技术论坛

 智能IO设备

返回主题列表
作者 主题
kingst
游侠

经验值: 333
发帖数: 39
精华帖: 0
楼主    2021-10-13 17:00:33
主题:智能IO设备

请问大家我有两个个1217作为智能IO设备跟1512C通信。看文档说如果中间经过了交换机的话,交换机必须要支持DCP协议。请问这个DCP协议是什么东西,普通交换机支持吗?是不是就是DHCP协议?

漂泊的石头人
侠客

经验值: 985
发帖数: 99
精华帖: 0
1楼    2021-10-13 21:44:10
主题:回复:智能IO设备

以前就用的普通的交换机,没听说有特别需求

莘莘学子
至圣

经验值: 18673
发帖数: 3795
精华帖: 1
2楼    2021-10-14 08:36:34
主题:回复:智能IO设备

是的,普通的交换机都是支持你说的协议,否则不叫交换机。很多文档不好意思说就用很普通的交换机都可以实现,就是知道也不会告诉你,因为我要赚钱。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
Zane
至圣

经验值: 76180
发帖数: 19322
精华帖: 377
3楼    2021-10-14 22:26:44
主题:回复:智能IO设备

官网有PROFINET的手册,可以好好的学习一下,能用有能用的道理,不能有不能的原因,这种信口开河答复别人实属不应该。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
聿舟工控
侠士

经验值: 1370
发帖数: 187
精华帖: 2
4楼    2021-10-16 09:39:32
主题:回复:智能IO设备

DCP是发现和基本配置协议,用于标识和查询有无指定IP地址的节点,然后配置其IP地址,默认网关,子网掩码等。是PROFINET的重要功能。如同PROFINET和一般的TCP/IP协议一样,表面看都差不多,其实还是大不一样的。

学无止境,永远保持一颗谦虚上进的心。
莘莘学子
至圣

经验值: 18673
发帖数: 3795
精华帖: 1
5楼    2021-10-16 10:04:01
主题:回复:智能IO设备

你能推荐一款不能用的普通交换机吗?请举例!!!西门子连接我都是用的普通的,没有说一定用高级的交换机。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
莘莘学子
至圣

经验值: 18673
发帖数: 3795
精华帖: 1
6楼    2021-10-16 10:06:37
主题:回复:智能IO设备

无论PROFINET还是TCP/IP都是一样的标准。只是名字不一样而已。就好像日系车,德系车。都是四个轮在路上跑,难道会飞?你说有什么区别?

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
莘莘学子
至圣

经验值: 18673
发帖数: 3795
精华帖: 1
7楼    2021-10-16 10:25:25
主题:回复:智能IO设备

版主,既然是技术讨论,我想请教一下,PROFINET,TCP/IP功能能不能用TP-LINK,腾达,水晶,包括某宝上几十块一个的交换机呢?你有没有用过?请举例!!!

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
ZXC2011
侠圣

经验值: 3133
发帖数: 510
精华帖: 9
8楼    2021-10-16 11:29:31
精华帖  主题:回复:智能IO设备

普通交换机分报文优先级么?如果你的通讯链路混杂了杂七杂八的信息流,profinet,甚至是视屏信号。普通交换机能区分优先级吗?

没人说你普通交换机不能用,但是你说平级替换就是错的。

xiatianyun
侠圣

经验值: 4856
发帖数: 735
精华帖: 10
9楼    2021-10-16 11:50:41
主题:回复:智能IO设备

听起来和自动分配IP的DHCP一样嘛。

Zane
至圣

经验值: 76180
发帖数: 19322
精华帖: 377
10楼    2021-10-16 17:06:00
主题:回复:智能IO设备

只能说你做过的项目太小,太少罢了。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
kanon
侠圣

经验值: 2369
发帖数: 131
精华帖: 0
11楼    2021-10-16 17:18:59
主题:回复:智能IO设备

假如需要实时通信(RT),则需要用专用的交换机,普通的交换机不会优先转发优先级别高的信息,保证不了实时性

Zane
至圣

经验值: 76180
发帖数: 19322
精华帖: 377
13楼    2021-10-16 23:04:19
主题:回复:智能IO设备

我自己做的项目,PROFINET通信用的从来都是西家的交换机,也从来没有任何的问题。

而我支持过的客户,也从来都是用了非支持PN的普通交换机遇到麻烦后,都转而使用支持PN的交换机,当然西家产品占了绝大部分。

至于为啥,好好看手册,其他网友也点出来了。

既然要搞技术,还是踏踏实实学点本事,搞些华而不实的东西,总有一天被甲方按在地上摩擦就不好玩了。

另外,你的观点和言论脱离了技术的本质。做技术的人如此的不尊重技术。

这就是你经验值这么高,连个精华帖都没有的原因。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
will666
奇侠

经验值: 8858
发帖数: 2000
精华帖: 12
17楼    2021-10-17 19:11:50
主题:回复:智能IO设备

说白了网络简单,设备不多的情况下是没问题的,因为网络上数据比较少,也没有大数据包占用都没问题。如果是复杂系统,比如你挂上百个PN通讯设备就要考虑考虑网络规划了,需要用点好设备。就如同走路一样,一个人怎么走路都可以,如果一百个人同时走路就对路有要求了。我们遇到的项目,网上有6、7个PN远程子站用什么交换机都没问题,有一个项目有一百多个设备就出问题了,频繁掉线。

污水处理自控工程师,简称污师。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。