技术论坛

 为什么从PLC中读不到828D的坐标信息??

返回主题列表
作者 主题
zy1075984
游士

经验值: 164
发帖数: 39
精华帖: 0
楼主    2019-09-10 15:58:30
主题:为什么从PLC中读不到828D的坐标信息??

 按照828D SL说明书上,PLC DB570X.0,DB570X.4分别为坐标和剩余坐标。

但是每次读在DB5700~DB5704,读到的值都是0,是需要设置其它DB参数才行么?

求各位大神帮忙,谢谢了!

我心依旧555
奇侠

经验值: 6644
发帖数: 786
精华帖: 9
1楼    2019-09-10 16:25:49
主题:回复:为什么从PLC中读不到828D的坐标信息??

DB2600.DBX1.1与DB2600.DBX1.2要置为1才能读取哟,在NC/PLC状态中可强制一下就可测试了,前提是没有对这两个地址在PLC中复位