主题:【安装调试】现场调试分享 精华帖 

朋友接的一个小项目,现场安装到位快一年了,一直搁置(话说国有不差钱的单位办事效率也不见得高)。上周六朋友出差国外,甲方突然要求五一节前通电调试完成,节后要投入使用。朋友一口气将项目招标文件要求,电箱控制系统原理图,PLC程序一股脑邮件给我,要我代他去现场完成调试任务。(多年朋友,他知道我不会答允替人调试,所以也不商量,直接要我去现场)。

现场就在本市,不需要外地出差。朋友赖上我了,没办法,只能接受。

大概看了一下项目资料,控制系统比较简单,但设计使用的材料以及低压元器件还算上档次,施耐德(后来查询知道是国产)微断、接触器、热继电器、指示灯、按钮,明纬350W开关电源,德力西300VA隔离变压器,西门子S7-200 SMART CPU ST30(6ES7288-1ST30-0AA0)+EM AM03(6ES7 288-3AM03-0AA0)。哈尼克(Hanic)两线制压力变送器(0~0.4MPa,4~20mA电流输出),格兰富水泵(电机)。

项目一共2套系统,控制要求一模一样。控制一主一备2台泵运行,检测管路压力,要求压力维持在一定范围内,低于某定值启泵,高于某定值停泵。其他有检测罐体液位的开关(是否缺水),管路安全阀等。招标文件对控制要求只是简单几句话:泵启动压力0.05MPa,停泵压力0.113MPa,控制要有就地/远程模式,每个模式下都要有手动/自动功能。至于远程怎么控制(通讯方式还是硬接线方式),手自动怎么控制都没有具体说明。


首次现场:

朋友只叮嘱我去现场带一只小平口螺丝刀,压力变送器与液位开关的线需要接,其他不明白随时微信通话。现场其他情况一概不知。

中午12:00接到电话要我去现场调试,说话的口气好像我去现场看一眼就可以手到擒来马到成功,分分钟就可以解决事情。PLC控制项目不带笔记本去现场调试?所以“任他风吹雨打,我自岿然不动”。准备好了一台笔记本,一段网线,一把小螺丝刀,一只剪钳……出发时时间已经15:30,到现场16:00以后了。

2电箱各接了一只压力变送器与一只液位开关,我已是汗流浃背,累的不行。(好多年没有做现场调试了,早年熟悉的场景又重温了一次)。

本地手动模式,启动1#泵不成功,启动2#泵同样不成功。切换到自动模式,2台泵还是不能成功启动。

Why?

压力问题?信号问题?……不是我设计的,一切都得从头检查。

联机监控,发现朋友程序逻辑:1.两台泵相互闭锁,任何情况下只能启动一台泵工作。2.不论手动还是自动,启动泵都要满足压力在0.05~0.113MPa范围内,否则不能启动。看现场管路上的机械压力表,示数为0,立即明白泵不能启动的原因。泵不能启动,管路压力上不来,暂时将源程序中启动需要的最低压力条件去掉,按下“启动”按钮,还是不能启动。再次检查,发现模拟量处理模块检测到的压力值数据居然是32767(SAMRT中最大值27648,一头雾水,直接懵逼)。现场没有其他工具(走时多带了一只剪钳才不至于接线工作受阻),只得暂时又将启动条件中的最大值也去掉,手动模式操作“启动”、“停止”按钮,2台泵能正常启停。赶紧转移到另一台电箱,发现与前一台电箱情况一模一样,闭着眼睛将修改后的程序下载,就地手动功能恢复正常。          

时间马上20:00,不知不觉忙活了将近4小时,赶忙回家。

感受只有一个字——“累”!

