 关于P2002参考电流的设定

返回主题列表
作者 主题
锋言锋语
至圣

经验值: 23504
发帖数: 3320
精华帖: 51
楼主    2021-01-09 11:36:13
主题:关于P2002参考电流的设定

一个同步电机励磁用的是DCM, 额定电流1502, 但是P2002设置的是100.  我问厂家, 说是DCM做励磁电源 这个参数不影响。  这是什么意思?  求教。

不忘初心
锋言锋语
至圣

经验值: 23504
发帖数: 3320
精华帖: 51
1楼    2021-01-09 12:56:04
精华帖  主题:回复:关于P2002参考电流的设定

解决了。 因为厂家用的r52114(电流相对装置电流的百分比)。 这个参数通讯不涉及P2002的转换。 如果用r68(电流实际值的绝对值),就需要用P2002进行规范化。 这些手册上标注了。   这些细节东西不碰到一会, 有时候容易混淆。

不忘初心
兰星工控
游士

经验值: 254
发帖数: 40
精华帖: 0
2楼    2021-01-09 13:52:40
主题:回复:关于P2002参考电流的设定

同步电机的励磁电流这么大吗,用在什么设备上?空压机吗

老兵
至圣

经验值: 54712
发帖数: 9543
精华帖: 486
3楼    2021-01-09 16:36:05
精华帖  主题:回复:关于P2002参考电流的设定

嗯,是这样的,这是直流的特色

S120/G120就不存在这样的问题。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
kdrjl
至圣

经验值: 135967
发帖数: 34803
精华帖: 434
4楼    2021-01-09 17:03:23
主题:回复:关于P2002参考电流的设定

我说呢,没用过直流的80,真不知道。

我是你的朋友
锋言锋语
至圣

经验值: 23504
发帖数: 3320
精华帖: 51
5楼    2021-01-09 21:16:23
主题:回复:关于P2002参考电流的设定

什么情况?

为何S120没有这种情况?

不忘初心
锋言锋语
至圣

经验值: 23504
发帖数: 3320
精华帖: 51
6楼    2021-01-09 21:16:58
主题:回复:关于P2002参考电流的设定

中板轧机, 额定605, 最高1502

不忘初心
老兵
至圣

经验值: 54712
发帖数: 9543
精华帖: 486
7楼    2021-01-10 09:07:13
主题:回复:关于P2002参考电流的设定

S120/G120没有默认为用装置或者电机额定电流规格化的参数。

6RA80可能是为了延续6RA70的一些特色,又想与SINAMICS家族保持一致,所以,既有用P2002来规格化的R68这样的参数,又有用R50072(装置额定值)来规格化的R52114这样的参数,还有用P50100(电机额定值)来规格化的R52107这样参数

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
锋言锋语
至圣

经验值: 23504
发帖数: 3320
精华帖: 51
8楼    2021-01-10 11:59:58
主题:回复:关于P2002参考电流的设定

学习了。 兵版。


我的12脉冲整流有一组不工作的帖子静等兵版恢复很久了。

不忘初心
WOWUWUWU
至圣

经验值: 10349
发帖数: 1791
精华帖: 0
9楼    2021-01-10 13:44:48
主题:回复:关于P2002参考电流的设定

学习了,谢谢大家。