技术论坛

 西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障

返回主题列表
作者 主题
超-666
侠客

经验值: 613
发帖数: 47
精华帖: 3
楼主    2021-10-10 16:51:20
主题:西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障

各位师傅:

               我这边传动系统一台6SE70逆变器型号:6SE7035-7WK60-Z 电机功率:615KW。在爬行低速运行15m/min时逆变器出现A021过电压报警(说明书给出解决方案:检查电源电压/变频器工作在发电状态,而又无回馈可能)运行1小时左右出现F006直流母线电压过高故障,电机停止运行。电机正常运行后正常不会出现故障。

 项目构造:12脉冲整流主从单元上带着20台电机,有整流回馈单元。其它电机爬行都在正常,唯独这1台不行。各位师傅帮忙分析下。

              

.

.

kdrjl
至圣

经验值: 135965
发帖数: 34802
精华帖: 434
1楼    2021-10-11 08:32:47
主题:回复:西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障

直流母线电压太高了。逆变器不启动状态下,看整流-回馈单元直流母线电压监控参数的示值是多少?如果很高,超过了进线电压等级的峰峰值,就要检查,整流-回馈单元问题了。

我是你的朋友
kdrjl
至圣

经验值: 135965
发帖数: 34802
精华帖: 434
3楼    2021-10-11 16:26:34
主题:回复:西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障

如果直流母线电压没问题,那就看问题逆变器的这个直流母线电压参数的显示是多少?


你说直流母线电压DC810V?太低了吧?690V进线电压,直流母线电压一般在DC910V还差不多吧?

我是你的朋友
老兵
至圣

经验值: 54712
发帖数: 9543
精华帖: 486
6楼    2021-10-12 19:51:30
主题:回复:西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障

低速爬行时,该逆变器工作于电动状态还是发电状态?

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
超-666
侠客

经验值: 613
发帖数: 47
精华帖: 3
7楼    2021-10-14 10:34:04
主题:回复:西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障

师傅:

        电动状态。不应该是发电状态。因为整条线上还有其它电机爬行时都正常。

但是我对报警提示:逆变器工作是发电状态不是很明白。

老兵
至圣

经验值: 54712
发帖数: 9543
精华帖: 486
8楼    2021-10-14 21:05:43
精华帖  主题:回复:西门子6SE70逆变器A021报警及F006故障

如果是电动状态,先检查一下该逆变器的接地线是否规范:接地线径至少是相线直径的1/2,并且要逆变器的外壳直接接到接地良好的地排中。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心