技术论坛

 全控桥,逆变及2象限励磁

返回主题列表
作者 主题
lxm650
至圣

经验值: 13579
发帖数: 855
精华帖: 102
楼主    2022-04-12 08:18:10
主题:全控桥,逆变及2象限励磁 精华帖 

全控桥,逆变及2象限励磁



















锋言锋语
至圣

经验值: 23511
发帖数: 3323
精华帖: 51
1楼    2022-04-12 08:41:38
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁

跟我上个月发的帖子一个意思。


大型励磁都是不可逆三相全控桥。  由于参数设置不合理, 精轧3500KW的励磁装置老是烧可控硅。

最后发现, 只要电枢故障, 励磁装置就OFF2快停。 且没有加附加逆变脉冲。 基础漆烧蚀明显。


我觉得, 楼主所说直接分段接触器, 要么是逻辑有问题。 正常运行状态, 能用外部逻辑直接分段接触器?


要么就是附加脉冲给的是0?  只要励磁进线接触器由装置控制, 且加合适的附加脉冲, 怎么折腾问题都不大。

不忘初心
天芯
至圣

经验值: 18638
发帖数: 2092
精华帖: 0
2楼    2022-04-12 16:34:10
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁

虽然图片不太清晰,还是感谢楼主分享哦

yuanchunwei99
侠士

经验值: 1191
发帖数: 107
精华帖: 4
3楼    2022-04-12 16:39:09
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁

刘版总能在我们厂遇到疑难时,为我们拨开迷雾,对症下药。

黑猫警长W
至圣

经验值: 18280
发帖数: 2393
精华帖: 1
4楼    2022-04-12 17:05:04
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁

经典分析,详细

as31303
奇侠

经验值: 7047
发帖数: 451
精华帖: 1
5楼    2022-04-13 07:41:01
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁


没有遇到过这些东西,进来学习一下。

坚持就是胜利!
锋言锋语
至圣

经验值: 23511
发帖数: 3323
精华帖: 51
6楼    2022-04-13 08:06:03
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁

你们是什么厂? 这么多传动?

不忘初心
yuanchunwei99
侠士

经验值: 1191
发帖数: 107
精华帖: 4
7楼    2022-04-13 08:12:04
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁
钢铁企业:铁、钢、轧。
锋言锋语
至圣

经验值: 23511
发帖数: 3323
精华帖: 51
8楼    2022-04-13 08:12:23
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁

现场有操作人员在励磁电流没有降到0时误分了励磁进行接触器。


进行接触器不受装置逻辑控制?

这好像不太对哦。

不忘初心
胖头陀
奇侠

经验值: 9509
发帖数: 432
精华帖: 0
9楼    2022-04-13 08:24:42
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁


不错的分析!

lxm650
至圣

经验值: 13579
发帖数: 855
精华帖: 102
10楼    2022-04-13 08:27:20
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁

一个几十安的塑壳断路器有什么不对?

锋言锋语
至圣

经验值: 23511
发帖数: 3323
精华帖: 51
11楼    2022-04-13 10:30:27
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁

手动分断路器啊, 这个厉害了。

不忘初心
锋言锋语
至圣

经验值: 23511
发帖数: 3323
精华帖: 51
12楼    2022-04-13 10:40:11
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁

版主怎么确定是由于电势造成干扰,引起晶闸误导通呢?


是主回路停机状态, 分段励磁? 造成主回路短路?

此装置是内部励磁?  负载场景是什么呢? 励磁电流多大?



不忘初心
锋言锋语
至圣

经验值: 23511
发帖数: 3323
精华帖: 51
13楼    2022-04-13 10:44:11
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁

有没有可能, 是分断是, 过压造成励磁可控击穿短路,进而弧光引起相邻的主回路短路

不忘初心
lxm650
至圣

经验值: 13579
发帖数: 855
精华帖: 102
14楼    2022-04-13 11:24:53
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁

至于是过压感应造成的主回路可控硅误触发,还是过压造成励磁可控击穿短路,进而弧光引起主回路可控硅触发导通造成的短路就不可考了

待机状态,主回路没分闸,励磁额定状态,30A。

锋言锋语
至圣

经验值: 23511
发帖数: 3323
精华帖: 51
15楼    2022-04-13 11:39:03
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁

才30A啊, 什么负载场景, 需要全控励磁? 

不忘初心
锋言锋语
至圣

经验值: 23511
发帖数: 3323
精华帖: 51
16楼    2022-04-13 14:53:22
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁

版主, 标称电压是1mA对应的电压值。

不忘初心
锋言锋语
至圣

经验值: 23511
发帖数: 3323
精华帖: 51
17楼    2022-04-13 15:09:27
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁


哈哈, 发现宝藏了。  大佬的参考书,必须读一下。

不忘初心
yzm_cumt
至圣

经验值: 18166
发帖数: 2649
精华帖: 14
18楼    2022-04-14 08:35:22
主题:回复:全控桥,逆变及2象限励磁


,整个过程分析的很透彻,从整个解决问题的思路都很有参考价值

sometimes you have to be your own hero!
您收到0封站内信:
×
×