作者 | 主题 |
---|---|
天涯海角-1 侠士 经验值: 1451 发帖数: 222 精华帖: 2 |
楼主 2022-12-26 11:27:41
主题:6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。 关于装置以及变频器安装编码器与不安装的区别。比如6RA70。 平时在工作中并没有关注过编码器是干嘛用的,只是看到电动机后面有编码器,有的没有编码器。 平时只是记住编码器怎么接线,做好笔记,下次更换不发愁。 突然有一天,领导说某电动机需要提速,加装一个编码器就可以。 我有点迷茫,我不是很明白安装编码器后电动机怎么提速。我只是在工作中对编码器的理解是。测速,闭环控制,给定速度和反馈速更精准。另外就是弱磁了。 加装编码器就能超过电机的实际速度吗?我在怀疑中猜测。 超过电动机的额定速度,也只能是弱磁了,但是还有疑问。 经过实际测试,也许测试方法不对。 在电动机上安装了一块编码器。 在不投用编码器时。 速度反馈K167反馈的速度是1300转。编码器K40反馈的速度也是1300转 投上编码器时,K167反馈的速度还是1300转,编码器反馈的速度就是1000转。速度给定都是满速16384. 。P141/P143设定是1300转。 有点懵,加编码器到底是不是提速了。没有测速器,看看到底加上编码器是否速度就是快了。 各位师傅有空来指教一下。 兵哥有空也来指教一下。 谢谢大家 经现场观察,投用编码器后,动作灵敏,转动时速度明显快。甩开编码器后,启动缓慢,转动也缓慢。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分不甘心失败。无涯
|
aa13123 至圣 经验值: 30072 发帖数: 4506 精华帖: 26 |
1楼 2022-12-26 11:39:36
主题:回复:6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。 这个观点成立的话,就可以刷新我对编码器的认知了。 |
老兵 至圣 经验值: 55113 发帖数: 9603 精华帖: 488 |
2楼 2022-12-26 19:30:45
主题:回复:6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。 K167及K40都是百分量,你是怎么确定他们是多少转的?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
无名的人 奇侠 经验值: 6967 发帖数: 632 精华帖: 27 |
3楼 2023-01-04 08:39:48
主题:回复:6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。 我有点看不懂 你提供的有用信息太少了 但是从原理上讲这是不可能的 我觉得还是参数配置有问题 如果你能把你参数打包发一下就好了 建议重点检查一下编码器配置
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|
老兵 至圣 经验值: 55113 发帖数: 9603 精华帖: 488 |
4楼 2023-01-05 20:01:36
主题:回复:6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。 “啊!根据电动机的额定范围500-1300转,把编码器速度设定成1300转。捋顺不清啊!请兵哥赐教” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
老兵 至圣 经验值: 55113 发帖数: 9603 精华帖: 488 |
5楼 2023-01-07 20:38:30
主题:回复:6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。 区别你说的很清楚了:1、精度不同。2、带编码器后可以弱磁。单纯的EMF反馈不能弱磁。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
天涯海角-1 侠士 经验值: 1451 发帖数: 222 精华帖: 2 |
7楼 2023-01-13 16:15:50
主题:回复:6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分不甘心失败。无涯
|
kdrjl 至圣 经验值: 136373 发帖数: 34920 精华帖: 435 |
8楼 2023-01-19 09:59:57
主题:回复:6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。 不会吧?不加编码器的传动控制系统,可以在10%-100%的额定转速以内运行。所谓基速,我理解它就是额定转速吧? 另外,对于交流异步电机的系统,没有编码器也可以弱磁升速的。既然是交流的控制可以,直流的控制为什么不行呢?为什么交流传动控制系统无编码器运行,允许额定转速以上,直流控制系统无编码器只能额定转速及以下可以,以上没戏? 无编码器的传动控制,除了转速的控制精度差以外,低速下的转矩特性也差。相比于有编码器的控制。这是区别。个见。
我是你的朋友
|
老兵 至圣 经验值: 55113 发帖数: 9603 精华帖: 488 |
9楼 2023-01-19 11:04:40
主题:回复:6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。 交流系统,有磁链观测器,转速又与频率正相关,可以比较准确的计算出实际转速。所以,可以弱磁。 直流系统,只能观测到励磁电流,计算不出磁通,而且,需要弱磁时的EMF也到最大值了,计算不出实际转速,所以,无法弱磁。 如果真要弱磁,也不是不可以,那就得人工手动设置弱磁曲线,但精度无法保证。 另外,直流系统在低速情况下,虽然转矩特性差,但是即使是零速,也可以输出额定以上的转矩,只要电机受的了。 不过,长时间是不允许的,碳刷与换向器会发热焊到一起去。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
kdrjl 至圣 经验值: 136373 发帖数: 34920 精华帖: 435 |
10楼 2023-01-19 16:32:02
主题:回复:6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。 所以呀,即使都是有无编码器反馈,交直流系统也还是各有各的特点。
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 136373 发帖数: 34920 精华帖: 435 |
14楼 2023-01-31 15:33:39
主题:回复:6RA70,6SE70,G120等, 安装编码器与不安装的区别是什么。 回复天涯海角-1的评论: 直流电动机标称速度是500-1300转。怎么理解这个额定转速呢,谢谢 -- 直流电机分两段转速标注转速的工作范围: 第一段是最小的恒转矩转速起始至电机的额定转速。这个转速范围就是直流电机连续恒转矩输出能力的转速范围; 第二段是电机超过额定转速以后至最高允许转速的弱磁升速范围。 你所描述的500rpm - 1300rpm,我理解,500rpm是能够允许满转矩输出连续工作的转速;1300rpm是电机的额定转速。它应该还要有一个弱升速的转速范围。
我是你的朋友
|