作者 | 主题 |
---|---|
kt1369 侠客 经验值: 818 发帖数: 120 精华帖: 2 |
楼主 2020-02-10 17:25:54
主题:项目中使用了大量的按钮指示灯,占用大量PLC IO模块,有没有更加经济高效的应用方案? 按钮指示灯作为许多设备不可缺失的信号控制及状态显示设备,在机器上起着至关重要的作用。 但是下面这个项目用的按钮数量特别多,如下图一个按钮屏上需要一百多个按钮指示灯。现在做下来布线非常复杂,不美观,还占用特别多的IO单元,成本也很高。 而且当某一个按钮出现故障时,后期的排查特别繁琐,耗时耗力,耽误生产。 所以看看大家有没有一个改进的措施或方案来解决这一问题?
|
龙云浪子 奇侠 经验值: 8503 发帖数: 884 精华帖: 8 |
1楼 2020-02-10 17:52:43
主题:回复:项目中使用了大量的按钮指示灯,占用大量PLC IO模块,有没有更加经济高效的应用方案?
改用触摸屏或电脑上位机,把开关按钮和显示元件都放到画面里面。
只保留几个重要的按钮和指示灯即可:急停,手自动转换、启动、停止、故障复位等等。
个体职业者。
|
云山雾绕 至圣 经验值: 16400 发帖数: 2397 精华帖: 0 |
2楼 2020-02-10 19:07:32
主题:回复:项目中使用了大量的按钮指示灯,占用大量PLC IO模块,有没有更加经济高效的应用方案? 什么项目,简直就是浪费啊,为什么不用操作站?
开心每一天,懂得包容、感恩!
|
shine 至圣 经验值: 19840 发帖数: 8834 精华帖: 39 |
4楼 2020-02-14 10:38:18
主题:回复:项目中使用了大量的按钮指示灯,占用大量PLC IO模块,有没有更加经济高效的应用方案? 这么多按钮集中布置的,我觉得PN按钮不合适,成本肯定比你现在的高,而且可能更占空间。如果按钮箱离CPU比较远,你可以把远程I/O放到按钮箱中,PN到CPU,可以减少布线 |
低压电柜&自动化控制柜&点胶机&螺丝机供应商 奇侠 经验值: 5478 发帖数: 419 精华帖: 1 |
5楼 2020-02-14 10:59:50
主题:回复:项目中使用了大量的按钮指示灯,占用大量PLC IO模块,有没有更加经济高效的应用方案? 哇,这么多的指示灯,
提供低压配电柜,PLC控制柜成套
惠州:15014975392(微信同号)
|
我家牛 奇侠 经验值: 9086 发帖数: 2334 精华帖: 30 |
6楼 2020-02-14 11:01:21
主题:回复:项目中使用了大量的按钮指示灯,占用大量PLC IO模块,有没有更加经济高效的应用方案?
学习ing!学习!
|
yzs 侠圣 经验值: 3490 发帖数: 441 精华帖: 7 |
7楼 2020-02-14 11:16:02
主题:回复:项目中使用了大量的按钮指示灯,占用大量PLC IO模块,有没有更加经济高效的应用方案? 可以采用西门子的IM 3SU1 PN按钮,我使用了100多套吧。成本会比你现在的高,但肯定可以满足你的应用需求。PN按钮可能当时我用得比较早,在使用的过程中发现偶尔存在断电容易造成IP地址丢失的情况,需要重新分配设备名称设置IP地址。不清楚最近该BUG是否解决了,如果解决了你就放心用吧。 |
绵绵羊 游士 经验值: 265 发帖数: 5 精华帖: 2 |
8楼 2020-02-14 18:50:57
主题:回复:项目中使用了大量的按钮指示灯,占用大量PLC IO模块,有没有更加经济高效的应用方案? http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1608340&b_id=24&s_id=0&pno=0 请看这篇文章的介绍,西门子的SIRIUS ACT 带PN通讯的按钮可以解决你的问题,这款按钮能省去很多接线成本和时间,带诊断,查找问题特别方便,真正解决了你的烦恼.西门子SIRIUS ACT按钮简直是为你量身定制的一样。
工控界小学生。
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63468 发帖数: 12672 精华帖: 121 |
10楼 2020-02-16 19:07:29
主题:回复:项目中使用了大量的按钮指示灯,占用大量PLC IO模块,有没有更加经济高效的应用方案? 看楼主也是使用施耐德的按钮。品质还是不错的,具体只有楼主改进电路图了,如有些指示灯可以使用接触器的辅助触点来控制。PLC,控制的输入输出点,做好标识就比较好检查了。 |