主题:技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全
技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全
信令产品广泛的使用在各种工业场合。如急停按钮,行程开关,门开关以及拉绳开关。
在信令装置的常闭触点上经常会看到一个向右的箭头和圆圈组成的符号。这个符号标识这个触点是强制断开触点。
带有强制断开出点的常闭点和不带强制断开的常开触点有什么区别?
常开触点的动作是靠外里实现触点闭合,靠弹簧实现触点释放。 常闭触点的动作是靠外力实现触点断开,靠弹簧实现触点闭合。
触点最常见的故障是闭合时,触点粘连。 外力动作的力量非常大。弹簧动作只能提供标准的力量。
通过特殊的结构设置,带强制断开的常闭触点可以实现通过力量非常大的外力强制打开触点粘连的的触点。
所有带强制断开的常闭触点的安全性远高于非强制断开的常闭触点。
推荐安全相关的回路或者非常重要的回路使用带有强制断开的常闭触点。 |
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
1楼 2020-03-13 13:11:51
主题:回复:技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全 感谢分享!
邮箱 yongquancun@126.com
|
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10573 发帖数: 1794 精华帖: 0 |
2楼 2020-03-13 14:19:06
主题:回复:技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全 不错,谢谢分享 |
渔明鱼工 至圣 经验值: 23901 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
3楼 2020-03-13 15:01:48
主题:回复:技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全 坐好位置!等点赞呀!
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
云山雾绕 至圣 经验值: 16400 发帖数: 2397 精华帖: 0 |
4楼 2020-03-13 16:51:34
主题:回复:技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全 多了一层保护
开心每一天,懂得包容、感恩!
|
CoolCool的猪 至圣 经验值: 16719 发帖数: 1307 精华帖: 2 |
6楼 2020-03-13 18:23:34
主题:回复:技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全 脑袋挺大 真是活到老学到老啊
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
|
贤贤易色 奇侠 经验值: 8093 发帖数: 1308 精华帖: 6 |
7楼 2020-03-13 20:29:28
主题:回复:技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全 这个我还真没注意这个,,,学习了
养活一团春意思,撑起两根穷骨头
|
www123456 至圣 经验值: 12235 发帖数: 2431 精华帖: 86 |
8楼 2020-03-14 09:22:21
主题:回复:技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全
强制断开的安全性确实强很多,形成电路明显断开点。如果再严格一些,一路断开点也是有缺陷的,触点粘连了就出问题了,可以引入两路断开点,比如安全继电器。
|
yzm_cumt 至圣 经验值: 18280 发帖数: 2653 精华帖: 14 |
9楼 2020-03-14 09:23:10
主题:回复:技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全 这个以前真还是没搞清楚,这次彻底搞清楚了,学习了
sometimes you have to be your own hero!
|
Ready_OK 至圣 经验值: 15531 发帖数: 1735 精华帖: 0 |
10楼 2020-03-14 11:04:25
主题:回复:技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全
海纳百川,厚德务实!
|
yangchunbaixue 侠圣 经验值: 3703 发帖数: 556 精华帖: 0 |
12楼 2020-03-14 13:38:58
主题:回复:技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全 经常见到急停按钮,极限限位,防撞机械限位里有这样的箭头和圆圈组成的标记,原来是带强制断开的常闭触点,安全等级高,原理如此,感谢楼主的分析! |
henry.wang 至圣 经验值: 10990 发帖数: 997 精华帖: 31 |
14楼 2020-03-16 08:47:13
主题:回复:技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全 我觉得用普通常闭触点和强制常闭触点来说明问题可能会更好一些。 另外,安全产品不只是具有强制断开功能,他的最有特点的地方是冗余控制。
Chance favors the prepared mind.
|
工控行天下 奇侠 经验值: 5091 发帖数: 367 精华帖: 0 |
15楼 2020-03-16 18:55:03
主题:回复:技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全 不带强制断开的常闭触点对标的不是带强制断开的常闭触点吗? 不带强制断开的常闭触点与带强制断开的常闭触点有什么区别呢?? |
kt1369 侠客 经验值: 818 发帖数: 120 精华帖: 2 |
18楼 2020-03-17 11:49:37
主题:回复:技术论长短--信令产品的常开触点和常闭触点谁更安全 嗯,虽然安全回路靠冗余,但我理解强制断开的触点B10的表现会优于非强制断开的常闭点,所以最终计算系统的安全等级时,使用强制断开触点的系统安全级别的数值也会高于非强制断开的触点。 |