技术论坛

 SIMODRIVE 611电源模块相关说明

返回主题列表
作者 主题
柒月细雨
游士

经验值: 268
发帖数: 3
精华帖: 0
楼主    2017-08-20 19:54:53
主题:SIMODRIVE 611电源模块相关说明

西门子规定电源模块顶端的S1开关设定按照如下方式进行:
1.如果进线电压为三相380V交流,则开关S1.1, S1.2, S1.3,S1.4 ,S1.5= OFF(即打在右边),S1.6 = ON(即打在左边),此时电源模块输出应为600VDC;
2.如果进线电压为三相交流,电压幅值 Vline= 415 V+ -10 % ,则S1.1= ON(即打在左边),其它S1.x开关不变,而VDC link 即输出应为625VDC,注意:开关S1位于电源模块的顶部靠左。

SIMODRIVE 611电源模块上的S1开关具有以下功能:

(I/R表示再生反馈电源模块;UE表示开环电源模块)
S1.1
l OFF:
I/R模块进线电压=400VAC±10%;直流母线电压=600VDC
UE模块进线电压=400VAC±10%;直流母线电压=1.35×进线电压
监控阀值:(I/R、UE和监控模块)
脉冲电阻ON=644VDC(脉冲电阻导通值)
脉冲电阻OFF=618VDC(脉冲电阻关断值)
直流母线电压≥710VDC(直流母线过压值)
l ON:
I/R模块进线电压=415VAC±10%;直流母线电压=625VDC
UE模块进线电压=415VAC±10%;直流母线电压=1.35×进线电压
监控阀值:(I/R、UE和监控模块)
脉冲电阻ON=670VDC(脉冲电阻导通值)
脉冲电阻OFF=640VDC(脉冲电阻关断值)
直流母线电压≥740VDC(直流母线过压值)
S1.2
l OFF:
准备好信号(X111准备好继电器)
如果满足以下条件,继电器动作:
-电源内部主接触器闭合(端子NS1-NS2连接,端子48使能)
-端子63、64使能
-没有故障产生(同时包括标准界面的611A、611D和MCU)
-标准界面或连接旋变的611A进给模块必须使能(端子663、65)
-NCU/CCU已经正常运行(SINUMERIK 840D/810D)
-MCU已经正常运行
l ON:
故障信号(X111准备好继电器)
标准设置,再生反馈功能有效
I/R模块可以将能量馈入电网
UE模块内部脉冲电阻有效
l ON:
再生反馈功能无效
I/R模块不可以将能量馈入电网
UE模块内部脉冲电阻无效
注释:此功能只对10KW以下UE模块有效,对28KW模块无效
S1.4
l OFF:
当S1.1=ON时
l ON:
进线电压=480V+6%-10%;直流母线电压=1.35×进线电压
监控阀值:(I/R、UE和监控模块)
脉冲电阻ON=744VDC(脉冲电阻导通值)
脉冲电阻OFF=718VDC(脉冲电阻关断值)
直流母线电压≥795VDC(直流母线过压值)
S1.5 此功能只对I/R电源模块有效。
l OFF:
标准设置,电源直流母线电压受控
l ON:
直流母线电压不受控,直流母线电压=1.35×进线电压
根据S1.1开关设置位置,电源会在600V或625V时馈电。
S1.6
l OFF:
闭环的方波电流控制
l ON:
标准设置。闭环正弦波电流控制,此功能只对I/R电源模块有效。
必须满足以下条件才能产生正弦电流:
n I/R16KW(6SN1145-1BA01-0BA1) +HF电抗(6SN1111-0AA00-0BA1)+进线电流进线滤波器(6SL3000-0BE21-6AA0)
n I/R36KW(6SN1145-1BA02-0CA1) +HF电抗(6SN1111-0AA00-0CA1)+进线电流进线滤波器(6SL3000-0BE23-6AA0)
n I/R55KW(6SN1145-1BA01-0DA1) +HF电抗(6SN1111-0AA00-0DA1)+进线电流进线滤波(6SL3000-0BE25-5AA0)
n I/R80KW(6SN1145-1BB00-0EA1) +HF电抗(6SN1111-0AA00-1EA0)+进线电流进线滤波器(6SL3000-0BE28-0AA0)
n I/R120KW(6SN1145-1BB00-0FA1) +HF电抗(6SN1111-0AA00-1FA0)+进线电流进线滤波器(6SL3000-0BE31-2AA0)
提示:与上述清单不符的配置,只能用闭环的方波电流控制!

以上内容均来自互联网

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。