主题:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜 精华帖 

就在昨天,公司安排出去一天的安全培训,终于可以放松一天了。培训刚开始不到半小时,现场AnyCall来了,说一台800KW的整流柜无法运行,报F010故障。这真是好不容易有个偷懒的机会,白高兴了一场。没办法,只能在培训室走廊一直电话跟同事沟通。

询问故障现像是这样的:

按下整流柜上的启动按钮,框架断路器合闸,整流运行大概1秒左右,报F010,框架断路器分闸。

挂了电话,翻阅手机上的手册存档,怀疑是功率接口板有问题了。因为之前拆过整流柜,全部做过清洗,只有一块功率接口板和一块CUR控制板。更换还是比较方便的,而且也有备件。

 

图1 F010故障

 




一小时过后,现场又来电话,说更换完功率接口板后,又报F103了。这个情况变复杂了呀!更换完板子把可控硅弄坏了?能怎么办呢,拆吧!心里一边极不情愿接受这个消息,一边还是让同事把12个可控硅(主从并联的整流柜)逐一拆出来测量。

SIEMENS的设计还是很不错的,可控硅都是做成了模块化,铜排一拆,就可以向外旋转。最后测出来都是没问题。于是,让同事把功率接口板清洗之后再换回来测试。

 

图2 可控硅

 


现场的同事正紧张而有序的排查着故障,虽然外面气温很高,但电气室里还是比较凉快,这也给同事们能时刻保持冷静和头脑清醒提供有利条件(做电气维护的就这点比较好,大夏天电气室干活凉快)。

很快一天的培训也结束了,火速赶回现场,已是下午4点了,故障已经处理了7个小时了。

翻看图纸,对框架断路器进行测试,排除断路器的问题,接着把从柜的功率接口板也进行了更换,还是F010。最后,从另一条生产线拆了块CUR板进行更换测试,F010故障没有了,但是输出电压不稳(从逆变R006观察),电压在300~500V之间波动,并报A065报警

 

图3 A065报警

 


感觉还是功率接口板的问题,分析可能是部份可控硅没有触发,导致电压不稳。但新的功率接口板都换过了,于是,把功率接口板再拆下来,跟新的功率接口板进行了对比,这不比不知道,原来旧的功率接口板上有6个电阻,新的是没有的(这6个电阻可能是检测可控硅是否短路的,要不然不会报F103)。于是,马上从另一条线拆了块功率接口板换上,上电,合闸,电压稳定在540V,终于,故障解决了。看了下时间,晚上8点,一共12个小时,汇报领导,终于可以松口气了。

 

图4 功率接口板电阻

 





此次800KW整流柜故障,是16年来第一次。从这次故障也反应出了对设备的熟悉程度还是不够,对电路的控制还不熟悉,平时没有去学习图纸,出了问题才临时抱佛脚。在更换电路板时,没有仔细的对比上面的拔码、跳线等,这也是误导了我们,把12个可控制硅拆了一遍,浪费了半天的时间。

最后,还是有惊无险的完成了这次抢修任务。


下面是一些照片:






Keep calm and carry on!!!
qqzxx123
奇侠

经验值: 8830
发帖数: 791
精华帖: 4
1楼    2019-07-17 15:35:22
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜


技术不是讲出来的,是凭借头脑干出来的

good good study,day day up!!!!
LLLWH
奇侠

经验值: 7524
发帖数: 649
精华帖: 33
2楼    2019-07-17 15:36:38
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

 好分享。过程思维逻辑清晰。经验丰富。看到触发板一共有12个脉冲变压器的位置,实际因为是单桥所以只焊接了6个。所以触发板上部没用脉冲变压器的部分的那3个电阻应该没有用。底下的3个电阻在起作用。循着下面3个电阻的PCB路径可以知道它是起什么作用的。

渔明鱼工
至圣

经验值: 23897
发帖数: 2059
精华帖: 78
3楼    2019-07-17 15:44:54
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

我们也有类似的整流单元,此故障分享的很好!要是能分享可控硅正反向的阻值SHOW一下更好了。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
YiMoon
至圣

经验值: 11057
发帖数: 1221
精华帖: 35
4楼    2019-07-17 15:50:07
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

佩服,所以现在趁空闲时间,加紧学习一下,发现了这6个电阻



Keep calm and carry on!!!
LLLWH
奇侠

经验值: 7524
发帖数: 649
精华帖: 33
5楼    2019-07-17 15:57:18
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

   好,看图这六个电阻都不能缺,是进线电流互感器二次的取样负载电阻,没有它相当于电流互感器二次开路。感谢分享。

YiMoon
至圣

经验值: 11057
发帖数: 1221
精华帖: 35
6楼    2019-07-17 16:01:30
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

拆可控硅的时候我不在现场,同事们也没有拍照片记录,有点遗憾。后来问同事,阳级、阴级之间的电阻 在2.83兆欧,触发极在9欧姆。

Keep calm and carry on!!!
WWCWWC
至圣

经验值: 71712
发帖数: 8024
精华帖: 145
7楼    2019-07-17 16:21:36
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