 

两个问题:

调试未达到要求,暂时带出来了2个问题。

1.启动泵为什么要求满足压力在0.05~0.113MPa之间,而不是低于低值启动,高于高值停止。相关招标文件要求泵启动压力0.05MPa,停泵压力0.113MPa,感觉朋友对要求理解有误。

2.压力变送器输出,PLC采样压力值显示32767(参照同点位机械压力表头数据示数0,此时PLC采样数据应该是5530左右,而不是32767)。

问题1联系朋友,他讲了一大堆,我听后一头雾水。对于循环水管网工艺一窍不通,此问题暂时搁置。

问题2烧脑细胞。2套系统,2只压力变送器一样的“故障”表现,估计压力变送器不大可能有问题;接线错误?二线制接法,自己现场接的线,反复核对过,也不大可能;程序处理问题?我反复阅读了朋友写的模拟量处理程序单元,也没有发现问题。

晚上在家百度,西门子模拟量模块最被大家讨论到的使用问题有:1.未用到的通道要短接(现场模块2AI/1A0三通道,只使用了一个AI通道,看设计图纸,没有显示短接另外一个未用到的通道);2.模块电源与变送器电源不是同一电源,需要将2电源负端连接成唯一的等电位,否则会导致模拟量信号不稳定(现在遇到的是很稳定的固定值,估计不大可能是这个原因)。

稍不留神时间已到了第二天凌晨2点。赶紧休息,计划再次去现场时带一块万用表测量一下压力变送器的输出电流。

现场安装的压力变送器以及压力表如下图1

图1:控制的一主一备2台泵

 

二次现场:

自己不懂工艺,也看不懂管路,即时与朋友沟通费时费事,第二次去现场要求懂工艺的一同前往。上午10:00左右到达,万用表检查了模拟量扩展模块电源,压力变送器电源,都没有问题(朋友设计的模拟量扩展模块电源由独立开关电源提供;压力变送器回路电源由PLC主模块6ES7288-1ST30-0AA0输出的传感器电源提供,二者不是同一个电源。短接了另外一个未用到的模拟量输入通道,问题依然存在,压力采样数据还是很稳定的显示32767。

监测到的压力变送器测量结果如下图2

图2:监控PLC采集的压力数据

打算测量压力变送器输出电流,此时突然发现模拟量模块EM AM03(6ES7 288-3AM03-0AA0)上端盖下竟然是上下两层接线端子,模块2根电源线明显被错误的接到了上层段子。

CPU及模拟量扩展模块如下图3

图3:CPU ST30+EM AM03

将模拟量扩展模块EM AM03电源(L+/M)两根线移到下层端子相应位置(如上图3),监控看到了压力真实数据。至此问题2圆满解决。对于问题1,我提出看法后,搞工艺的也认为要压力在一定范围内才能启动,与我朋友说法一样,我只有哑然接受……

压力值正常,手动条件下启停调试正常后调试自动。切换开关拨到“自动”位置,主泵不能自行启动,原因还是管网排水后压力突然之间低于设定的0.05MPa,电机不能启动。此时搞工艺的有点“明白”了过来,感觉要做成如我所说的低于低值启动,高于高值停止。让他与我朋友沟通,他们达成一致后我修改了程序。继续调试自动运行,低压自启高压自停,却又带出来一个新问题。

问题3:高压停泵,泵停止后压力会有一个小范围骤降,监测到的压力值又小于了设定的压力高值,而朋友高压停泵逻辑采用了串联压力高值常闭点停线圈输出的方式。这样就出现了停泵——启泵——停泵的不断循环,听见接触器噼里啪啦的吸合关断声,搞工艺的说他感觉我做成恒压调节了(看来人家这位搞工艺的懂自控)。

源程序有关压力控制泵启停的逻辑段如下图4

图4:压力控制泵启停逻辑片段

看源程序,朋友可能也考虑到了会出现问题3,压力值比较后没有马上输出结果去启停泵,而是做了3s的延时处理,但是实际运行中3s时间管网压力上升值不足以抵消掉停泵后压力值突然骤降,还是出现了停-启-停的不断循环。起初考虑加大这个延时时间,测试后感觉不够理想,后来直接将启停泵的压力标志位M2.0/M2.1做成SET/RST形式,这样一旦SET M2.1,就会彻底停泵,等到压力降到低值以下,延时启泵时再将M2.1复位就行。

