作者 | 主题 |
---|---|
zy1075984 游士 经验值: 164 发帖数: 39 精华帖: 0 |
楼主 2019-09-10 15:58:30
主题:为什么从PLC中读不到828D的坐标信息?? 按照828D SL说明书上,PLC DB570X.0,DB570X.4分别为坐标和剩余坐标。 但是每次读在DB5700~DB5704,读到的值都是0,是需要设置其它DB参数才行么? 求各位大神帮忙,谢谢了! |
我心依旧555 奇侠 经验值: 6644 发帖数: 786 精华帖: 9 |
1楼 2019-09-10 16:25:49
主题:回复:为什么从PLC中读不到828D的坐标信息?? DB2600.DBX1.1与DB2600.DBX1.2要置为1才能读取哟,在NC/PLC状态中可强制一下就可测试了,前提是没有对这两个地址在PLC中复位
一切皆有可能
|