主题:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴 |
liul_sharp 奇侠 经验值: 6939 发帖数: 387 精华帖: 53 |
1楼 2021-09-02 08:25:32
主题:回复:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴
因为你没有定义驱动对象号(drive object number),脚本编译的时候不知道往哪儿互联啊。
首先你应该在要知道你要互联的DO号码,在专家列表里搜就可以,可能是r975[7]。或者在导航里面点击configuration页直接看。假设你得到的号码是n。 然后,脚本这样写: parameters(1113,0) = “2090:12:n” 如果是连接到自身的参数,那么n == 63 就比你多了个参数 |
kdrjl 至圣 经验值: 135967 发帖数: 34803 精华帖: 434 |
2楼 2021-09-02 16:53:43
主题:回复:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴 写脚本,也是有规矩的。格式要正确。
我是你的朋友
|
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
3楼 2021-09-03 08:10:55
主题:回复:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴 格式要对。
邮箱 yongquancun@126.com
|
ZD_JY 至圣 经验值: 12929 发帖数: 1075 精华帖: 8 |
4楼 2021-09-03 09:05:57
主题:yzmcumt 确实是脚本对于批量调试,效率很高
做最好的自己!活出自我!
|
yzm_cumt 至圣 经验值: 18166 发帖数: 2649 精华帖: 14 |
5楼 2021-09-03 09:08:18
主题:回复:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴 确实是这样,脚本也是有语法格式要求的
sometimes you have to be your own hero!
|
kdrjl 至圣 经验值: 135967 发帖数: 34803 精华帖: 434 |
7楼 2021-09-04 08:51:55
主题:回复:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴 用STARTER调试G120或者S120不用写脚本也能做批量调试的。在一个自认为标准的项目里,将其做模板,新建两个用户文件,一个是后缀cdl的参数表文件,一个是后缀xml的参数表的值文件。将其两个建好的模板用户文件,存在STARTER默认的u7文件夹里。就OK了。 批量调试时,只要在新的项目下,把cdl用户参数表文件打开,然后再把该文件的值文件xml打开覆盖,就立马完成全部的新项目批量参数设置了。不用写脚本,就是两个用户文件的模板建立即可。