泵房面积不大,最少有三家供货商调试设备,地面没有处理,到处是垃圾尘土油污,控制箱顶部是唯一比较干净的地方,将笔记本搁在箱顶,高度与我站着基本等高,看一会程序头晕脑胀脖子僵硬。

时间马上到19:00,赶紧收拾战场回家。

又耗了一天。

欣慰的是,发现的问题均已处理好,前期调试算完成了任务,甲方搞联调暂时不会再找我。至于运行以后发现隐性问题,那时朋友已经归来,他的作品还是他出马解决喽!^_^


自己不努力,一切全白费
手机用户20190207414899
侠客

经验值: 862
发帖数: 172
精华帖: 0
1楼    2021-10-17 22:40:57
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

学习了,谢谢分享

yzm_cumt
至圣

经验值: 18166
发帖数: 2649
精华帖: 14
2楼    2021-10-18 09:46:44
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

这个泵的压力不是保持恒压啊,还是没看明白楼主启停泵的逻辑

sometimes you have to be your own hero!
低压电柜&自动化控制柜&点胶机&螺丝机供应商
奇侠

经验值: 5478
发帖数: 419
精华帖: 1
3楼    2021-10-18 10:50:04
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

 控制要求感觉不高

提供低压配电柜,PLC控制柜成套 惠州:15014975392(微信同号)
影子66
侠士

经验值: 1019
发帖数: 104
精华帖: 0
4楼    2021-10-18 13:36:52
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

实战经验总是最好的

夯实基础,成长···
高了我一头zz
侠士

经验值: 1516
发帖数: 57
精华帖: 0
5楼    2021-10-18 14:25:47
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

模拟量模块接线错误模块会报警的灯闪的呀

我就是我,看自己都冒火
第7代CNC
奇侠

经验值: 6041
发帖数: 688
精华帖: 2
6楼    2021-10-18 22:45:33
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

晚间来点赞,学习一下

《图解数控机床维修必备技能与实战速成》《实用数控加工手册》《车辆轮轴加工与组装》
yangchunbaixue
侠圣

经验值: 3694
发帖数: 555
精华帖: 0
7楼    2021-10-18 23:04:51
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

调试经验很宝贵,学习了

ABBCCC
至圣

经验值: 24327
发帖数: 4843
精华帖: 6
8楼    2021-10-19 07:34:18
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

 配置高一点的循环水稳压罐有调节阀控制稳压罐的进氮气压力来使系统管网压力尽可能平稳的。

谨慎低调
Sykblue
侠圣

经验值: 2826
发帖数: 451
精华帖: 2
11楼    2021-10-19 16:45:35
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

我竟然看完了,结束之后。我只能对你说,你这朋友还有那个搞工艺的真是个二把刀。这样的水泵启停逻辑还能理解成那样。另水泵启停需要再启动一个延时时间或者使用变频恒压供水。

利而不害,为而不争;专注暖通空调行业
Sykblue
侠圣

经验值: 2826
发帖数: 451
精华帖: 2
12楼    2021-10-19 16:46:06
主题:回复:【安装调试】现场调试分享
还有一个压力采集点问题
利而不害,为而不争;专注暖通空调行业
yayc
侠圣

经验值: 2477
发帖数: 177
精华帖: 0
13楼    2021-10-20 07:40:16
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

学习一下,这个很好!

没什么大不了
alexma1975
奇侠

经验值: 9848
发帖数: 460
精华帖: 2
14楼    2021-10-20 08:00:26
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

学习了……自控人懂工艺很重要

小鱼儿的锏
侠士

经验值: 1071
发帖数: 119
精华帖: 1
15楼    2021-10-20 08:49:54
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

写的很详细,认真的看完了,学习了

西门子爱好者
zkt0729
侠客

经验值: 630
发帖数: 85
精华帖: 0
18楼    2021-10-20 10:44:10
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

