楼主    2022-03-23 22:08:04
主题:【通信】我经历过的西家通讯总结

从一毕业就开始接触西门子到现在,算算快20年时间了,从当时的懵懂无知,到现在算是熟悉了部分西门子的产品,关于通讯的事情,也经历了很多,当然受限于自己一直所做的维护工作,接触的西家产品也只是局限于以前的200/300/400 PLC产品 6SE70 MM440的部分驱动产品,到现在的1200/1500 PLC和G120/S120的驱动产品,这里就从头开始细数回顾一下还让自己记忆比较深刻的事情吧。


刚毕业的时候,啥都不懂得,前两三年的工作算是涨见识了,已然忘记在工作中怎么用的通讯了,也没有什么印象处理通讯的过程了,记得初次开始动手做通讯是在09年,当时在的公司里面项目正在调试,于是利用调试初期设备可以随便测试,做300 PLC和MM440变频器通讯试验,还好当时没有报文的功能,在硬件组态里面配置了之后,通讯的打通当时是很顺利的,但是对于控制字 状态字不是很了解,于是一边看手册,一边和同事一起测试,分别每个位的做测试,当时好像是做了一下午的试验,到了晚饭之后也没有去吃饭,把控制字给弄明白了才去吃的晚饭,这个是印象比较深的。后来还做了S7-200通过USS通讯控制MM440,算是对通讯有了初步的了解。那个时候很多变频器还是使用端子控制的比较多,HMI画面也只是显示个运行 故障状态,改速度的时候还得去变频器上去改,或者高级点的通过电位器调节速度。


到了10年换了个公司,还是新项目,这个项目上,变频器用的基本上都是6SE70了,所有的变频器都是通讯控制,不过那时候还是Profibus通讯,用了之后,感觉通讯就是方便,命令、速度给定,变频器的状态、实际运行速度、电流甚至报警 故障代码等都能显示。方便的同时,运行之后开始出现通讯故障,每次出现故障都是让人头疼,开始的时候让人感觉不知道从哪里下手。印象最深的一次通讯故障,处理了有五六个小时,最后经过改变硬件组态,变频器一个一个的往网络上挂、挨个对DP头和电缆进行测试,这样最后测试出来烧了一大串的DP头,那次故障把我们公司所有的DP头备件都给用没了。不过也算有了经验,了解了通讯处理的过程,主要是找到中断的起点,然后再进行排查。后面也遇到过莫名其妙的故障,有的通讯故障在处理过程中就是不停的更换模块,换来换去的莫名其妙就好了也有......


到18年之后,又到了公司的新项目,通讯方式也普及到了Profinet通讯,Profinet通讯就是比较方便,和电脑通讯也不需要再增加别的专用通讯模块,网线就把一切解决了,然而通许故障依旧是逃脱不了,甚至有的更是让人摸不着头脑。记得也在论坛上发过帖子,有一次通讯故障,每隔一个小时出现一次,能够精确到秒,到了那一秒,如果没有通讯故障出现就没事了,出现故障的都是ABB变频器,而在从站上的ET200MP和PN编码器都正常,而且还是好几个区域的CPU不固定的哪一个站出,在排查过程中怀疑是病毒出问题,挨个电脑杀毒之后还是不行,知道后来突然就没事了,这种现象从19年到现在出现过两次,根本原因就是没有找到,就因为这个事情,还把西门子的技术专家请了过去给分析了一下,大概是网络布局不是很合理吧。


从18年到目前的通讯故障,想想大部分都是ABB变频器通讯有问题,自己心里在怀疑会不会ABB的PN模块兼容性相对来说还是不好,很多重要的设备有时候都想不行再改成端子控制更稳定一些反而能够避免通讯故障而影响生产的事情发生。



最后再说一个前两天出现的一次通讯故障,也是很奇怪。看上图用画图花了个大体的图,PLC1的X2口下面挂的是自己的一些变频器和PN从站,PLC1 和PLC2的X1为一个网段,用户和其他区域PLC的设备进行通讯,PC为上位机,两个网卡,一个网卡的IP地址和X1一个万端,另一个网卡和PLC1的X2口一个网段,由于调试的时候没有跟着设备厂家,具体的网络拓扑不清楚,18年底投产到22年2月份左右,运行一直正常,然后就出现问题了,一线人员给我打电话说PLC1的电气设备都停了,无法正常运行,我到现场后发现操作台灯显示正常,操作台的灯由PLC上的模块直接输出的,说明PLC运行正常,然后通过程序在线一看,所有的从站通讯均不正常。PLC重启还是这样,于是怀疑网线有问题,从PLC1的网口先进行检查,在拔插CPU的网线过程中,有一会儿网络恢复正常了,过了几秒又不正常,于是推断是我之前拔插的CPU网口有一根网线的原因,最后把X2口上到上的网线拔下来之后,网络就恢复了正常。


分析原因有点不明白怎么回事,电脑两个网卡是不同的IP地址,没有设置桥接啥的,按说应该就是物理隔离的,而把这个网线拔下来就恢复正常,有点像是电脑驱动或者别的地方异常,导致电脑和PLC1口的两个网口形成环网?但是想想好像不是这么回事,网络恢复正常后,由于怕再影响生产,也就没有再进行测试。


总的说来,网络还是个好东西,当前物联网、大数据普及的情况下,让我认识到了网络的规划和维护的重要行,但是由于网络通讯的复杂和多变性,出现故障的时候,有时候排查起来确实很让人头疼,需要好好学习相关的专业知识才行啊。

 