技术论坛

 G120变频器,100%对应16384怎么理解?

返回主题列表
作者 主题
兔子爱吃鱼
侠圣

经验值: 2557
发帖数: 203
精华帖: 0
楼主    2023-02-15 14:36:46
主题:G120变频器,100%对应16384怎么理解?

G120变频器,100%对应16384怎么理解?

是只有西门子G120的变频器是100%对应16384,还是所有的西门子变频器都是这个对应关系?

0-50HZ的频率的三相交流电,对应的PLC读取到的变频器的速度值是不是0-16348?

最大200%对应32767又该如何理解?是理解为变频器可以超频到100HZ吗?100HZ对应的PLC内读取到的速度值是32676吗?

会不会存在负50HZ到正50HZ的可能?PLC内读取到的速度值是不是负16348到正16348?

实在是理解的不清楚,谁能帮忙理理头绪,讲清楚些,感谢!

技术无止境!
cat_boy
奇侠

经验值: 5254
发帖数: 694
精华帖: 0
1楼    2023-02-15 15:01:30
主题:回复:G120变频器,100%对应16384怎么理解?

钻研精神可嘉,估计这个与AI为0~27648一样没有啥道理可讲。但你讲的-200%-200%对应-32767~32767我感觉倒是很有道理,类似于ABB变频仪通讯控制值是-16000~16000对应-XHz~+XHz。

yming
至圣

经验值: 126848
发帖数: 21989
精华帖: 824
2楼    2023-02-15 22:51:01
精华帖  主题:回复:G120变频器,100%对应16384怎么理解?

是这样的。

这是一个西门子驱动的设定值/实际值标准(无量纲)格式。

它不仅仅用在频率(速度)上,也用在所有模拟量变量上。(电流、电压、转矩等等。)

优点:仅用一个带符号的整数(INT)来表示从-200% - +200%的变化范围。

且不失精度!(精度是1/16384。完全满足绝大多数的控制要求。)

这样做的目的,使所有功能块均为标准块,以无量纲的100%来计算。(包括PID的功能计算。)也涵盖了控制过程中的超调,最高2倍(200%)

这样,不管你的驱动是0.37kW,还是560kW都是用一样的功能块来计算、运行。

在控制器(PLC)中,也是同样!不用管驱动的功率大小,面对一样的控制方式,使用相同的驱动功能块FB来编程。

如果需要(有量纲的)实际值。只需要将P2000、P2001、P2002、...这些标定的参数换算回去即可显示实际值。

(事实上,对于很多驱动的监视(HMI)来说,根本用不着这些实际值。只需要柱状图来表示100%额定值以下绿色、100-150%橙色过负荷警告、150%以上红色危险。操作工只需扫一眼。而这些,不需要换算,仅仅柱状用hex4000=100%,hex6000划分一下即可!)


对于另外的一些如位置、转角弧度等更高的精度需求(1/16384不够),就用hex4000 0000双字来表示。这就是运动控制的那类报文。


所以,懂西门子驱动的工程师,再去看那些PLC编程的工程师写的程序,就会感觉好笑。

“为啥要写那么多相同功能,相同性质类型的一个又一个的程序?”

这就是为啥G120-2系列可以是分体式,控制器(CU)和功率模块(PM)完全可以分开的根本原因。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
kdrjl
至圣

经验值: 136373
发帖数: 34920
精华帖: 435
3楼    2023-02-18 15:36:42
主题:回复:G120变频器,100%对应16384怎么理解?

百分比,标幺值,规格化数据处理,这些可以对控制和检测的参数标准化。它们的物理量纲,已经被规格化了。

我是你的朋友
您收到0封站内信:
×
×
信息提示