技术论坛

 s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴

返回主题列表
作者 主题
手机用户20180326909323
游民

经验值: 126
发帖数: 2
精华帖: 0
楼主    2021-09-01 22:49:12
主题:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴


试过G120的,前面有控制单元,请教一下s120的脚本写法是否需要增加什么参数,比如区分控制单元跟不同的轴的,谢谢


liul_sharp
奇侠

经验值: 6939
发帖数: 387
精华帖: 53
1楼    2021-09-02 08:25:32
精华帖  主题:回复:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴
因为你没有定义驱动对象号(drive object number),脚本编译的时候不知道往哪儿互联啊。
首先你应该在要知道你要互联的DO号码,在专家列表里搜就可以,可能是r975[7]。或者在导航里面点击configuration页直接看。假设你得到的号码是n。
然后,脚本这样写:
parameters(1113,0) = “2090:12:n”

如果是连接到自身的参数,那么n == 63

就比你多了个参数
kdrjl
至圣

经验值: 135967
发帖数: 34803
精华帖: 434
2楼    2021-09-02 16:53:43
主题:回复:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴

写脚本,也是有规矩的。格式要正确。

我是你的朋友
不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
3楼    2021-09-03 08:10:55
主题:回复:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴

格式要对。

邮箱 yongquancun@126.com
ZD_JY
至圣

经验值: 12929
发帖数: 1075
精华帖: 8
4楼    2021-09-03 09:05:57
主题:yzmcumt

确实是脚本对于批量调试,效率很高

做最好的自己!活出自我!
yzm_cumt
至圣

经验值: 18166
发帖数: 2649
精华帖: 14
5楼    2021-09-03 09:08:18
主题:回复:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴

确实是这样,脚本也是有语法格式要求的

sometimes you have to be your own hero!
kdrjl
至圣

经验值: 135967
发帖数: 34803
精华帖: 434
7楼    2021-09-04 08:51:55
精华帖  主题:回复:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴

用STARTER调试G120或者S120不用写脚本也能做批量调试的。在一个自认为标准的项目里,将其做模板,新建两个用户文件,一个是后缀cdl的参数表文件,一个是后缀xml的参数表的值文件。将其两个建好的模板用户文件,存在STARTER默认的u7文件夹里。就OK了。


批量调试时,只要在新的项目下,把cdl用户参数表文件打开,然后再把该文件的值文件xml打开覆盖,就立马完成全部的新项目批量参数设置了。不用写脚本,就是两个用户文件的模板建立即可。

我是你的朋友
锋言锋语
至圣

经验值: 23504
发帖数: 3320
精华帖: 51
8楼    2021-09-04 09:20:59
主题:回复:s120利用脚本写入参数,对应的参数不显示轴

学习了。 太棒了。

不忘初心
您收到0封站内信:
×
×
信息提示