技术论坛

 200KW 逆变器维修过程

返回主题列表
作者 主题
雨天2014
侠客

经验值: 817
发帖数: 60
精华帖: 2
楼主    2020-04-29 16:44:05
主题:200KW 逆变器维修过程

前段时间,我公司有台200KW 6se70逆变器IGBT崩坏掉了,更换了L1相的两块IGBT和驱动板后,送控制电后状态008,脉冲封锁,检查安全回路,控制字设置,没有发现异常,最后发现L1相上面的光纤板白色头无红灯,更换后状态009,接入电网后,一送电,又崩坏了,再次更换崩坏掉的IGBT模块,然后把另外两组拆下来测量,发现1-3直通,把IGBT和驱动板脱焊,测量其中一块IGBT损坏,又更换IGBT一块,然后全部恢复,进行模拟运行测试,报F027,L3相接地,又把IGBT和驱动板拆下来测量,发现2-3直通,把IGBT和驱动板脱焊,分别进行测量,IGBT正常,驱动板2-3直通,更换驱动板,焊接IGBT,恢复安装后,进行模拟运行,给定频率40HZ,测量三相输出都是13V,三相平衡,逆变器工作正常  针角定义和IGBT型号见附件。

200KW逆变器维修过程.docx


老兵
至圣

经验值: 54712
发帖数: 9543
精华帖: 486
1楼    2020-05-01 08:19:10
主题:回复:200KW 逆变器维修过程

word文档打不开,是我的原因?还是上传文件有缺失?

第三方给个校验

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵
至圣

经验值: 54712
发帖数: 9543
精华帖: 486
3楼    2020-05-02 08:27:46
主题:回复:200KW 逆变器维修过程

我每每打开,都是这个样子,不知是什么原因。转换或者修复都不管用。

所以,希望第三方帮忙检验一下。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50309
发帖数: 6037
精华帖: 268
4楼    2020-05-02 08:36:49
主题:回复:200KW 逆变器维修过程

我的可以啊,

或者楼主你把文档复制上来也行,也不是很多。

Thank you for the support.
梦天空
至圣

经验值: 11304
发帖数: 1283
精华帖: 68
5楼    2020-05-02 09:08:41
主题:回复:200KW 逆变器维修过程

对于这种IGBT崩坏掉的,更换IGBT和驱动板,如果你不是专业的维修公司,只是公司内部的维修人员,最好是三相全换。多次的维修经验告诉我们,这种崩IGBT的,有的测量虽然没问题,但是有的是已受损了,包括触发板,使用一段时间有时甚至很短,还容易坏。

70的变频器有专门的测试盒,我们公司坏一台时,西门子专业维修人员曾专门携带检测过,可以对整个变频器的IGBT、触发板等做全面的检测,这样检测后和新的差不多,使用放心,虽然价格高点。

如果坏个小板子,通讯板、CUVC、等肯定是自己更换的。对于比较大的问题最好是请专业的维修人员维修

yming
至圣

经验值: 126309
发帖数: 21931
精华帖: 822
6楼    2020-05-02 09:22:11
主题:回复:200KW 逆变器维修过程

转成PDF格式


200KW维修过程.pdf


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
aa13123
至圣

经验值: 30017
发帖数: 4499
精华帖: 26
7楼    2020-05-02 11:55:21
主题:回复:200KW 逆变器维修过程
我觉得igbt最好都换了,毕竟运行了一段时间了,特性都不一样了。难免以后不会出现问题。
老兵
至圣

经验值: 54712
发帖数: 9543
精华帖: 486
8楼    2020-05-02 13:59:44
主题:回复:200KW 逆变器维修过程

谢谢Y版

PDF文档可以轻松打开


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵
至圣

经验值: 54712
发帖数: 9543
精华帖: 486
9楼    2020-05-02 14:05:06
主题:回复:200KW 逆变器维修过程


你这不按套路出牌啊:管脚序号自定义,怪不得我看你的帖子找不着北呢。上面是官方的管脚定义,下面是你自己的定义



天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×