主题:低压无功补偿柜位置问题 我厂采用低压无功补偿柜设置在变压器低压侧断路器出口,书上不是说无功补偿应采取就地补偿么,不是放在电机柜附近比较好么 ,这样选址有什么依据 |
cat_boy 奇侠 经验值: 5229 发帖数: 690 精华帖: 0 |
1楼 2019-08-13 14:33:05
主题:回复:低压无功补偿柜位置问题 看采取何种补偿方式,一种是集中补偿,一种是就地补偿。 |
goldage 游侠 经验值: 529 发帖数: 79 精华帖: 0 |
2楼 2019-08-13 22:50:28
主题:回复:低压无功补偿柜位置问题 用得相对多的就地集中补偿(就是一个小区域补偿) |
hahaer 侠圣 经验值: 2587 发帖数: 612 精华帖: 6 |
3楼 2019-08-20 23:30:34
主题:回复:低压无功补偿柜位置问题 对于老单位来讲,集中补偿更好,不用改造,不用停设备。
哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!
|
liubo1975 至圣 经验值: 15669 发帖数: 644 精华帖: 0 |
4楼 2019-08-22 15:03:23
主题:回复:低压无功补偿柜位置问题 集中补偿用的多,更好些
岂能尽如人意 但求无愧我心
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
5楼 2019-08-28 13:46:11
主题:回复:低压无功补偿柜位置问题 看负载情况,如果车间处负载比较大就可以在车间设立补偿柜,我们一起大功率电机现场,如55KW以上直接在电机控制电柜内安装补偿电容器,就地补偿啊。 |