技术论坛

 6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释

返回主题列表
作者 主题
手机用户20210928970992
新手

经验值: 26
发帖数: 2
精华帖: 0
楼主    2021-09-28 09:20:08
主题:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释

6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,有电流流过,此时保持电机在静止状态,阻止电机被丝束拉动,电流应该做功,但检查参数此时功率为0,请大神解释
lxm650
至圣

经验值: 13622
发帖数: 856
精华帖: 103
1楼    2021-09-28 09:22:11
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释

这时流过的是励磁电流,是无功电流,所以功率为0。

kdrjl
至圣

经验值: 136373
发帖数: 34920
精华帖: 435
2楼    2021-09-28 10:19:08
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释

零速启动待机时,电流是电机的励磁电流分量,此时也叫停机励磁功能。电机不转,但电机轴带静转矩。防止被外力左右摆动。 

我是你的朋友
云山雾绕
至圣

经验值: 16384
发帖数: 2396
精华帖: 0
3楼    2021-09-28 12:40:05
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释

显示的是什么功率?

开心每一天,懂得包容、感恩!
不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
4楼    2021-09-28 15:03:26
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释

这个是励磁电流。

邮箱 yongquancun@126.com
锋言锋语
至圣

经验值: 23668
发帖数: 3376
精华帖: 52
5楼    2021-09-28 15:17:27
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释

励磁电流也得有损耗啊。

不忘初心
kdrjl
至圣

经验值: 136373
发帖数: 34920
精华帖: 435
6楼    2021-09-28 16:03:30
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释

变频器里显示的功率是有功功率,不是电功率。它是以转矩分量和转速相关的函数关系。

我是你的朋友
手机用户20210928970992
新手

经验值: 26
发帖数: 2
精华帖: 0
7楼    2021-09-29 08:33:35
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释

 谢谢几位大神的解释,是否可以这样理解,电流可以分解为励磁电流和转矩电流,由于没有形成旋转磁场,所以转矩电流为0,没有做功。


手机用户20200103FZF48F
奇侠

经验值: 5679
发帖数: 767
精华帖: 1
8楼    2021-09-29 09:55:29
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释

确实是无功电流,没有功电流电机肯定是不转的。

alexma1975
奇侠

经验值: 9871
发帖数: 460
精华帖: 2
9楼    2021-09-30 08:52:08
精华帖  主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释

速度为0,有功也没有。

kdrjl
至圣

经验值: 136373
发帖数: 34920
精华帖: 435
10楼    2021-09-30 14:21:10
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释

从电工学角度讲,有功要旋转磁场为条件,有功的电压电流产生。从机械功率讲,转速扭矩的函数为机械功率。就是有功功率。所以转速为零,不论有多大转矩,电机输出功率都是零。

我是你的朋友
nnnn1234
至圣

经验值: 21139
发帖数: 4995
精华帖: 57
12楼    2021-10-02 15:40:14
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释


不是这么理解的,你的电机输出轴有个力输出:[此时保持电机在静止状态,阻止电机被丝束拉动].只是这个力没有能拉动,让转子转起来,变成热能了,没有转化成机械能。因为变频器输入端肯定有输入功率的。旋转磁场在定子上产生,输入交流三相电就会产生

The darkness is no darkness with thee.
锋言锋语
至圣

经验值: 23668
发帖数: 3376
精华帖: 52
13楼    2021-10-03 07:46:05
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释

楼主, 异步电机, 只要有转矩。必然伴随气隙磁通和转子磁势的同步旋转。 及时电机不转, 也是同样。有转矩, 有同步角速度, 必然有电磁功率消耗。 不转时, 完全消耗在转子电阻上,因为s=1; 旋转时, (1-s)倍电磁功率消耗在机械上, s倍消耗在转子电阻上;

不忘初心
kdrjl
至圣

经验值: 136373
发帖数: 34920
精华帖: 435
14楼    2021-10-03 09:03:51
主题:回复:6SE70变频器在0速待机时,有电流,但功率为0,请大神解释

只要记住西家传动的参数里,功率监控值都是以电机轴输出转矩作为功率的计算值,它的单位是kW。就是有功功率。


但是,西家传动只有转速的实际值(如果是无编码器的系统,转速实际值也是根据运行频率算的),没有转矩的实际值,转矩的实际值是通过计算矢量的励磁和转矩分量来的,所以真实的电机轴功率与显示的那个功率监控值还是有差别的。仅作参考即可。

我是你的朋友
您收到0封站内信:
×
×