作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20210928970992 新手 经验值: 26 发帖数: 2 精华帖: 0 |
楼主 2021-09-28 09:20:08
主题:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释
6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,有电流流过,此时保持电机在静止状态,阻止电机被丝束拉动,电流应该做功,但检查参数此时功率为0,请大神解释
|
lxm650 至圣 经验值: 13622 发帖数: 856 精华帖: 103 |
1楼 2021-09-28 09:22:11
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释 这时流过的是励磁电流,是无功电流,所以功率为0。 |
kdrjl 至圣 经验值: 136373 发帖数: 34920 精华帖: 435 |
2楼 2021-09-28 10:19:08
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释 零速启动待机时,电流是电机的励磁电流分量,此时也叫停机励磁功能。电机不转,但电机轴带静转矩。防止被外力左右摆动。
我是你的朋友
|
云山雾绕 至圣 经验值: 16384 发帖数: 2396 精华帖: 0 |
3楼 2021-09-28 12:40:05
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释 显示的是什么功率?
开心每一天,懂得包容、感恩!
|
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
4楼 2021-09-28 15:03:26
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释 这个是励磁电流。
邮箱 yongquancun@126.com
|
锋言锋语 至圣 经验值: 23668 发帖数: 3376 精华帖: 52 |
5楼 2021-09-28 15:17:27
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释 励磁电流也得有损耗啊。
不忘初心
|
kdrjl 至圣 经验值: 136373 发帖数: 34920 精华帖: 435 |
6楼 2021-09-28 16:03:30
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释 变频器里显示的功率是有功功率,不是电功率。它是以转矩分量和转速相关的函数关系。
我是你的朋友
|
手机用户20210928970992 新手 经验值: 26 发帖数: 2 精华帖: 0 |
7楼 2021-09-29 08:33:35
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释 谢谢几位大神的解释,是否可以这样理解,电流可以分解为励磁电流和转矩电流,由于没有形成旋转磁场,所以转矩电流为0,没有做功。 |
手机用户20200103FZF48F 奇侠 经验值: 5679 发帖数: 767 精华帖: 1 |
8楼 2021-09-29 09:55:29
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释 确实是无功电流,没有功电流电机肯定是不转的。 |
alexma1975 奇侠 经验值: 9871 发帖数: 460 精华帖: 2 |
9楼 2021-09-30 08:52:08
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释 速度为0,有功也没有。 |
kdrjl 至圣 经验值: 136373 发帖数: 34920 精华帖: 435 |
10楼 2021-09-30 14:21:10
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释 从电工学角度讲,有功要旋转磁场为条件,有功的电压电流产生。从机械功率讲,转速扭矩的函数为机械功率。就是有功功率。所以转速为零,不论有多大转矩,电机输出功率都是零。
我是你的朋友
|
nnnn1234 至圣 经验值: 21139 发帖数: 4995 精华帖: 57 |
12楼 2021-10-02 15:40:14
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释 不是这么理解的,你的电机输出轴有个力输出:[此时保持电机在静止状态,阻止电机被丝束拉动].只是这个力没有能拉动,让转子转起来,变成热能了,没有转化成机械能。因为变频器输入端肯定有输入功率的。旋转磁场在定子上产生,输入交流三相电就会产生
The darkness is no darkness with thee.
|
锋言锋语 至圣 经验值: 23668 发帖数: 3376 精华帖: 52 |
13楼 2021-10-03 07:46:05
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释 楼主, 异步电机, 只要有转矩。必然伴随气隙磁通和转子磁势的同步旋转。 及时电机不转, 也是同样。有转矩, 有同步角速度, 必然有电磁功率消耗。 不转时, 完全消耗在转子电阻上,因为s=1; 旋转时, (1-s)倍电磁功率消耗在机械上, s倍消耗在转子电阻上;
不忘初心
|
kdrjl 至圣 经验值: 136373 发帖数: 34920 精华帖: 435 |
14楼 2021-10-03 09:03:51
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释 只要记住西家传动的参数里,功率监控值都是以电机轴输出转矩作为功率的计算值,它的单位是kW。就是有功功率。 但是,西家传动只有转速的实际值(如果是无编码器的系统,转速实际值也是根据运行频率算的),没有转矩的实际值,转矩的实际值是通过计算矢量的励磁和转矩分量来的,所以真实的电机轴功率与显示的那个功率监控值还是有差别的。仅作参考即可。
我是你的朋友
|