作者 | 主题 |
---|---|
站成一棵树 侠士 经验值: 1818 发帖数: 65 精华帖: 0 |
楼主 2021-03-18 21:04:49
主题:传动方式选择的问题 三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了? 变频启动和软启动两种方式,如何选择? 只说380V交流电机。 |
kdrjl 至圣 经验值: 135967 发帖数: 34803 精华帖: 434 |
1楼 2021-03-19 11:16:25
主题:回复:传动方式选择的问题 这种问题问的,让人无从回答。没有条件的约束提问,那就是个漫无边际的。比如说,中压电机,还有直起的呢。兆瓦级的。也可直起。再比如超过几个千瓦的电机,就用变频i启动。 条件,什么条件,说什么事。这才靠谱。
我是你的朋友
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50309 发帖数: 6037 精华帖: 268 |
2楼 2021-03-19 19:10:24
主题:回复:传动方式选择的问题 需要调速你就用变频,否则不需要。 你的变压器足够大,那就不需要软起,星三角之类的,否则你就得用
Thank you for the support.
|
kdrjl 至圣 经验值: 135967 发帖数: 34803 精华帖: 434 |
3楼 2021-03-21 09:48:42
主题:回复:传动方式选择的问题 嘻嘻,北雪说的很好呦。
我是你的朋友
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50309 发帖数: 6037 精华帖: 268 |
4楼 2021-03-21 10:56:37
主题:回复:传动方式选择的问题 楼主还是看一下电机基础知识吧,,我也在慢慢学习。 借用李克强总理的话: 不管你将来从事什么职业,有什么样的志向,一定要注意加强基础知识的学习,打牢基本功和培育创新能力是并行不悖的,所谓树高千尺,营养还在根部。我们把基础打牢了,将来可以触类旁通,行行都可以精彩。 基础知识点上,几位老的版主着实让人佩服。
Thank you for the support.
|
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10349 发帖数: 1791 精华帖: 0 |
5楼 2021-03-21 13:17:15
主题:回复:传动方式选择的问题 选用什么启动方式,是由供电系统决定的,只要供电容量够,线路压降不超标,都可以全压启动。 |
手机用户20200103FZF48F 奇侠 经验值: 5658 发帖数: 764 精华帖: 1 |
6楼 2021-03-21 13:38:58
主题:回复:传动方式选择的问题 这个问题问的确实不好答。 |
kdrjl 至圣 经验值: 135967 发帖数: 34803 精华帖: 434 |
7楼 2021-03-21 14:22:04
主题:回复:传动方式选择的问题 所以,就是做技术工作,也要学一些辩证法,能够具备逻辑思维方式。这样,在研究、探讨、解决技术问题时,能够比较全面和准确的提出自己的意见和看法。
我是你的朋友
|
艾马尔 侠圣 经验值: 4362 发帖数: 665 精华帖: 0 |
8楼 2021-03-21 18:53:24
主题:回复:传动方式选择的问题 这是个问题问的实在是太棒了,竟无言以对! |
新兴电工 至圣 经验值: 12783 发帖数: 1212 精华帖: 2 |
9楼 2021-03-22 06:45:11
主题:回复:传动方式选择的问题
革命尚未成功,同志仍需努力.
|
Ready_OK 至圣 经验值: 15522 发帖数: 1734 精华帖: 0 |
10楼 2021-03-22 10:50:04
主题:回复:传动方式选择的问题
海纳百川,厚德务实!
|
木头515 侠圣 经验值: 2151 发帖数: 251 精华帖: 0 |
11楼 2021-03-22 13:53:57
主题:回复:传动方式选择的问题 是需要有前提条件的,如果没有的话,标准都不统一,个说个的,没有太大的意义。
低头做事,抬头做人!!
|
yecao2006 至圣 经验值: 17879 发帖数: 1522 精华帖: 2 |
12楼 2021-03-22 19:41:14
主题:回复:传动方式选择的问题 不同的条件有不同的启动方式。
我回来了!继续努力!
|
goldage 游侠 经验值: 529 发帖数: 79 精华帖: 0 |
13楼 2021-03-23 21:56:34
主题:回复:传动方式选择的问题 你觉得降压启动不好用就多花点钱,直接用变频 拖动就好办了 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
15楼 2021-03-24 15:52:12
主题:回复:传动方式选择的问题 降压启动最早是因为变压器容量有限,鼠笼电机启动电流是额定电流的4-7倍,启动时会造成变压器或是启动线路上电压下降的比较厉害,造成对其他用电负载正常工作影响,理论上启动电流/电动机额定电流≤[3+电源总容量(kVA)/电动机容量(kVA)]/4。是可以直接启动的。 有些场合虽然配电变压器够大,可以直接启动,直接启动时间很短,对机械冲击比较大,对于一些精密或是贵重大型设备,需要尽量减少直接启动对设备损伤,希望是无极在一定时间内从零速到设备正常工作速度,这个时候使用软启动器或是变频器启动就比较理想了。 星三角或是自耦降压启动使用的比较广泛,但都是有级调速的,在转换正常运行时是有速度突变的,有一定的冲击。 星三角启动适用于三角形接法的电机,启动力矩比较小,只有额定力矩的1/3,所以只能适用轻载或是空载设备使用。自耦启动,有65%,85%等不同电压抽头,可以根据负载情况选择合适的抽头,电压高启动力矩大。 目前来说最好的还是变频器启动运行最好了。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
16楼 2021-03-24 16:00:00
主题:回复:传动方式选择的问题 20年前在陶瓷厂工作时,大量使用球磨机,电机功率是90KW的,使用星三角启动,因为星三角启动力矩小,如果球磨机内料沉底了不均匀了,虽然有辅机转动后再开主机启动,还是启动不起来,不够力,只能采取将星三角启动时间继电器延时时间调整的非常小,相对于是直接启动才可以正常运行。 |
滴滴浓香 侠圣 经验值: 2401 发帖数: 211 精华帖: 0 |
17楼 2021-03-24 18:47:57
主题:回复:传动方式选择的问题 好像没有限制吧,
小小电子爱好者
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
18楼 2021-03-25 09:11:25
主题:回复:传动方式选择的问题 星三角对电机功率是有要求的,好像是最大不能超过200KW电机 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
19楼 2021-03-25 09:18:02
主题:回复:传动方式选择的问题 比较早时候,对于大功率电机200KW以上,目前还有比较少用,使用水电阻启动电机,但是体积比较大,有传动机构,结构相对复杂,维护麻烦,不能频繁启动,相当于是无级启动。 |