技术论坛

 电源供电电压降低引发的A031报警

返回主题列表
作者 主题
yuanchunwei99
侠士

经验值: 1194
发帖数: 107
精华帖: 4
楼主    2022-04-01 13:05:03
主题:电源供电电压降低引发的A031报警 精华帖 

事件经过:

棒材厂粗轧1、2架电机传动系统报A031。

查PDA数据,发现反馈转速掉速非常明显:

分析与处理过程:

1、一般情况下,电机反馈转速出现掉速和波动,多与编码器故障相关。但这次是两架电机反馈转速同时出现异常,判断编码器故障的可能性不大,从转速波动的特点看也不像编码器故障;

2、结合轧机咬钢瞬间的速降进行分析,发现2架电机在咬钢时,速降非常明显,并且这个时候1架电机的转速也同步出现掉速的情况,由此可以判断:2架在咬钢时因为速降明显,导致了1架电机出现“堵转”,转速自然也跟着掉下来;

3、所以,问题应该在2架电机,马上查看调速系统的运行参数:电流限幅和触发角,发现触发角达到限幅值:

触发角实际值R018=30.01

触发角限幅值P150=30

4、为什么会突然达到限幅值?在生产工况不变的情况下,只可能是另一个原因——进线电源电压降低了。马上查电源供电数据:

5、当日上午9点高压合环倒电后,从二段供电切到一段供电,进线电压降低,未倒前为10.5KV,倒电后最低降为9.52KV。因此导致触发角推到了30°,整流器限幅,转速上不去。

6、解决措施:修改触发角限幅P150=25。


老兵
至圣

经验值: 55090
发帖数: 9597
精华帖: 488
1楼    2022-04-01 15:31:37
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警

这个故障的分析条理清楚,指向明确。

我仅仅对最后的处理保留一点看法:最好是通过改变变压器的抽头级别来提高整流变的二次电压,而不是减小P150.

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
天芯
至圣

经验值: 18770
发帖数: 2102
精华帖: 0
2楼    2022-04-01 16:52:33
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警

这是应急的解决办法,还是要从根本解决电压的问题

yuanchunwei99
侠士

经验值: 1194
发帖数: 107
精华帖: 4
3楼    2022-04-01 17:55:26
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警
谢谢兵版指教!最优的处理方式的确应该如兵版所说,但是我们生产现场为了保证生产,在能保证相对安全的情况下很多时候都会放宽一些限制,于是就有了这种容易引起诟病的操作??
锋言锋语
至圣

经验值: 23642
发帖数: 3364
精华帖: 52
4楼    2022-04-01 18:26:10
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警

同意我兵老师的看法。

不忘初心
CK DONG
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
5楼    2022-04-01 22:24:34
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警


保障生产的情况,当然是先恢复生产为主,这个可以理解的;

兵版的意思我觉得应该是对保护类的参数不能大意,持谨慎的态度,万一有另外的情况出现,参数改了以后失去了保护,得不偿失了。

QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
CK DONG
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
6楼    2022-04-01 22:28:32
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警


先感谢一下楼主的分享!分析的很有条理!

QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
yuanchunwei99
侠士

经验值: 1194
发帖数: 107
精华帖: 4
7楼    2022-04-02 06:50:43
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警
有道理!对任何事都要保持谨慎的态度,坚持原则也是一种职业素养!
执着探路者
至圣

经验值: 11049
发帖数: 651
精华帖: 5
8楼    2022-04-02 07:35:24
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警
第一次见识了由于高压供电电压导致的驱动故障,楼主望闻问切的故障处理手段让人折服!
人生如逆水行舟,不进则退。
as31303
奇侠

经验值: 7074
发帖数: 452
精华帖: 1
9楼    2022-04-02 07:49:23
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警

不是很明白,但是支持一下楼主这种无私奉献精神。

坚持就是胜利!
HUANGZE75
至圣

经验值: 63259
发帖数: 12669
精华帖: 121
10楼    2022-04-02 09:36:48
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警

问题出在高压侧电压低,这个电压问题,可能对于楼主来说也不是他能够立即能够解决的,采取更改变频器参数能够临时解决这个问题,也不失为一种好方法,毕竟我们的工作就是为生产服务。

yzm_cumt
至圣

经验值: 18235
发帖数: 2653
精华帖: 14
11楼    2022-04-02 09:45:30
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警


,一段二段电压为什么差别这么大?

sometimes you have to be your own hero!
yh2000
侠圣

经验值: 4336
发帖数: 483
精华帖: 6
12楼    2022-04-02 10:03:43
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警

很实际。也谢谢楼主问题分享。

黑猫警长W
至圣

经验值: 18371
发帖数: 2408
精华帖: 1
13楼    2022-04-02 13:29:56
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警

楼主故障检查,条理清晰!

海海12
侠圣

经验值: 2461
发帖数: 227
精华帖: 0
14楼    2022-04-02 16:00:44
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警


不错,故障检查条例清晰

新兴电工
至圣

经验值: 12783
发帖数: 1212
精华帖: 2
15楼    2022-04-03 14:54:08
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警


楼主技术好文采也优秀

革命尚未成功,同志仍需努力.
胖头陀
奇侠

经验值: 9557
发帖数: 432
精华帖: 0
16楼    2022-04-04 12:18:58
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警

不错,故障检查条例清晰

工控行天下
奇侠

经验值: 5078
发帖数: 367
精华帖: 0
17楼    2022-04-07 17:24:01
主题:回复:i电源供电电压降低引发的A031报警

未倒前为10.5KV,倒电后最低降为9.52KV。那么高的作业电压,而且二者压差那么大!