主题:控制变压器的电气隔离的原理

用控制变压器实现电气隔离的作用,比如给交流220伏输入的PLC供电,控制变压器这种电气隔离功能在原理上是如何实现的?

龙云浪子
奇侠

经验值: 8490
发帖数: 884
精华帖: 8
1楼    2021-04-22 07:00:48
主题:回复:控制变压器的电气隔离的原理
你先去了解一下变压器的物理结构和原理。
个体职业者。
锋言锋语
至圣

经验值: 23650
发帖数: 3369
精华帖: 52
3楼    2021-04-22 08:06:35
主题:回复:控制变压器的电气隔离的原理

隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。 另外, 利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。 用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 还有一个很重要的作用就是保护人身安全,隔离危险电压。

不忘初心
芳季
至圣

经验值: 66564
发帖数: 14742
精华帖: 100
4楼    2021-04-22 08:41:08
主题:回复:控制变压器的电气隔离的原理

靠磁场传递功率

HUANGZE75
至圣

经验值: 63259
发帖数: 12669
精华帖: 121
5楼    2021-04-22 12:56:19
主题:回复:控制变压器的电气隔离的原理

锋侠解释的非常好,及全面,隔离变压器跟我们普通的供电变压器是一样的,原理就是电磁感应,区别就是隔离变压器0V端不接地,而普通市电供电变压器中性点是接地的。不接地好处就是触碰一根线时,不会触电,因为没有形成回路。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63259
发帖数: 12669
精华帖: 121
10楼    2022-01-06 10:36:00
主题:回复:控制变压器的电气隔离的原理

如果选用初级绕组电压是380V进线隔离变频器,的确有这个接错线保护功能,但这只是个附带作用,真正作用二个,如果有使用220V次级电压的,不需要配线线路零线。从而可以隔离从零线及电源相线带来的电气干扰,此外就是相对用电安全点。