西门子新一代的时间继电器3RP25已经上市一段时间了。

 

主要的特点是认证齐全,有各种严酷环境下的测试,宽电压的设计AC/DC12-240,丰富的附件,全面的功能。

 


其中有一个功能非常有意思,在这里跟大家一起探讨探讨。

延时加瞬动功能

时间继电器是提供延时功能,就是触发信号输入,延时设定的时间,触点输出。

但是3RP25双CO触点型号的的设定中,有一个2CO和1CO+CO的选项。


 2CO就是标准的延时继电器的延时功能,两个CO触点同时动作。

1CO+1CO就是本次想跟大家分享的,延时加瞬动功能, 一个CO是延时功能,一个CO是瞬动功能。


在这里,很多人就要问了,延时继电器要瞬动触点干嘛啊?

我们带入到实际的场景中理解一下。


有两个电机,一个启动,另一个延时50s启动,两台电机相关,需要一起运行。


传统方案,延时命令来自于延时继电器,瞬动命令来自于控制器。两个命令来源不同,来自于两个原件。

3RP25的延时加瞬动功能, 延时命令来自于延时继电器,瞬动命令来自于延时继电器,两个命令源相同,均来自延时继电器。


在正常情况下,两种方案都是可以应用的。

但在故障情况下,假设延时继电器故障,

传统方案的瞬时命令还是存在的,很有可能造成系统状态的紊乱,造成设备故障。

3RP25的延时加瞬动功能由于命令都来自于延时继电器,瞬时命令和延时命令都不存在,就没有系统紊乱,设备故障的风险。


同时也能简化电路的设计。

 

希望大家在日常工作中可以试试我们的3RP25时间继电器以及延时加瞬动功能


以下型号时具有延时加瞬动功能的:

 

多谢,祝大家新春快乐。


WOWUWUWU
至圣

经验值: 10349
发帖数: 1791
精华帖: 0
1楼    2021-02-28 19:13:11
主题:回复:简单又不简单的时间继电器-3RP25系列延时继电器,延时加瞬动功能

谢谢分享,期待拥有。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
3楼    2021-06-04 12:21:14
主题:回复:简单又不简单的时间继电器-3RP25系列延时继电器,延时加瞬动功能

时间继电器具备延时瞬时触点多年前就有了,一般情况下继电器问题不大,就是控制器本身故障导致问题多点,当然这个新式的更好点。