主题:【安装调试】现场调试分享 朋友接的一个小项目,现场安装到位快一年了,一直搁置(话说国有不差钱的单位办事效率也不见得高)。上周六朋友出差国外,甲方突然要求五一节前通电调试完成,节后要投入使用。朋友一口气将项目招标文件要求,电箱控制系统原理图,PLC程序一股脑邮件给我,要我代他去现场完成调试任务。(多年朋友,他知道我不会答允替人调试,所以也不商量,直接要我去现场)。 现场就在本市,不需要外地出差。朋友赖上我了,没办法,只能接受。 大概看了一下项目资料,控制系统比较简单,但设计使用的材料以及低压元器件还算上档次,施耐德(后来查询知道是国产)微断、接触器、热继电器、指示灯、按钮,明纬350W开关电源,德力西300VA隔离变压器,西门子S7-200 SMART CPU ST30(6ES7288-1ST30-0AA0)+EM AM03(6ES7 288-3AM03-0AA0)。哈尼克(Hanic)两线制压力变送器(0~0.4MPa,4~20mA电流输出),格兰富水泵(电机)。 项目一共2套系统,控制要求一模一样。控制一主一备2台泵运行,检测管路压力,要求压力维持在一定范围内,低于某定值启泵,高于某定值停泵。其他有检测罐体液位的开关(是否缺水),管路安全阀等。招标文件对控制要求只是简单几句话:泵启动压力0.05MPa,停泵压力0.113MPa,控制要有就地/远程模式,每个模式下都要有手动/自动功能。至于远程怎么控制(通讯方式还是硬接线方式),手自动怎么控制都没有具体说明。 首次现场: 朋友只叮嘱我去现场带一只小平口螺丝刀,压力变送器与液位开关的线需要接,其他不明白随时微信通话。现场其他情况一概不知。 中午12:00接到电话要我去现场调试,说话的口气好像我去现场看一眼就可以手到擒来马到成功,分分钟就可以解决事情。PLC控制项目不带笔记本去现场调试?所以“任他风吹雨打,我自岿然不动”。准备好了一台笔记本,一段网线,一把小螺丝刀,一只剪钳……出发时时间已经15:30,到现场16:00以后了。 2电箱各接了一只压力变送器与一只液位开关,我已是汗流浃背,累的不行。(好多年没有做现场调试了,早年熟悉的场景又重温了一次)。 本地手动模式,启动1#泵不成功,启动2#泵同样不成功。切换到自动模式,2台泵还是不能成功启动。 Why? 压力问题?信号问题?……不是我设计的,一切都得从头检查。 联机监控,发现朋友程序逻辑:1.两台泵相互闭锁,任何情况下只能启动一台泵工作。2.不论手动还是自动,启动泵都要满足压力在0.05~0.113MPa范围内,否则不能启动。看现场管路上的机械压力表,示数为0,立即明白泵不能启动的原因。泵不能启动,管路压力上不来,暂时将源程序中启动需要的最低压力条件去掉,按下“启动”按钮,还是不能启动。再次检查,发现模拟量处理模块检测到的压力值数据居然是32767(SAMRT中最大值27648,一头雾水,直接懵逼)。现场没有其他工具(走时多带了一只剪钳才不至于接线工作受阻),只得暂时又将启动条件中的最大值也去掉,手动模式操作“启动”、“停止”按钮,2台泵能正常启停。赶紧转移到另一台电箱,发现与前一台电箱情况一模一样,闭着眼睛将修改后的程序下载,就地手动功能恢复正常。 时间马上20:00,不知不觉忙活了将近4小时,赶忙回家。 感受只有一个字——“累”!
