作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20211109326104 游民 经验值: 134 发帖数: 40 精华帖: 0 |
楼主 2022-11-10 23:01:59
主题:关于直流保险丝的选型 各位大神好,我需要在DC24V回路增加保险丝对回路进行保护,但网上找不到直流的保险丝,基本上都是应用在交流回路上,我应该如何选择,可以将交流的保险丝应用在直流回路上吗? 有哪些型号可以推荐,我需要快速型的保险丝 |
weiyt 奇侠 经验值: 9606 发帖数: 1550 精华帖: 14 |
1楼 2022-11-11 08:39:24
主题:回复:关于直流保险丝的选型 我觉得保险丝选型,秒安特性负荷设计需求即可。 |
sunzengli 侠士 经验值: 1691 发帖数: 194 精华帖: 1 |
2楼 2022-11-11 08:40:25
主题:回复:关于直流保险丝的选型 可以,我都是这么用的。我是这么理解的,保险丝的原理就是熔断保护,我们常说交流的安培,指的是有效值,对于发热来说,交流的1A和直流的1A应该是一样的,所以应该能起到同样的作用。 可能我的理解上并不准确,但大致上应该问题不大,实际应用中也没出现问题,能起到同等的保护作用。 |
Longge122 侠士 经验值: 1414 发帖数: 167 精华帖: 1 |
3楼 2022-11-11 09:02:29
主题:回复:关于直流保险丝的选型 其实不太好,因为交流的熔断器用在直流上,会可能导致直流的不能灭弧,拉弧导致设备损坏。 |
0615317263 至圣 经验值: 19210 发帖数: 4208 精华帖: 2 |
4楼 2022-11-11 09:25:46
主题:回复:关于直流保险丝的选型 买保险丝端子就可以了 |
Ready_OK 至圣 经验值: 15530 发帖数: 1735 精华帖: 0 |
5楼 2022-11-11 11:37:11
主题:回复:关于直流保险丝的选型
海纳百川,厚德务实!
|
zhg365 侠圣 经验值: 2910 发帖数: 142 精华帖: 3 |
6楼 2022-11-11 17:00:13
主题:回复:关于直流保险丝的选型
痛并快乐着,持续前行。。。
|
水煮花生 侠圣 经验值: 2027 发帖数: 218 精华帖: 3 |
7楼 2022-11-11 18:23:02
主题:回复:关于直流保险丝的选型 一点个人理解,断路器和熔断器分断和灭弧有点区别,交流有过零点的特性,直流没有过零点,分断拉弧对触点的影响不同,所以交流断路器用在直流回路不合适;熔断器没有触点,不可重复使用,通过熔断自身分断回路,交流和直流对熔丝发热量的影响差不多,灭弧性能因介质而异,用在交流和直流线路上区别不大。
多学长知识 多问长见识
|
Analyst 奇侠 经验值: 6038 发帖数: 358 精华帖: 2 |
9楼 2022-11-12 11:26:10
主题:回复:关于直流保险丝的选型 |