楼主 2019-04-11 08:17:05
主题:PLC通过profibs过程数据控制mm440变频器的继电器输出,需要设置什么参数 求助:怎么才能通过profibus过程数据来控制440变频器的三个继电器输出,需要设置哪些参数,我看了很多关于参数的资料,BI-BO功能没有定义接收到第三个PZD的BO,如果我想用接收到的第三个字的0-2位控制三个继电器,参数该怎么设置呢? |
yming 至圣 经验值: 127287 发帖数: 21996 精华帖: 825 |
1楼 2019-04-11 21:57:35
主题:回复:PLC通过profibs过程数据控制mm440变频器的继电器输出,需要设置什么参数 嘿嘿,对于MM4,使用PZD3的位是不可能的。G120-2才行。 ------------------------- 那怎么办呢?没辙了? 还是有些办法的。 那就是使用PZD1控制字中没有用到的位! 具体哪些位?你看一下就知道了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
kdrjl 至圣 经验值: 136631 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
2楼 2019-04-12 14:11:40
主题:回复:PLC通过profibs过程数据控制mm440变频器的继电器输出,需要设置什么参数
我是你的朋友
|
yecao2006 至圣 经验值: 18037 发帖数: 1524 精华帖: 2 |
3楼 2019-04-14 19:32:25
主题:回复:PLC通过profibs过程数据控制mm440变频器的继电器输出,需要设置什么参数 谢谢版主的回答,学习了。
我回来了!继续努力!
|
csyyy 侠圣 经验值: 2006 发帖数: 188 精华帖: 1 |
4楼 2019-04-16 07:47:35
主题:回复:PLC通过profibs过程数据控制mm440变频器的继电器输出,需要设置什么参数 k版 介绍下PKW PZD的区别呗
还可以做的更好!
|
kdrjl 至圣 经验值: 136631 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
5楼 2019-04-16 16:26:50
主题:回复:PLC通过profibs过程数据控制mm440变频器的继电器输出,需要设置什么参数 这...?我说不好。 PZD周期性通讯,PKW非周期性通讯。PKW很适合不经常变化的参数,所以开关量的置位很合适,就是0或者1的改变。对响应时间没有特别严格要求。
我是你的朋友
|
I_LOVE_SIMENS 侠客 经验值: 734 发帖数: 117 精华帖: 0 |
6楼 2019-04-17 16:23:08
主题:回复:PLC通过profibs过程数据控制mm440变频器的继电器输出,需要设置什么参数 这个还真没有用过,只用过读出故障,这个继电器如果能控制,还会比较不错的
study hard
|
kdrjl 至圣 经验值: 136631 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
7楼 2019-04-18 17:13:46
主题:回复:PLC通过profibs过程数据控制mm440变频器的继电器输出,需要设置什么参数 变频器的开关量输出那三个参数,除了可以BiCo参数互联以为,也可以直接设置“0”和“1”的。
我是你的朋友
|
热血青年 游民 经验值: 88 发帖数: 7 精华帖: 0 |
8楼 2019-05-02 01:08:23
主题:回复:PLC通过profibs过程数据控制mm440变频器的继电器输出,需要设置什么参数 最终我用控制字1的电动电位器的上升下降作为继电器输出的源,满足了现在的需求! |
kdrjl 至圣 经验值: 136631 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
9楼 2019-05-02 21:12:45
主题:回复:PLC通过profibs过程数据控制mm440变频器的继电器输出,需要设置什么参数 聪明。这个就是想办法解决的呀。点赞一下哈。