楼主 2023-02-28 15:30:35
主题:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 今天接到现场人员电话,说是1500A的两台6RA80调速器挂合重负荷时经常报故障,故障代码60007 60167 查看参数手册后,这两个故障分别为电源监控检测出过压和风扇转速过低 正常套路是先让现场人员查看R949和50047 然而现场两台调速器都是BOP20 现场人员根本不敢操作,生怕按错了东西,一再要求我自己分析原因,他们坚决不碰这个小面板(在此吐槽一下西门子的BOP20 对于没有点基础的人来说是真的难用,能不能像友商ABB学习一下,我们因为这个原因好多客户拒绝使用西门子) 没有办法 只能靠自己分析判断了,根据现场描述,风扇确实是转的而且动静不小,应该不是转速不够,量了风机的三相电也正常,设备投运刚半个月,之前还可以,怎么现在反而一带重负荷不行了呢,还报过压,还是两台都报,这个不合理啊。但是每次却都是带重负荷的时候跳闸,难道是电路板和可控硅过热造成?可是风扇是正常的啊 联系当时现场调试人员也说调试的时候正常,,陷入僵局中。 出了办公室跟 美 女同事侃大山,聊了一会儿灵感来了,会不会是风扇的转向错了?虽然设备都正常运行半个月了而且当时调试人员也说没问题,但是死马当作活马医吧,联系现场人员,让他们看风扇转向,结果真就反了。。。。。。。(再次吐槽一下西门子 能不能像友商ABB一样设计个单向风机,防止出现转向错误,因为设备使用地点不固定,导致每次设备挪位置后电源相序都有可能不一样)。 开机空转五分钟后带载,一切正常,到此,这两个看似毫不相关的故障,又这么紧密的联系到一起了,
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|
0615317263 至圣 经验值: 19464 发帖数: 4217 精华帖: 2 |
1楼 2023-02-28 15:34:54
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 厉害厉害了。 |
AISHUISHUI 奇侠 经验值: 9022 发帖数: 375 精华帖: 0 |
2楼 2023-03-01 08:49:25
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
随心所欲
|
alexma1975 奇侠 经验值: 9875 发帖数: 460 精华帖: 2 |
3楼 2023-03-02 08:06:39
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 |
锋言锋语 至圣 经验值: 23683 发帖数: 3381 精华帖: 52 |
4楼 2023-03-02 11:52:51
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 风扇反转和 这两个故障是什么关系?
不忘初心
|
无名的人 奇侠 经验值: 7226 发帖数: 643 精华帖: 27 |
5楼 2023-03-02 13:30:24
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 风扇反转肯定风量不够啊 风量不够带负荷肯定高温啊,高温之后报故障不就理所当然了
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|
老兵 至圣 经验值: 55223 发帖数: 9624 精华帖: 489 |
6楼 2023-03-02 19:46:04
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 奇怪的是没有报F30004/5
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
无名的人 奇侠 经验值: 7226 发帖数: 643 精华帖: 27 |
7楼 2023-03-02 20:34:03
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 驱动装在有保温层的空调房内 两台10P空调 再加上是在环境温度较低的地方 当时外面雪都还没化有没有可能是这个原因没报
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|
锋言锋语 至圣 经验值: 23683 发帖数: 3381 精华帖: 52 |
8楼 2023-03-02 20:58:57
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 这个说法我不太接受。
不忘初心
|
无名的人 奇侠 经验值: 7226 发帖数: 643 精华帖: 27 |
9楼 2023-03-03 06:47:31
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 轻载不报重载报 另外 外壳被空调冷风吹着是不会烫的只会里面电路板和硅烫 80里面好像没有风机反转这个故障吧?如果最初调试的人员忽略了风机是三相的一开始又是轻载 没发现倒是能说得过去 只能说人员业务能力差点事
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|
锋言锋语 至圣 经验值: 23683 发帖数: 3381 精华帖: 52 |
10楼 2023-03-03 07:53:24
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 柜门开着, 空调直接吹?
不忘初心
|
锋言锋语 至圣 经验值: 23683 发帖数: 3381 精华帖: 52 |
11楼 2023-03-03 07:53:56
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 温度过高, 引起采样回路飘逸,确实能解释这个问题。
不忘初心
|
无名的人 奇侠 经验值: 7226 发帖数: 643 精华帖: 27 |
12楼 2023-03-03 07:59:10
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 柜顶有散热风机 柜外有空调 柜下部有百叶散热窗 这散热没毛病啊 外壳肯定烫不了啊 如果外壳都能称为烫手 里面估计都冒烟了
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|
锋言锋语 至圣 经验值: 23683 发帖数: 3381 精华帖: 52 |
13楼 2023-03-05 07:53:01
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 如果因为反转散热不佳,导致信号故障。 那明显能感觉到。 我说的是装置外壳, 铜牌。 难度故障不检查?
不忘初心
|
无名的人 奇侠 经验值: 7226 发帖数: 643 精华帖: 27 |
14楼 2023-03-05 08:22:40
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 DCM自己的三相风机坏了跟铜排有啥关系 铜排要么是虚接要么是载流量小了 外壳烫也是来自于发热原件的热量 发热原件就是硅和电路板啊 但是热量明显低于前者 而且有空调和柜顶风机 现场人员如果责任心不强注意不到很正常
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|
锋言锋语 至圣 经验值: 23683 发帖数: 3381 精华帖: 52 |
15楼 2023-03-05 09:39:14
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 如果因为散热不加,装置外壳, 铜牌都能明显感觉温度高。 DCM自己的三相风机坏了跟铜排有啥关系? 你说的风机不是功率单元的散热风机吗?
不忘初心
|
老兵 至圣 经验值: 55223 发帖数: 9624 精华帖: 489 |
16楼 2023-03-05 09:55:24
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 这只是非正常状态下,用最大_发散思维进行的非正常故障分析,不能太较真。 真要较真,那就较到产品设计及品控的BUG了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50616 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
17楼 2023-03-09 21:52:57
主题:回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167 装置的散热不看转向,我都是用手感觉有没有热风出来。
Thank you for the support.
|