作者 | 主题 |
---|---|
20160709B6060R 侠客 经验值: 634 发帖数: 143 精华帖: 0 |
楼主 2022-08-02 09:43:14
主题:S7300开关量老是烧点 现场有十几个气动阀,有两个气动阀位置反馈点老是烧点开关量模块点,检查了电压都是正常,不知道问题出在哪里 |
大青蛙变工程师 侠圣 经验值: 3556 发帖数: 537 精华帖: 7 |
2楼 2022-08-02 10:27:53
主题:回复:S7300开关量老是烧点 是不是电磁阀不标准,查一下参数。不行的话,就加中间继电器过度吧
永无止境
|
Longge122 侠士 经验值: 1414 发帖数: 167 精华帖: 1 |
3楼 2022-08-02 10:55:08
主题:回复:S7300开关量老是烧点 电磁阀通断瞬间可能会有大电流,这种情况通断多了容易烧模块电位。可以加保护措施,用中间继电器控制,或者加浪涌抑制器,续流二极管什么的都可以保护模块。 |
cfxz 侠客 经验值: 804 发帖数: 117 精华帖: 0 |
9楼 2022-08-02 20:50:46
主题:回复:S7300开关量老是烧点 检查气动阀反馈点位置,应该是接触不良或者短路吧,不然完全不用考虑继电器中转,之前做了那么多阀门项目都直接接的PLC DI |