两个问题: 调试未达到要求,暂时带出来了2个问题。 1.启动泵为什么要求满足压力在0.05~0.113MPa之间,而不是低于低值启动,高于高值停止。相关招标文件要求泵启动压力0.05MPa,停泵压力0.113MPa,感觉朋友对要求理解有误。 2.压力变送器输出,PLC采样压力值显示32767(参照同点位机械压力表头数据示数0,此时PLC采样数据应该是5530左右,而不是32767)。 问题1联系朋友,他讲了一大堆,我听后一头雾水。对于循环水管网工艺一窍不通,此问题暂时搁置。 问题2烧脑细胞。2套系统,2只压力变送器一样的“故障”表现,估计压力变送器不大可能有问题;接线错误?二线制接法,自己现场接的线,反复核对过,也不大可能;程序处理问题?我反复阅读了朋友写的模拟量处理程序单元,也没有发现问题。 晚上在家百度,西门子模拟量模块最被大家讨论到的使用问题有:1.未用到的通道要短接(现场模块2AI/1A0三通道,只使用了一个AI通道,看设计图纸,没有显示短接另外一个未用到的通道);2.模块电源与变送器电源不是同一电源,需要将2电源负端连接成唯一的等电位,否则会导致模拟量信号不稳定(现在遇到的是很稳定的固定值,估计不大可能是这个原因)。 稍不留神时间已到了第二天凌晨2点。赶紧休息,计划再次去现场时带一块万用表测量一下压力变送器的输出电流。 现场安装的压力变送器以及压力表如下图1 图1:控制的一主一备2台泵
二次现场: 自己不懂工艺,也看不懂管路,即时与朋友沟通费时费事,第二次去现场要求懂工艺的一同前往。上午10:00左右到达,万用表检查了模拟量扩展模块电源,压力变送器电源,都没有问题(朋友设计的模拟量扩展模块电源由独立开关电源提供;压力变送器回路电源由PLC主模块6ES7288-1ST30-0AA0输出的传感器电源提供,二者不是同一个电源。短接了另外一个未用到的模拟量输入通道,问题依然存在,压力采样数据还是很稳定的显示32767。 监测到的压力变送器测量结果如下图2 图2:监控PLC采集的压力数据 打算测量压力变送器输出电流,此时突然发现模拟量模块EM AM03(6ES7 288-3AM03-0AA0)上端盖下竟然是上下两层接线端子,模块2根电源线明显被错误的接到了上层段子。 CPU及模拟量扩展模块如下图3 图3:CPU ST30+EM AM03 将模拟量扩展模块EM AM03电源(L+/M)两根线移到下层端子相应位置(如上图3),监控看到了压力真实数据。至此问题2圆满解决。对于问题1,我提出看法后,搞工艺的也认为要压力在一定范围内才能启动,与我朋友说法一样,我只有哑然接受…… 压力值正常,手动条件下启停调试正常后调试自动。切换开关拨到“自动”位置,主泵不能自行启动,原因还是管网排水后压力突然之间低于设定的0.05MPa,电机不能启动。此时搞工艺的有点“明白”了过来,感觉要做成如我所说的低于低值启动,高于高值停止。让他与我朋友沟通,他们达成一致后我修改了程序。继续调试自动运行,低压自启高压自停,却又带出来一个新问题。 问题3:高压停泵,泵停止后压力会有一个小范围骤降,监测到的压力值又小于了设定的压力高值,而朋友高压停泵逻辑采用了串联压力高值常闭点停线圈输出的方式。这样就出现了停泵——启泵——停泵的不断循环,听见接触器噼里啪啦的吸合关断声,搞工艺的说他感觉我做成恒压调节了(看来人家这位搞工艺的懂自控)。 源程序有关压力控制泵启停的逻辑段如下图4 图4:压力控制泵启停逻辑片段 看源程序,朋友可能也考虑到了会出现问题3,压力值比较后没有马上输出结果去启停泵,而是做了3s的延时处理,但是实际运行中3s时间管网压力上升值不足以抵消掉停泵后压力值突然骤降,还是出现了停-启-停的不断循环。起初考虑加大这个延时时间,测试后感觉不够理想,后来直接将启停泵的压力标志位M2.0/M2.1做成SET/RST形式,这样一旦SET M2.1,就会彻底停泵,等到压力降到低值以下,延时启泵时再将M2.1复位就行。 泵房面积不大,最少有三家供货商调试设备,地面没有处理,到处是垃圾尘土油污,控制箱顶部是唯一比较干净的地方,将笔记本搁在箱顶,高度与我站着基本等高,看一会程序头晕脑胀脖子僵硬。 时间马上到19:00,赶紧收拾战场回家。 又耗了一天。 欣慰的是,发现的问题均已处理好,前期调试算完成了任务,甲方搞联调暂时不会再找我。至于运行以后发现隐性问题,那时朋友已经归来,他的作品还是他出马解决喽!^_^
自己不努力,一切全白费
|
手机用户20190207414899 侠客 经验值: 862 发帖数: 172 精华帖: 0 |
1楼 2021-10-17 22:40:57
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 学习了,谢谢分享 |
yzm_cumt 至圣 经验值: 18166 发帖数: 2649 精华帖: 14 |
2楼 2021-10-18 09:46:44
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 这个泵的压力不是保持恒压啊,还是没看明白楼主启停泵的逻辑
sometimes you have to be your own hero!
