主题:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障

 我们公司采用了用PROFIBUS -DP总线系统控制10台6SE70变频器,最近变频器总是无规律跳闸,有的时候全部跳闸,有的时候只跳一台,有的时候跳几台,报F082故障。查阅资料,说是可以降低波特率来进行改善,请问一下变频器需要设置什么参数啊?也打过电话问过西门子的技术热线,给我的回答是无需对变频器进行设置,只要在PLC中更改一下就可以了,是这样的吗?忘了说了,我们用的是施耐德昆腾系列的PLC,采用了第三方PROSOFT的通讯模块。

我家牛
奇侠

经验值: 9086
发帖数: 2334
精华帖: 30
1楼    2019-09-18 10:27:47
主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障

报文监控时间改为0,试试

学习ing!学习!
yzs
侠圣

经验值: 3480
发帖数: 441
精华帖: 7
2楼    2019-09-18 10:35:17
主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障

建议关注一下此贴

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1582533&b_id=17&s_id=0&pno=4

那里正在对DP控制设备的一些讨论,说不定会对你有一定的启发。

yyzx
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
3楼    2019-09-18 14:06:02
主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障

波特率高了?10台设备也不多啊?

不患无位,患所以立
quiet
奇侠

经验值: 7585
发帖数: 1989
精华帖: 0
4楼    2019-09-18 14:26:31
主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障

波特率高和10台设备之间没有关系吧

老兵
至圣

经验值: 55162
发帖数: 9607
精华帖: 489
5楼    2019-09-18 17:04:09
精华帖  主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障

你用的是6SE70?那至少是用了10年了吧?现在有问题去降低波特率?你现在波特率是多少?想要降到多少?这解决问题的方向就错了。


建议你把网络分段,然后问题逐段排除。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
RENHQ
至圣

经验值: 68889
发帖数: 12218
精华帖: 59
6楼    2019-09-18 22:15:31
主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障

干扰啊?

DP电缆单独敷设试试,做好接地

另外看看有哪些通讯丢失,换换DP头试试

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
smallpotatoes
游士

经验值: 217
发帖数: 25
精华帖: 1
9楼    2019-10-17 16:45:58
精华帖  主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障
前段时间遇到同类问题400的站点,通过443-5连接18台逆变器,无规律报通讯故障,更换dp头无用,最后更换443-5后正常