主题:关于P2002参考电流的设定 一个同步电机励磁用的是DCM, 额定电流1502, 但是P2002设置的是100. 我问厂家, 说是DCM做励磁电源 这个参数不影响。 这是什么意思? 求教。
不忘初心
|
锋言锋语 至圣 经验值: 23504 发帖数: 3320 精华帖: 51 |
1楼 2021-01-09 12:56:04
主题:回复:关于P2002参考电流的设定 解决了。 因为厂家用的r52114(电流相对装置电流的百分比)。 这个参数通讯不涉及P2002的转换。 如果用r68(电流实际值的绝对值),就需要用P2002进行规范化。 这些手册上标注了。 这些细节东西不碰到一会, 有时候容易混淆。
不忘初心
|
兰星工控 游士 经验值: 254 发帖数: 40 精华帖: 0 |
2楼 2021-01-09 13:52:40
主题:回复:关于P2002参考电流的设定 同步电机的励磁电流这么大吗,用在什么设备上?空压机吗 |
老兵 至圣 经验值: 54712 发帖数: 9543 精华帖: 486 |
3楼 2021-01-09 16:36:05
主题:回复:关于P2002参考电流的设定
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
kdrjl 至圣 经验值: 135967 发帖数: 34803 精华帖: 434 |
4楼 2021-01-09 17:03:23
主题:回复:关于P2002参考电流的设定 我说呢,没用过直流的80,真不知道。
我是你的朋友
|
锋言锋语 至圣 经验值: 23504 发帖数: 3320 精华帖: 51 |
5楼 2021-01-09 21:16:23
主题:回复:关于P2002参考电流的设定 什么情况? 为何S120没有这种情况?
不忘初心
|
锋言锋语 至圣 经验值: 23504 发帖数: 3320 精华帖: 51 |
6楼 2021-01-09 21:16:58
主题:回复:关于P2002参考电流的设定 中板轧机, 额定605, 最高1502
不忘初心
|
老兵 至圣 经验值: 54712 发帖数: 9543 精华帖: 486 |
7楼 2021-01-10 09:07:13
主题:回复:关于P2002参考电流的设定 S120/G120没有默认为用装置或者电机额定电流规格化的参数。 6RA80可能是为了延续6RA70的一些特色,又想与SINAMICS家族保持一致,所以,既有用P2002来规格化的R68这样的参数,又有用R50072(装置额定值)来规格化的R52114这样的参数,还有用P50100(电机额定值)来规格化的R52107这样参数
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
锋言锋语 至圣 经验值: 23504 发帖数: 3320 精华帖: 51 |
8楼 2021-01-10 11:59:58
主题:回复:关于P2002参考电流的设定 学习了。 兵版。 我的12脉冲整流有一组不工作的帖子静等兵版恢复很久了。
不忘初心
|
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10349 发帖数: 1791 精华帖: 0 |
9楼 2021-01-10 13:44:48
主题:回复:关于P2002参考电流的设定 学习了,谢谢大家。 |