楼主 2019-09-18 10:12:01
主题:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障 我们公司采用了用PROFIBUS -DP总线系统控制10台6SE70变频器,最近变频器总是无规律跳闸,有的时候全部跳闸,有的时候只跳一台,有的时候跳几台,报F082故障。查阅资料,说是可以降低波特率来进行改善,请问一下变频器需要设置什么参数啊?也打过电话问过西门子的技术热线,给我的回答是无需对变频器进行设置,只要在PLC中更改一下就可以了,是这样的吗?忘了说了,我们用的是施耐德昆腾系列的PLC,采用了第三方PROSOFT的通讯模块。 |
我家牛 奇侠 经验值: 9086 发帖数: 2334 精华帖: 30 |
1楼 2019-09-18 10:27:47
主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障 报文监控时间改为0,试试
学习ing!学习!
|
yzs 侠圣 经验值: 3480 发帖数: 441 精华帖: 7 |
2楼 2019-09-18 10:35:17
主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障 建议关注一下此贴 http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1582533&b_id=17&s_id=0&pno=4 那里正在对DP控制设备的一些讨论,说不定会对你有一定的启发。 |
yyzx 奇侠 经验值: 6042 发帖数: 939 精华帖: 4 |
3楼 2019-09-18 14:06:02
主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障 波特率高了?10台设备也不多啊?
不患无位,患所以立
|
quiet 奇侠 经验值: 7585 发帖数: 1989 精华帖: 0 |
4楼 2019-09-18 14:26:31
主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障 波特率高和10台设备之间没有关系吧 |
老兵 至圣 经验值: 55162 发帖数: 9607 精华帖: 489 |
5楼 2019-09-18 17:04:09
主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障 你用的是6SE70?那至少是用了10年了吧?现在有问题去降低波特率?你现在波特率是多少?想要降到多少?这解决问题的方向就错了。 建议你把网络分段,然后问题逐段排除。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
RENHQ 至圣 经验值: 68889 发帖数: 12218 精华帖: 59 |
6楼 2019-09-18 22:15:31
主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障 干扰啊? DP电缆单独敷设试试,做好接地 另外看看有哪些通讯丢失,换换DP头试试
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
smallpotatoes 游士 经验值: 217 发帖数: 25 精华帖: 1 |
9楼 2019-10-17 16:45:58
主题:回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障
前段时间遇到同类问题400的站点,通过443-5连接18台逆变器,无规律报通讯故障,更换dp头无用,最后更换443-5后正常
|