星三角降压启动是针对,三相三角形接法功率大于10KW以上200KW以下的三相鼠笼异步电机,为了减少电机全压启动对电网的冲击一种降压启动方式,启动电流只有全压启动电流的1/3,由于该启动电路简单实用,费用比较低,在大功率电机轻载或是空载启动应用广泛。

本公司新近购买了一台离线粉碎机,用于公司内塑料废边,调机废料,及不合格报废产品,粉碎重新造粒再利用。

粉碎机的电机功率是55KW的。额定电流是104A.

轻载启动采用星三角减压启动,打开电柜看了一下主电路配置情况。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63463
发帖数: 12670
精华帖: 121
1楼    2020-09-16 11:49:49
主题:回复:典型的星三角降压启动主电路热继电器配置错误案例

这是一个非常典型的星三角主电路配置及接线图。出线6根线,热继电器接三相绕组的头,三角形接触器接绕组的尾。仔细看了一下热继电器情况。

配置的是电流调整范围是110-140A的热继电器,对应的电路原理图见下图。

一看电路图就很清楚。粉碎机厂家热继电器配置是错误了,没有搞清楚星三角降压启动。线电流=1.732相电流,而图中配置的热继电器是接入相电流的,电机额定运行时,相电流=104*0.577=60A, 一般情况下热继电器整定电流是额定电流的1.05倍,所以配置的热继电器电流应该整定值是60*1.05=63A.


HUANGZE75
至圣

经验值: 63463
发帖数: 12670
精华帖: 121
2楼    2020-09-16 11:50:48
主题:回复:典型的星三角降压启动主电路热继电器配置错误案例

配置整定电流是110A的热继电器,是不能起到过载保护作用的,这就是典型的认为电机过载保护电流按照电机额定电流来配置就行了的做法,但是在星三角降压启动这个将电机绕组接线,由在电机接线盒内转移到电柜内,就存在线电流和相电流区别。最简单不科学的理解就是原先进电机是三根线的,星三角降压启动是6根线的。用6根线来代替3根线达到控制同功率电机效果,肯定是6根线单根线承受电流会少的。

当然如果你的热继电器配置在上图K1M,K5M的并联上端,此时电流就是线电流,就可以按照电机额定电流配置,配置110A热继电器是正确的。当然为了节约成本,一般的星三角主电路都是按照上图配置,这样就可以按照电机额定电流(线电流)0.577配置接触器及热继电器了,是成本低可以满足需求的配置。

发现问题后跟设备厂家沟通,承认错误更换成63-80A热继电器。



398374947
侠圣

经验值: 4868
发帖数: 547
精华帖: 2
4楼    2020-09-16 13:25:35
主题:回复:典型的星三角降压启动主电路热继电器配置错误案例

 接触器也选大了80+80+40即可,热继电器选55-70也可以

RENHQ
至圣

经验值: 68949
发帖数: 12232
精华帖: 59
5楼    2020-09-16 15:38:18
主题:回复:典型的星三角降压启动主电路热继电器配置错误案例

涨见识了,原来是0.577倍,以前都是直接按一般算,主电流一分二了么~

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
芳季
至圣

经验值: 67462
发帖数: 14767
精华帖: 100
6楼    2020-09-16 15:59:53
主题:回复:典型的星三角降压启动主电路热继电器配置错误案例

线电流和相电流是根号3倍关系。1除以1.732就是0.577 。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63463
发帖数: 12670
精华帖: 121
7楼    2020-09-16 16:12:41
主题:回复:典型的星三角降压启动主电路热继电器配置错误案例

接触器选大点对于使用寿命来说是好事了,80.80.40选型有点小了,其实最容易损坏的三角形接触器,在转换时候电流比较大。星型接法接触器,可以选小一个等级的。