技术论坛

 西门子电机的堵转转矩

返回主题列表
作者 主题
driver_cao
游士

经验值: 176
发帖数: 8
精华帖: 2
楼主    2021-01-11 11:13:50
主题:西门子电机的堵转转矩 精华帖 

西门子的伺服电机的在额定扭矩的60%输出时,保持堵转能坚持多久保证电机不被烧毁?有没有详细的参数报告等

没有刺的刺猬
侠士

经验值: 1433
发帖数: 164
精华帖: 1
1楼    2021-01-11 16:34:40
主题:回复:西门子电机的堵转转矩

这个要看西门子的哪款电机,如果是1FK7就会时间久,如果是1FL6估计坚持不了多久

我就是我,不一样的我
yming
至圣

经验值: 126848
发帖数: 21989
精华帖: 824
2楼    2021-01-11 17:01:23
主题:回复:西门子电机的堵转转矩

伺服电机没抱闸么?

是悬挂定位?为啥要坚持呀?

不安全哦。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
driver_cao
游士

经验值: 176
发帖数: 8
精华帖: 2
3楼    2021-01-11 19:10:06
主题:回复:西门子电机的堵转转矩

那到底是多久呢?比如60%额定负载时候能堵转多久?

风起云
至圣

经验值: 15912
发帖数: 711
精华帖: 113
4楼    2021-01-11 21:41:30
精华帖  主题:回复:西门子电机的堵转转矩

西门子的伺服电机,无论是1FK7还是1FL6,都可以S1特性曲线下长期连续运行。这一点参考电机的使用说明即可,也可打400去咨询。楼主所说的情况可以理解为在0速输出60%额定转矩,也包括在内。当然,不会有人真这么使用。

伺服电机的抱闸,抱闸的保持转矩跟电机额定转矩并非一一对应关系,一般来说不小于电机额定转矩。通常功率接近的电机使用相同的抱闸模块,具体值要参考样本。

原则上来说负载转矩不大于抱闸的保持转矩,都可以持续承受负载。但设计时通常都会留有余量。

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
driver_cao
游士

经验值: 176
发帖数: 8
精华帖: 2
5楼    2021-01-11 22:58:42
主题:回复:西门子电机的堵转转矩

好的,非常感谢你耐心解答,一般来说,抱闸的保持转矩不小于电机额定转矩的话,那么就可以在额定扭矩下实现抱闸了。这太重要了,您有相关的产品样本吗?

driver_cao
游士

经验值: 176
发帖数: 8
精华帖: 2
6楼    2021-01-11 23:17:21
主题:回复:西门子电机的堵转转矩

麻烦再问一下,西门子1FT7系列的低压伺服电机的这个工作特性曲线里面的S3-25%,S3-40%还有下面的s1等这些是啥意思?哪里有详细的解释?


Zane
至圣

经验值: 76200
发帖数: 19331
精华帖: 377
7楼    2021-01-12 00:30:38
精华帖  主题:回复:西门子电机的堵转转矩

       同步伺服电机在不同转速下可以以某一转矩值连续工作的转速-转矩曲线称为S1曲线。一般 ,1FT/1FK电机是是以S1 100K温升条件标称,V90 1FL电机是以S1 60K温升条件标称。


       这根曲线在0速点上的转矩值就是堵转扭矩,在转速额定点的转矩值就是额定转矩,一般情况下,堵转转矩略大于额定转矩。常规条件下小于等于堵转扭矩的工况下,电机连续堵转工作是没有问题的。


机械抱闸在120摄氏度下的静态转矩与电机的基座号有关,同一基座号的电机的抱闸静态制动转矩是一样的,但肯定大于电机的堵转转矩。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
Ahio
侠圣

经验值: 2444
发帖数: 147
精华帖: 0
8楼    2021-01-12 08:22:44
主题:回复:西门子电机的堵转转矩

通常来说

来说负载转矩不大于抱闸的保持转矩,都可以持续承受负载。但设计时通常都会留有余量。


学习无止境
风起云
至圣

经验值: 15912
发帖数: 711
精华帖: 113
9楼    2021-01-12 12:26:22
主题:回复:西门子电机的堵转转矩

到这个页面左上方的“全球技术资源”,找相应的资料。选型方面搜 样本,技术细节搜 操作说明

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
driver_cao
游士

经验值: 176
发帖数: 8
精华帖: 2
10楼    2021-01-12 20:48:21
主题:回复:西门子电机的堵转转矩




非常感谢,找到了,在这个技术规范里面有详细的说明。

driver_cao
游士

经验值: 176
发帖数: 8
精华帖: 2
11楼    2021-01-12 20:49:56
主题:回复:西门子电机的堵转转矩

嗯嗯,看到了,堵转转矩肯定是大约额定转矩的。我再详细琢磨一下 。非常感谢你的耐心解答!

幸福家庭
奇侠

经验值: 5513
发帖数: 642
精华帖: 0
13楼    2021-01-12 20:59:03
主题:回复:西门子电机的堵转转矩

 既然是60%肯定明问题,额定扭矩也就是100%都是正常允许的,更何况60%。

业精于勤荒于嬉
手机用户20200103FZF48F
奇侠

经验值: 5679
发帖数: 767
精华帖: 1
14楼    2021-01-13 07:45:31
主题:回复:西门子电机的堵转转矩

不超过额定转矩堵转肯定是可以的。

威师爷
至圣

经验值: 37429
发帖数: 5126
精华帖: 47
18楼    2021-01-13 22:46:27
主题:回复:西门子电机的堵转转矩

看了楼上各位的精彩点评,受教了。的确是一个挺好的话题。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
Amilu
侠士

经验值: 1649
发帖数: 87
精华帖: 0
20楼    2021-01-14 09:34:31
主题:回复:西门子电机的堵转转矩

 首先先不说负载是多少,伺服电机报警“堵转”肯定是不可以的,好好检查一下是不是机械安装导致的?

努力到无能为力,拼搏到感动自己!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。