作者 | 主题 |
---|---|
菲戈 至圣 经验值: 28623 发帖数: 5906 精华帖: 61 |
楼主 2020-03-23 13:50:28
主题:828D系统使用Operate增加FAGOR绝对光栅尺 现在Operate功能越来越强大配置光栅尺也变的越来越方便,现在基本都不需要手动设置参数就能完成光栅尺的配置。我这次配置是在原来正常运行的设备上做的添加,828D软件版本为V4.7,光栅尺为FAGOR的SSI绝对光栅尺。准备工作光栅尺安装完成电缆链接到SMC20,SMC20DRIVE-CLiQ插口X500连接到828DPPUX102,重新上电后系统会检测到SMC20为新的组件,选择添加即可。 添加完成后系统会提示组件没有分配,此时打开你需要添加光栅尺的驱动轴的编码器数据 激活第二编码器 选择SMC30对应的编码器名称 开始配置编码器2参数,选择识别 发现无法识别,这点不如海德汉的绝对光栅尺 根据FAGOR提供的参数手动设置编码器参数 专家模式需要设置几个参数 保存一下参数 以上完成了把编码器配置在驱动参数里面,现在把驱动中的编码器分配给轴 配置完以上步骤就完成了对光栅尺所有参数设置。如果不放心可以检查一下参数.。 最后只需要把PLC中生效测量系统2,重启系统整个流程就完毕了。我觉得Operate让调试变的越来越简单,再也没必要手动一个个输入参数做的非常的人性化!
欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
|
渔明鱼工 至圣 经验值: 23899 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
1楼 2020-03-23 14:59:37
主题:回复:828D系统使用Operate增加FAGOR绝对光栅尺 828D我搞的不多,很好的学习内容,谢谢分享!
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
菲戈 至圣 经验值: 28623 发帖数: 5906 精华帖: 61 |
2楼 2020-03-23 16:13:56
主题:回复:828D系统使用Operate增加FAGOR绝对光栅尺 828D和840DSL 是一个体系的操作区别不大
欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
|
隐身人 至圣 经验值: 38669 发帖数: 10349 精华帖: 72 |
3楼 2020-03-23 20:05:53
主题:回复:828D系统使用Operate增加FAGOR绝对光栅尺 图文并茂更能说明帖子的意义,有实际指导的帖子就是好帖子!
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
|
CoolCool的猪 至圣 经验值: 16717 发帖数: 1307 精华帖: 2 |
4楼 2020-03-24 05:33:16
主题:回复:828D系统使用Operate增加FAGOR绝对光栅尺
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
|
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
5楼 2020-03-24 07:55:01
主题:回复:828D系统使用Operate增加FAGOR绝对光栅尺
邮箱 yongquancun@126.com
|
SIE- 侠客 经验值: 890 发帖数: 72 精华帖: 0 |
6楼 2020-03-24 08:25:22
主题:回复:828D系统使用Operate增加FAGOR绝对光栅尺 |
风过留y 奇侠 经验值: 6046 发帖数: 446 精华帖: 16 |
8楼 2020-03-24 08:34:34
主题:回复:828D系统使用Operate增加FAGOR绝对光栅尺 技多不压身,技术人员任重道远,还需要多多学习
分享技术,共同进步。
|