技术论坛

 840D闪屏故障(通讯异常)处理过程及结果分析

返回主题列表
作者 主题
Tonirist
游民

经验值: 90
发帖数: 1
精华帖: 1
楼主    2021-04-26 11:45:25
主题:840D闪屏故障(通讯异常)处理过程及结果分析 精华帖 


问题描述:早上早班开机后发现旋压机操作面板灯闪烁、840D显示器显示PLC没启动(2001)、NCU PS和PF灯常亮、直流驱动器报A083
处理过程:
1. 更换直流驱动器通讯板---故障依旧
2. 更换NCU板和NC卡后并对NCU做总清处理,将面板中2016和2016PLC程序灌入到NCU和NC卡中,报警消除,但一旦程序启动则报400260机床控制面板1有故障。
3. 重启两次并对直流驱动器上DP头的终端电阻拨弄两次后,可以连续生产,但不定时闪频(报400260).
4. 更换了840D控制器到NCU通讯电缆以及NCU到直流控制器的通讯电缆后,故障依旧。
5. 更换NCU BOX后,NCU中的程序丢失。更换NC卡,并对NCU做总清,并将2016和2016PLC程序灌入到NCU和NC卡上后,报警消除,可以连续生产。但每过几十分钟至几个小时不等,
会出现闪屏(及840D面板灯不停闪烁),显示器显示报警:4240、26100、400250、400260。
7. 检查NCU卡型号发现,旧卡的版本是561.4,而新卡的版本是571.4。561.4的型号不能直接替代571.4的,所以我们决定将旧卡重新换上,将程序灌入旧卡后,发现故障全部消除
,重新调试后可以生产,但依旧会出现闪屏的问题,只是故障的频率小很多,通常1两天才会出现一次。
8. 后来查询资料发现跟4240、26100、400250、400260报警相关的参数10050、10070的当前值和系统初始值不相同,及10050当前为0.001,系统初始值为0.002,10070当前为2,而系统初始值为4。
总结:840D闪频故障与直流驱动器、通讯线缆、NCU、NCU Box、NCU版本号以及系统参数10050、10060、10070有关。本次我们出现的不间断闪屏与10050和10070参数值改变有关。

注意:不同型号的数控系统的初始值不相同,需要选择相关参数,然后点击面板右上角的帮助按钮,对相关参数进行查看。





WWCWWC
至圣

经验值: 71686
发帖数: 8021
精华帖: 145
1楼    2021-04-26 11:59:06
主题:回复:840D闪屏故障(通讯异常)处理过程及结果分析

点赞!

  请问楼主,你家的旋压机是国产的还是境外的?

840D闪屏我开始第一初步判断是电源问题,楼主对有深刻的理解,用参数修改解决了问题,学习了。



隐身人
至圣

经验值: 38643
发帖数: 10348
精华帖: 72
2楼    2021-04-26 12:48:12
主题:回复:840D闪屏故障(通讯异常)处理过程及结果分析

感谢分享!希望能经常看到这样的案例分享!

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
黑猫警长W
至圣

经验值: 18375
发帖数: 2408
精华帖: 1
3楼    2021-04-26 13:22:40
主题:回复:840D闪屏故障(通讯异常)处理过程及结果分析

不错的案例分析

天芯
至圣

经验值: 18783
发帖数: 2104
精华帖: 0
4楼    2021-04-26 14:24:18
主题:回复:840D闪屏故障(通讯异常)处理过程及结果分析


分析条理清晰.

WOWUWUWU
至圣

经验值: 10367
发帖数: 1793
精华帖: 0
5楼    2021-04-26 22:42:01
主题:回复:840D闪屏故障(通讯异常)处理过程及结果分析


谢谢分享。

手机用户20200103FZF48F
奇侠

经验值: 5679
发帖数: 767
精华帖: 1
6楼    2021-04-26 22:43:09
主题:回复:840D闪屏故障(通讯异常)处理过程及结果分析

很好,值得学习。

艾马尔
侠圣

经验值: 4386
发帖数: 669
精华帖: 0
7楼    2021-04-27 06:46:05
主题:回复:840D闪屏故障(通讯异常)处理过程及结果分析

学习了,单位的数控机床也曾遇到过闪屏问题,不过是是显示屏问题!

执着探路者
至圣

经验值: 11049
发帖数: 651
精华帖: 5
8楼    2021-04-27 07:30:43
主题:回复:840D闪屏故障(通讯异常)处理过程及结果分析
原来闪屏除了与硬件有关,还与参数有关。感谢分享!
人生如逆水行舟,不进则退。
Ready_OK
至圣

经验值: 15530
发帖数: 1735
精华帖: 0
9楼    2021-04-27 08:14:21
主题:回复:840D闪屏故障(通讯异常)处理过程及结果分析

 

向楼主学习!

海纳百川,厚德务实!
kkvfhp
奇侠

经验值: 6221
发帖数: 658
精华帖: 2
11楼    2021-04-27 09:00:36
主题:回复:840D闪屏故障(通讯异常)处理过程及结果分析


谢谢楼主分享宝贵经验!

每天进步一点点
渔明鱼工
至圣

经验值: 23897
发帖数: 2059
精华帖: 78
12楼    2021-04-27 13:17:04
主题:回复:840D闪屏故障(通讯异常)处理过程及结果分析

案例不错,就是我看图时要把脑袋转过90度看。

为了大家不要转脑瓜子,将楼主的图转90度发上来,还有报警说明,希望楼主能将图片转90度。






楼主最好用剪切工具来截图:

之后在PAINT内按鼠标左键



楼主第一个贴写到这样就已经不错了。

楼主最好检查一下通信的波特率。在SET PG/PC内要进入数控WIN界面内看,数控界面内也有。