泊客
侠圣

经验值: 2417
发帖数: 366
精华帖: 0
24楼    2021-06-02 08:35:56
主题:回复:TIA V17 来了!

看来我是非得换电脑不可了

duxiaokang20201993
侠圣

经验值: 4290
发帖数: 667
精华帖: 4
25楼    2021-06-02 11:08:57
主题:回复:TIA V17 来了!

让公司给配一台,就说工作需要

一天不学习就难受!
我加盟
侠圣

经验值: 2307
发帖数: 105
精华帖: 0
29楼    2021-06-03 08:15:56
主题:回复:TIA V17 来了!

我们搞维护的,最关心的就是兼容性问题

Always save before download!
菲戈
至圣

经验值: 28599
发帖数: 5906
精华帖: 61
30楼    2021-06-03 08:24:00
主题:回复:TIA V17 来了!

好帅啊,V16都没用过

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
卖火柴的小女孩
侠士

经验值: 1475
发帖数: 93
精华帖: 0
52楼    2021-06-07 16:55:40
主题:回复:TIA V17 来了!

更新的速度如此之快,措手不及

wege97
侠圣

经验值: 2651
发帖数: 428
精华帖: 0
56楼    2021-06-10 23:22:22
主题:回复:TIA V17 来了!

可以,装装试试

懒是人类前进的动力
wege97
侠圣

经验值: 2651
发帖数: 428
精华帖: 0
57楼    2021-06-10 23:23:16
主题:回复:TIA V17 来了!

楼上辛苦了,整理了这么多更新,这些更新基本上用不着啊,新鲜劲一过维护这么多版本就麻烦了

懒是人类前进的动力
您收到0封站内信:
×
×