作者 | 主题 |
---|---|
芳季 至圣 经验值: 66564 发帖数: 14742 精华帖: 100 |
楼主 2023-03-07 10:38:56
主题:变压器短时工作在几乎短路的状态 1kW变压器。没有特别设计。用于塑料袋封口处发热丝加热、封口用。输出电压开路电压60伏。工作时发热丝两端电压是39伏,电流98安。工作0.8秒正负0.2秒,停止15秒,大概。 这种工作状态对变压器有什么伤害? 在功放机角度看,当电源端内阻等于负载电阻的时候,电源可以输出最大功率。更大的负载电阻和更小的负载电阻都不会从电源处获得更大的功率。 现在希望不太伤害变压器的情况下可以更大地输出功率。可否? 现在负载电阻大概0.4欧。变压器等效电阻0.25欧。说明负载还可以减小,输出功率还可以提高。 根据以往使用情况,这个变压器基本很少烧坏。 究竟这个变压器烧坏的极限可以到什么程度? |
芳季 至圣 经验值: 66564 发帖数: 14742 精华帖: 100 |
2楼 2023-03-07 17:23:02
主题:回复:变压器短时工作在几乎短路的状态 工作1秒停10秒。当时过载4倍,也就只有4/10的负荷。按照发热来说,至于烧线圈吗?楼上? 电动机7倍的启动电流,毛事没有。楼上? |
手机用户20180309XTP20Z 游民 经验值: 102 发帖数: 8 精华帖: 0 |
3楼 2023-03-10 16:47:16
主题:回复:变压器短时工作在几乎短路的状态 可以参考电焊机工作原理 |
为修修为 侠客 经验值: 634 发帖数: 142 精华帖: 0 |
6楼 2023-03-14 19:59:21
主题:回复:变压器短时工作在几乎短路的状态 功率是与时间成正比的,烧坏与否主要视负载率而定。如果按“工作0.8秒正负0.2秒,停止15秒”这个周期长期连续运行,一定会发热的。是否烧毁主要视变压器的过载量而定。变压器的视在功率=是在额定电压*额定电流。工作0.8秒可以粗暴的理解为瞬时功率(当然不是),这个功率可以很大。1kVA的变压器可以瞬时输出个几kW是没有问题的。散热良好与否,也是应该考量的一个因素。 |
芳季 至圣 经验值: 66564 发帖数: 14742 精华帖: 100 |
7楼 2023-03-14 21:13:43
主题:回复:变压器短时工作在几乎短路的状态 现在就是用了很久很多都没事。就想对它更残忍一点。就不知这个点有多大点。 |
为修修为 侠客 经验值: 634 发帖数: 142 精华帖: 0 |
8楼 2023-03-15 01:43:25
主题:回复:变压器短时工作在几乎短路的状态 线圈的内阻,限定了变压器的最大短路电流。电流升高的时候,输出电压也会随之下降。这个就需要看负载性质了,能否满足工艺要求了。关键点还是要看暂载率。如果精确计算,就需要知道内阻值,计算发热功率,散热系数,然后计算温升。比较麻烦。最简单粗暴的方法就是进行递增式极限测试。 |
洛理书生 侠士 经验值: 1545 发帖数: 166 精华帖: 2 |
9楼 2023-03-15 08:52:10
主题:回复:变压器短时工作在几乎短路的状态 按照现在的参数,长时间运行没有问题,变压器温升是多少??对于变压器特性来说,只要温升不高,电流再大点也没有关系,重点要关注变压器的温升。
一世温柔暖一人
|
芳季 至圣 经验值: 66564 发帖数: 14742 精华帖: 100 |
10楼 2023-03-15 09:14:51
主题:回复:变压器短时工作在几乎短路的状态 我摸过一台机的变压器,铁芯温度比机器机架多七八度左右。 |
semen@ 侠圣 经验值: 2007 发帖数: 415 精华帖: 0 |
11楼 2023-03-15 09:53:59
主题:回复:变压器短时工作在几乎短路的状态 老式家电变压器线径里面有些裹了一个温度保险,楼主可以试试用65°保险丝紧紧贴在线芯上,测试下最小电阻可以到多少?另外变压器的转换效率是设计好的吧,那输出功率是不是也是一定的,假如1kw的转换效率是85%,那二次侧输出功率是850w吧?减小电阻增大电流的范围,是不是在这个范围内可以浮动。 |
芳季 至圣 经验值: 66564 发帖数: 14742 精华帖: 100 |
12楼 2023-03-15 10:46:07
主题:回复:变压器短时工作在几乎短路的状态 有看明白顶楼的数学没有?通电时这个变压器输出到了3800瓦了。实测的。39伏乘以98安。 |
为修修为 侠客 经验值: 634 发帖数: 142 精华帖: 0 |
13楼 2023-03-15 12:06:09
主题:回复:变压器短时工作在几乎短路的状态 这个只相当于瞬时功率,如果时间在短一些,0.1秒,你可以短路试一下,变压器也会安然无恙。但是对变压器的机械稳定性是一个考验。充分考虑电磁力和短路强度对变压器的损害。 |
winter938 至圣 经验值: 10679 发帖数: 1561 精华帖: 33 |
14楼 2023-03-15 13:36:43
主题:回复:变压器短时工作在几乎短路的状态
根据楼主数据大致计算变压绕组内阻为(60-39)÷98=0.214欧,加热丝电阻为此值时获得最大功率60x60÷0.428÷2=4205.6瓦,按工作1秒停15秒为周期平均计算相当于持续功率为1/4干瓦左右,绕组内阻发热功率也相当于此数量。而变压器额定功率为1000w,60v 电流为16.7A,估算绕组持续发热功率为0.214x16.7x16.7=60瓦。据此绕组温升会高于额定值,需要密切监视绕组的温升。另超额的电流的电动力会带来绕组振动加大的问题也会增加温升和噪音。光看铁芯温度是不够的。
工控爱好者
|
为修修为 侠客 经验值: 634 发帖数: 142 精华帖: 0 |
15楼 2023-03-16 07:24:42
主题:回复:变压器短时工作在几乎短路的状态 直流标准模型计算,不能客观表征变压器的运行数据。计算的关键因素是阻抗。 |