主题:6se70变频器

6se70变频器为什么在待机状态下PMU有时显示o009有时显示o008

云山雾绕
至圣

经验值: 16379
发帖数: 2395
精华帖: 0
2楼    2020-03-21 16:14:19
主题:回复:6se70变频器

解决o008通常遵循如下思路:
 1、通过参数r550的Bit0位查看ON/OFF1启动信号是否为高电平,若在停机状态下有此信号,则会产生启动禁止信号,从而显示o008。此时只要将ON/OFF1信号取消PMU显示也会变为o009。
 2、若r550的Bit0位为低电平,则需要检查控制字r550的Bit1、Bit2,其应都为高电平,此时对应参数P555~P560均应该为1(要么参数值为1要么其连接器内实际值为1)才可以。
 3、当BICO参数组切换的源P590=0时BICO参数组1生效 ,所有P***.B参数的下标1有效;当P590=1时BICO参数组2生效,所有P***.B参数的下标2有效。为了防止BICO参数组的切换后,新生效的参数下标中的值不满足上述条件而导致的o008状态,暂时令P590=0,仅使BICO参数组1生效,然后按照上述方法排查完毕后可改回原值。
 4、观察变频器PMU显示,伴随着o008状态外是否还有A017报警。若有则对于书本型变频器需要检查X9端子的5和6是否短接。增强书本型和装机装柜型变频器需要看是否有K80安全停车选件,有的话检查X533端子的3和4是否短接。