感谢分享。

   其实检测可控硅之类的大型模块,有合格备件时,我简单用万用表判断就是对比的方法,一般故障均能够判断。有备件是何等的重要啊,我有时候遇到没有备件,且又怀疑时的那个纠结啊,下订单订货周期遥遥无期,非常闹心。

哈哈哈哈!
侠士

经验值: 1717
发帖数: 99
精华帖: 0
8楼    2019-07-17 19:48:23
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

学习了。谢谢哦!

aa13123
至圣

经验值: 30072
发帖数: 4506
精华帖: 26
9楼    2019-07-18 06:35:29
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

更换了一个cur后故障报警f010没有了,是不是可以认为就是原来的cur坏了呢?

YiMoon
至圣

经验值: 11057
发帖数: 1221
精华帖: 35
10楼    2019-07-18 07:13:17
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜
这个也不确定为什么换了cur之后,f010没有了,但是最后,我还是换回了原来的cur,就是为了测试到底是不是cur也有问题。最后确定cur是好的,可能是巧合吧,在拆装功率接口板的时候,偶尔没报f010,但是有报警a065
Keep calm and carry on!!!
不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
11楼    2019-07-18 08:17:37
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜


经验丰富。

邮箱 yongquancun@126.com
LLLWH
奇侠

经验值: 7524
发帖数: 649
精华帖: 33
12楼    2019-07-18 09:57:22
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

    可控硅阴阳极的电阻值,因为情况的不同,差别很大,最简单的就是单个可控硅串一个白炽灯泡,给触发极一个触发电压,1.5v干电池就可以。灯泡能亮基本就查不多。

    同批次的使用时间相同的可控硅对比阴阳极电阻有一定意义,但说阻值小于多少就不能用了,无法定论。

   记得当年在一个冷轧厂,一台设备断电维保时,测量可控硅的阴阳极电阻,都不大,有的阻值小的吓人,问了好多同事,都不能确定能不能用。压力山大,后来想断电前设备一直正常工作也不报警,就决定送电,结果平安无事,当时感觉好轻松啊,哈哈哈。


天芯
至圣

经验值: 18789
发帖数: 2104
精华帖: 0
13楼    2019-07-18 10:17:39
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

 

大开眼界!远程维修

黑猫警长W
至圣

经验值: 18377
发帖数: 2409
精华帖: 1
14楼    2019-07-18 10:55:44
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

 维修过程分析有逻辑,很好的例子

HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
15楼    2019-07-18 15:19:02
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

实操真经,无私奉献,图文并茂,非常好的分享,点赞。

Ready_OK
至圣

经验值: 15530
发帖数: 1735
精华帖: 0
16楼    2019-07-18 15:26:23
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

学习了,谢谢分享!

海纳百川,厚德务实!
yecao2006
至圣

经验值: 18019
发帖数: 1524
精华帖: 2
17楼    2019-07-18 21:17:38
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

图文并茂,有理有据,非常好的分享。

我回来了!继续努力!
AG-SIE
侠客

经验值: 927
发帖数: 5
精华帖: 2
18楼    2019-07-19 08:44:09
精华帖  主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜
楼主分享整流装置故障处理过程非常值得肯定,最后备件触发板上重新焊接采样电阻而使问题得以解决。整流器随机维护手册中已注释出备件触发板没有采样电阻(只能从原板卡上拆装),同时提醒更换CUR板卡时,备件板卡不带EPROM存储芯片(也需要使用原板卡上EPROM),更换CUR板后,首先要查找手册重新定义功率参数,然后再下载备份装置参数。
HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
19楼    2019-07-19 09:26:41
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

看图片,楼主的70系列柜,环境不是很好,控制器内还是比较脏的,这么大功率整流柜,使用在什么行业的,这台控制器使用了多少年了,控制器在比较好的环境下工作,问题会少很多的。

YiMoon
至圣

经验值: 11057
发帖数: 1221
精华帖: 35
20楼    2019-07-19 11:54:31
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

已经使用16年了。我们是带钢表面处理行业,环境还是很好的,柜内只是有点浮灰。所有电气柜都是在电气室里的,3台10匹空调吹着,老舒服了??

Keep calm and carry on!!!
WOWUWUWU
至圣

经验值: 10368
发帖数: 1793
精华帖: 0
21楼    2019-07-20 08:26:46
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

非常不错的分享,对以后的工作有很大的借鉴作用。

aa13123
至圣

经验值: 30072
发帖数: 4506
精华帖: 26
22楼    2019-07-21 06:11:52
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜



这个存储芯片可以订购的型号为6SW1701-0DA14





天平童虎98
奇侠

经验值: 8286
发帖数: 333
精华帖: 1
24楼    2019-07-21 07:57:07
主题:回复:第一次维修6SE70系列800KW主从并联整流柜

查故障都不会想的那么全面,会对对比新旧型号完全一致啊,这属于特殊情况,不过作者处理故障能力还是是很强的,值得我们学习。