|
低压电柜&自动化控制柜&点胶机&螺丝机供应商 奇侠 经验值: 5478 发帖数: 419 精华帖: 1 |
3楼 2021-10-18 10:50:04
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 控制要求感觉不高
提供低压配电柜,PLC控制柜成套
惠州:15014975392(微信同号)
|
影子66 侠士 经验值: 1019 发帖数: 104 精华帖: 0 |
4楼 2021-10-18 13:36:52
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 实战经验总是最好的
夯实基础,成长···
|
高了我一头zz 侠士 经验值: 1516 发帖数: 57 精华帖: 0 |
5楼 2021-10-18 14:25:47
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 模拟量模块接线错误模块会报警的灯闪的呀
我就是我,看自己都冒火
|
第7代CNC 奇侠 经验值: 6041 发帖数: 688 精华帖: 2 |
6楼 2021-10-18 22:45:33
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 晚间来点赞,学习一下
《图解数控机床维修必备技能与实战速成》《实用数控加工手册》《车辆轮轴加工与组装》
|
yangchunbaixue 侠圣 经验值: 3694 发帖数: 555 精华帖: 0 |
7楼 2021-10-18 23:04:51
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 调试经验很宝贵,学习了 |
ABBCCC 至圣 经验值: 24327 发帖数: 4843 精华帖: 6 |
8楼 2021-10-19 07:34:18
主题:回复:【安装调试】现场调试分享
谨慎低调
|
Sykblue 侠圣 经验值: 2826 发帖数: 451 精华帖: 2 |
11楼 2021-10-19 16:45:35
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 我竟然看完了,结束之后。我只能对你说,你这朋友还有那个搞工艺的真是个二把刀。这样的水泵启停逻辑还能理解成那样。另水泵启停需要再启动一个延时时间或者使用变频恒压供水。
利而不害,为而不争;专注暖通空调行业
|
Sykblue 侠圣 经验值: 2826 发帖数: 451 精华帖: 2 |
12楼 2021-10-19 16:46:06
主题:回复:【安装调试】现场调试分享
还有一个压力采集点问题
利而不害,为而不争;专注暖通空调行业
|
yayc 侠圣 经验值: 2477 发帖数: 177 精华帖: 0 |
13楼 2021-10-20 07:40:16
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 学习一下,这个很好!