判断压力在0.05~0.113MPa范围内,可以加上泵运行条件,即:泵运行时判断,泵停止时不判。

飞跃巅峰
侠圣

经验值: 2314
发帖数: 407
精华帖: 2
20楼    2021-10-21 09:20:35
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

接线端子接错也是常有的事,有时候现场接线人员觉得接的没错,只能自己查,最多的就是PLC端子上下接反,错位,端子继电器没插或差错短接片,端子上下错位。。。。。反正接线前都得仔细检查。

6
KK2796
侠士

经验值: 1865
发帖数: 132
精华帖: 0
23楼    2021-10-21 14:02:22
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

现场调试肯定会有各种各样的问题,使用有时候远程是无法解决的

积极向上 敢于拼搏
sueyishui
奇侠

经验值: 5077
发帖数: 780
精华帖: 1
25楼    2021-10-22 08:06:22
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

按这个说法,确实是最后到的是恒压控制啊

1234567,7654321,9898567
holdkcsxyz
至圣

经验值: 12948
发帖数: 1802
精华帖: 22
28楼    2021-10-28 10:01:50
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

 做的还行,有一点输入电缆屏蔽层的处理很不妥,这样不用屏蔽夹还不如选用非屏蔽电缆.

willwill1
侠圣

经验值: 2692
发帖数: 445
精华帖: 0
29楼    2021-10-28 10:08:27
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

学习了,谢谢分享

123....
Cope
侠圣

经验值: 2992
发帖数: 292
精华帖: 1
30楼    2021-10-29 08:02:49
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

恒压供水,谢谢分享。

好大的鱼


经验值: 1000
发帖数: 187
精华帖: 0
31楼    2021-10-30 09:03:07
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

学习一下,谢谢分享

学习西门子,晚上好睡觉
想不出来
游侠

经验值: 326
发帖数: 26
精华帖: 0
33楼    2021-11-01 13:31:51
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

感谢分享!

我爱吾家
至圣

经验值: 14985
发帖数: 2851
精华帖: 0
35楼    2021-11-02 08:29:37
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

感谢楼主分享。。。。

hyl001
侠士

经验值: 1533
发帖数: 89
精华帖: 0
36楼    2021-11-03 07:44:29
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

充分理解工艺还是很重要的

2017011566ZFJ2
侠圣

经验值: 3703
发帖数: 411
精华帖: 0
37楼    2021-11-03 18:12:29
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

接线接错了,特别得电源线接错了真的很少见的!一套电控要想出厂要经过很多道工序,如果每一道工序都用点心应该不会出现这种情况吧!只是愚见!

继续努力!
yayc
侠圣

经验值: 2477
发帖数: 177
精华帖: 0
39楼    2021-11-13 08:15:53
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

这个狠好,图文并茂,学习了!

没什么大不了
启善
奇侠

经验值: 7452
发帖数: 628
精华帖: 1
40楼    2021-11-18 10:41:00
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

感谢楼主分享,点赞。

BULEY
游侠

经验值: 514
发帖数: 32
精华帖: 0
41楼    2021-11-19 10:07:21
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

当初第一份工作就是搞的就是水处理,好怀念,感谢楼主分享

帮蛋儿
奇侠

经验值: 5465
发帖数: 633
精华帖: 0
43楼    2021-11-22 09:32:22
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

虽有瑕疵,但是对于做现场调试得人员来说,都是浮云!

干就完了!
新兴电工
至圣

经验值: 12783
发帖数: 1212
精华帖: 2
44楼    2022-02-16 06:13:01
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

调试现场最锻炼人

革命尚未成功,同志仍需努力.
工控小不点
游士

经验值: 253
发帖数: 58
精华帖: 0
45楼    2022-02-16 08:33:27
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

前期准备不足,后期慢慢打补丁。

每个眼神都只身荒野
侠圣

经验值: 2232
发帖数: 205
精华帖: 2
48楼    2022-02-16 18:58:05
主题:回复:【安装调试】现场调试分享

感谢分享,这样很能学到知识

您收到0封站内信:
×
×