技术论坛

 电机铭牌在变频器中的设置

返回主题列表
作者 主题
青春的微笑
侠士

经验值: 1091
发帖数: 173
精华帖: 3
楼主    2022-05-08 13:18:56
主题:电机铭牌在变频器中的设置 精华帖 

电机铭牌如下图所示,在变频器设置的时候,如图2那么设置是否正确啊?

图1 电机铭牌数据

图2:变频器参数设置



每天进步一点点!
liul_sharp
奇侠

经验值: 6939
发帖数: 387
精华帖: 53
1楼    2022-05-08 13:49:53
主题:回复:电机铭牌在变频器中的设置

按照弱磁起始点,也就是电压刚到690V的那个点的运行数据来设置额定参数,所以要计算一下,让厂家提供这个点的数据最好。

锋言锋语
至圣

经验值: 23511
发帖数: 3323
精华帖: 51
2楼    2022-05-08 14:06:47
主题:回复:电机铭牌在变频器中的设置

功率1600KW, 算到1900+肯定有毛病。


我认为额定电压690, 额定频率25.25Hz.


另外, 对西门子变频来说, 重要的不是靠弱磁点, 而是 额定的V/F比值(反映了额定磁通)。  毕竟, 真实的弱磁点, 仅仅取决于r71, 也就是母线电压。  提速时,控制器会优先根据v/f提升输出电压, 直到这个比值, 也就是额定磁通无法继续保持, 才开始弱磁。

不忘初心
liul_sharp
奇侠

经验值: 6939
发帖数: 387
精华帖: 53
3楼    2022-05-08 17:16:16
精华帖  主题:回复:电机铭牌在变频器中的设置

补充一下:

额定电压,按照弱磁时候的电压,也就是690V,而不是560V;

额定电流,就按照560V对应的额定电流来设置,这里双绕组就乘以2,设置1956A;

额定频率,按照弱磁找到弱磁拐点,就是刚到690V的那个点的频率。560V / 25.25Hz = 690V / 31.11Hz,设置31.11Hz;

额定转速,对应上述额定频率,616.04rpm;

效率:以560V这个点对应功率因数值0.875,用公式P=1.732*UI*cosφ*η,计算出效率值 η = 0.964 (注意双绕组);

额定功率,按照上面的公式,重新计算出功率;P=1971.4kW

青春的微笑
侠士

经验值: 1091
发帖数: 173
精华帖: 3
4楼    2022-05-08 18:11:25
主题:回复:电机铭牌在变频器中的设置

电机铭牌给出的779*2的电流和0.912的功率因数有什么用啊?不是690V对应电流779*2和功率因数0.912吗?

每天进步一点点!
锋言锋语
至圣

经验值: 23511
发帖数: 3323
精华帖: 51
5楼    2022-05-08 18:16:31
主题:回复:电机铭牌在变频器中的设置

请问25Hz就是对应第一个电压? 这是默认的?

不忘初心
liul_sharp
奇侠

经验值: 6939
发帖数: 387
精华帖: 53
6楼    2022-05-08 22:03:59
主题:回复:电机铭牌在变频器中的设置

都是这么标的,用斜杠分开。25.25Hz对应的就是560V电压,这时候还没有开始弱磁。要到690V/31.11Hz才开始弱磁。那个 690V/72.51Hz已经是深度弱磁后的值了,相当于最大转速的那个点了。

kdrjl
至圣

经验值: 135984
发帖数: 34806
精华帖: 434
7楼    2022-05-09 15:44:28
主题:回复:电机铭牌在变频器中的设置

利用电机的铭牌数据,正确设置电机额定点参数和最高转速点参数。这才能把电机的等效模型建立好。