没什么大不了
|
alexma1975 奇侠 经验值: 9848 发帖数: 460 精华帖: 2 |
14楼 2021-10-20 08:00:26
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 学习了……自控人懂工艺很重要 |
小鱼儿的锏 侠士 经验值: 1071 发帖数: 119 精华帖: 1 |
15楼 2021-10-20 08:49:54
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 写的很详细,认真的看完了,学习了
西门子爱好者
|
zkt0729 侠客 经验值: 630 发帖数: 85 精华帖: 0 |
18楼 2021-10-20 10:44:10
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 判断压力在0.05~0.113MPa范围内,可以加上泵运行条件,即:泵运行时判断,泵停止时不判。 |
飞跃巅峰 侠圣 经验值: 2314 发帖数: 407 精华帖: 2 |
20楼 2021-10-21 09:20:35
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 接线端子接错也是常有的事,有时候现场接线人员觉得接的没错,只能自己查,最多的就是PLC端子上下接反,错位,端子继电器没插或差错短接片,端子上下错位。。。。。反正接线前都得仔细检查。
6
|
KK2796 侠士 经验值: 1865 发帖数: 132 精华帖: 0 |
23楼 2021-10-21 14:02:22
主题:回复:【安装调试】现场调试分享
积极向上 敢于拼搏
|
sueyishui 奇侠 经验值: 5077 发帖数: 780 精华帖: 1 |
25楼 2021-10-22 08:06:22
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 按这个说法,确实是最后到的是恒压控制啊
1234567,7654321,9898567
|
holdkcsxyz 至圣 经验值: 12948 发帖数: 1802 精华帖: 22 |
28楼 2021-10-28 10:01:50
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 做的还行,有一点输入电缆屏蔽层的处理很不妥,这样不用屏蔽夹还不如选用非屏蔽电缆. |
willwill1 侠圣 经验值: 2692 发帖数: 445 精华帖: 0 |
29楼 2021-10-28 10:08:27
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 学习了,谢谢分享
123....
|
Cope 侠圣 经验值: 2992 发帖数: 292 精华帖: 1 |
30楼 2021-10-29 08:02:49
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 恒压供水,谢谢分享。 |
好大的鱼 经验值: 1000 发帖数: 187 精华帖: 0 |
31楼 2021-10-30 09:03:07
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 学习一下,谢谢分享
学习西门子,晚上好睡觉
|
想不出来 游侠 经验值: 326 发帖数: 26 精华帖: 0 |
33楼 2021-11-01 13:31:51
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 感谢分享! |
我爱吾家 至圣 经验值: 14985 发帖数: 2851 精华帖: 0 |
35楼 2021-11-02 08:29:37
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 感谢楼主分享。。。。 |
hyl001 侠士 经验值: 1533 发帖数: 89 精华帖: 0 |
36楼 2021-11-03 07:44:29
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 充分理解工艺还是很重要的 |
2017011566ZFJ2 侠圣 经验值: 3703 发帖数: 411 精华帖: 0 |
37楼 2021-11-03 18:12:29
主题:回复:【安装调试】现场调试分享
继续努力!
|
yayc 侠圣 经验值: 2477 发帖数: 177 精华帖: 0 |
39楼 2021-11-13 08:15:53
主题:回复:【安装调试】现场调试分享
没什么大不了
|
启善 奇侠 经验值: 7452 发帖数: 628 精华帖: 1 |
40楼 2021-11-18 10:41:00
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 感谢楼主分享,点赞。 |
BULEY 游侠 经验值: 514 发帖数: 32 精华帖: 0 |
41楼 2021-11-19 10:07:21
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 |
帮蛋儿 奇侠 经验值: 5465 发帖数: 633 精华帖: 0 |
43楼 2021-11-22 09:32:22
主题:回复:【安装调试】现场调试分享
干就完了!
|
新兴电工 至圣 经验值: 12783 发帖数: 1212 精华帖: 2 |
44楼 2022-02-16 06:13:01
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 调试现场最锻炼人
革命尚未成功,同志仍需努力.
|
工控小不点 游士 经验值: 253 发帖数: 58 精华帖: 0 |
45楼 2022-02-16 08:33:27
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 前期准备不足,后期慢慢打补丁。 |
每个眼神都只身荒野 侠圣 经验值: 2232 发帖数: 205 精华帖: 2 |
48楼 2022-02-16 18:58:05
主题:回复:【安装调试】现场调试分享 感谢分享,这样很能学到知识 |