技术论坛

 S7300开关量老是烧点

返回主题列表
作者 主题
20160709B6060R
侠客

经验值: 634
发帖数: 143
精华帖: 0
楼主    2022-08-02 09:43:14
主题:S7300开关量老是烧点

现场有十几个气动阀,有两个气动阀位置反馈点老是烧点开关量模块点,检查了电压都是正常,不知道问题出在哪里

大青蛙变工程师
侠圣

经验值: 3556
发帖数: 537
精华帖: 7
2楼    2022-08-02 10:27:53
主题:回复:S7300开关量老是烧点

是不是电磁阀不标准,查一下参数。不行的话,就加中间继电器过度吧

永无止境
Longge122
侠士

经验值: 1414
发帖数: 167
精华帖: 1
3楼    2022-08-02 10:55:08
主题:回复:S7300开关量老是烧点

电磁阀通断瞬间可能会有大电流,这种情况通断多了容易烧模块电位。可以加保护措施,用中间继电器控制,或者加浪涌抑制器,续流二极管什么的都可以保护模块。

cfxz
侠客

经验值: 804
发帖数: 117
精华帖: 0
9楼    2022-08-02 20:50:46
主题:回复:S7300开关量老是烧点

检查气动阀反馈点位置,应该是接触不良或者短路吧,不然完全不用考虑继电器中转,之前做了那么多阀门项目都直接接的PLC DI