牛牛四个圈 游民 经验值: 101 发帖数: 12 精华帖: 0 |
楼主 2019-07-26 21:48:17
主题:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨 因项目需要对一个启动一个200KW的电机测试,只要空转即可! 但厂房条件有限电源供电容量只有110KVA ,进线只有35平方,熔断器400A,断路器250A! 现有一个软启动器柜,软启动器 是3RW44 200A的型号 计划电机采用星型接法再加软启动限流的方式: 200kw电机的额定电流大约是350A;启动电流3000A,根据星三启动的原理;星接的情况下全压启动电流大约1000A;如果我再用软启设定起始电压20%,那样是不是启动电流只有200A,是否能够成功启动;只要能转就行;不考虑后续转角接; 如果不行;还有一台55KW变频器;用变频器实现是否有问题 请各位专家看看,这样接法有没有问题,电机只要能启动到工频转速即可,空载! |
goldage 游侠 经验值: 529 发帖数: 79 精华帖: 0 |
1楼 2019-07-26 22:54:51
主题:回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的可行性 如果你有变频器,电机空载,要转动起来没压力,如果你只是接星接,电机就算转起来也没有达到额定转速 |
aa13123 至圣 经验值: 30076 发帖数: 4506 精华帖: 26 |
2楼 2019-07-27 06:21:47
主题:回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的可行性 这样空转测试电机没有什么意义的,还不如找个功率小的电机做呢。 做模拟仿真时用小功率的代替大功率的还是很有参考价值的 |
高山孤影 至圣 经验值: 34741 发帖数: 3236 精华帖: 96 |
3楼 2019-07-27 06:49:58
主题:回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的可行性 虽然电机的空载电流近似无功,但启动电流与带载差不多,只是到额定转速的时间短而已,因为启动时,不管空载还是带载,转差是一样的。 所以说,要是用软启动,是不可能起来的,因为软启动的限流功能是有限的。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
kdrjl 至圣 经验值: 136428 发帖数: 34935 精华帖: 435 |
4楼 2019-07-28 21:23:47
主题:回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的可行性 关键取决于110kVA的供电电源,它允许瞬间电压跌落吗?如果允许,星角启动试试呗。问题的关键是这个电源让不让瞬间电压跌落。如果让你这么干,可以试试。 其实此时的110KVA电源变压器就相当于电机启动的饱和电抗器了。嘿嘿。 我就是说说,哈
我是你的朋友
|
lf184452 侠圣 经验值: 2440 发帖数: 467 精华帖: 6 |
6楼 2019-07-29 20:29:45
主题:回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨 空载我觉得没问题,修过20KW的伺服电机,也就是380V不到10A普通民用三相进行测试的。 |
kdrjl 至圣 经验值: 136428 发帖数: 34935 精华帖: 435 |
8楼 2019-07-31 22:18:54
主题:回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨 嘻嘻,楼主太省了吧?干嘛这么算计? 电机额定电压是多少?你的电网电压等级是多少?都没说呢?用变频器,用不着考虑星角变换,只要是空载,变频器V/F启动很平滑的。 用75kW变频器对200kW电机的驱动,如果是西门子的变频器,电机参数不变,输入变频器。仅仅是把变频器极限输出电流限制在75kW变频器的额定值即可。也就是限制它别让变频器过载即可。
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 136428 发帖数: 34935 精华帖: 435 |
9楼 2019-08-03 11:06:47
主题:回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨 回复楼主在8楼的评论。用变频器对电机做空载运行,小马拉大车可以。关键是限制变频器输出电流,不要让变频器过载。标量控制,斜坡时间长一点。OK。
我是你的朋友
|