技术论坛

 6SE70整流回馈共直流母线,四台逆变器报F006故障

返回主题列表
作者 主题
南山飞雪
奇侠

经验值: 5372
发帖数: 915
精华帖: 20
楼主    2020-10-28 20:23:53
主题:6SE70整流回馈共直流母线,四台逆变器报F006故障

6SE70整流回馈共直流母线加四台逆变器,双整流单回馈加四台逆变器,负载类型:板带精轧出口四段辊道。运行正常,一次检修停车,四台逆变器同时报F006故障,12组电容器炸6组,1,3段辊道装置损坏8个IGBT.

由于没有监控,无法验证设备的运行状态,做了监控,整流和逆变的状态字和控制字,直流电压。今天出了第二次。上传图片如下

依次为逆变控制字,逆变速度,逆变状态字,整流状态字和控制字,最后是直流母线电压。

四台逆变器没有运行,整流回馈没有运行

南山飞雪
奇侠

经验值: 5372
发帖数: 915
精华帖: 20
1楼    2020-10-28 20:32:55
主题:回复:6SE70整流回馈共直流母线,四台逆变器报F006故障

第二次又出,监控了四台逆变器电流,的确是在停止状态,没有电流,整流停止2S后,电压开始上升,赶紧把整流恢复运行状态,没敢再试。为了不出故障,停逆变,不停整流。各位有没有遇到过这种情况,整流回馈出啥故障,会造成直流电压异常升高。

南山飞雪
奇侠

经验值: 5372
发帖数: 915
精华帖: 20
2楼    2020-10-28 21:36:11
主题:回复:6SE70整流回馈共直流母线,四台逆变器报F006故障


上图。第一个是直流电压,下面的是四台逆变器的电流,逆变器先分闸电流为零,整流分闸后直流电压开始下降,2S后电压回升,为了避免过压,马上送上整流,这是我们下午验证和逆变器没关系方法。


aa13123
至圣

经验值: 30071
发帖数: 4506
精华帖: 26
3楼    2020-10-28 22:15:59
主题:回复:6SE70整流回馈共直流母线,四台逆变器报F006故障

监控一下电网电压波动的情况吧,倒是遇到过爆快熔的,你这电容和igbt都爆了,太惨了。

最好把你的主回路图描述一下啊,还有检查一下整流变的二次绕组接地情况吧

南山飞雪
奇侠

经验值: 5372
发帖数: 915
精华帖: 20
4楼    2020-10-28 22:49:24
主题:回复:6SE70整流回馈共直流母线,四台逆变器报F006故障

整流双裂解变压器,10KV/400V/400V.二次侧星三角结构。共四段母线段,每个绕组带两个母线段,一段4组辊道,一段卷取助卷辊,机上辊道等;一直很稳定,此故障头一次遇到,很邪门的。

大云
游士

经验值: 266
发帖数: 9
精华帖: 0
5楼    2020-10-29 00:46:17
主题:回复:6SE70整流回馈共直流母线,四台逆变器报F006故障
为什么在整流停机出现的泵升电压?
有事解决问题!
kdrjl
至圣

经验值: 136346
发帖数: 34910
精华帖: 435
6楼    2020-10-30 14:48:25
主题:回复:6SE70整流回馈共直流母线,四台逆变器报F006故障

有没发现的预充电回路,而且是高压的充电回路。如果仅仅是二极管或者可控硅的整流电路,直流母线电压不会过冲,所以还有没发现的充电环节。


在直流母线上,会有大电感储能元件的存在吗? 

我是你的朋友
锋言锋语
至圣

经验值: 23649
发帖数: 3368
精华帖: 52
7楼    2020-10-30 15:00:59
主题:回复:6SE70整流回馈共直流母线,四台逆变器报F006故障

这个确实是充电了。 有么有可能是负载侧串过来的电压, 通过续流二极管充电?

不忘初心
南山飞雪
奇侠

经验值: 5372
发帖数: 915
精华帖: 20
9楼    2020-10-31 10:22:44
主题:回复:6SE70整流回馈共直流母线,四台逆变器报F006故障

检修做了实验:

1、停4台逆变器,不停整流,直流电压正常;

2、停4台逆变器,停整流,直流电压先下降后开始上升;停整流主装置进线,直流电压继续上升;继续停从装置进线,电压停止上升;

3、任意合主从装置进线开关之一,电压都上升。

这种情况可以断定,主从整流没问题了吧?