主题:LOGO 8! 中模拟量 VM地址的疑问 各位好
当在程序里只有一个模拟量输出的时候,比如只有AQ1输出,
当在程序里有多个模拟量输出的时候,比如有AQ1\AQ2\AQ3输出,
但是AQ1\AQ2的数值却查阅不了,我尝试过VM1072~VM1077地址也查阅不到AQ1\AQ2的数值。 感谢 |
yming 至圣 经验值: 126328 发帖数: 21935 精华帖: 822 |
1楼 2021-02-10 16:02:05
主题:回复:LOGO 8! 中模拟量 VM地址的疑问 LOGO!M有那么大的地址空间? 没明白你说的。LOGO!只有 M 标志空间和V 变量空间可用。 你是说VW?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
Zaxife 至圣 经验值: 12573 发帖数: 2503 精华帖: 31 |
2楼 2021-02-10 16:37:38
主题:回复:LOGO 8! 中模拟量 VM地址的疑问 没用过内置特定VM地址,我都是直接用"参数VM映射"绑定来用的,这样可以自由支配更合适。 你的问题,有可能是你的数据地址有误、可能是测试软件有问题、可能是LOGO自身BUG。感觉西门子不可能出这么低级的错误啊。 在S7通讯测试不对后有没有用Modbus测试过?Modbus 保持寄存器513~520刚好8个AQ对应8个寄存器,不像S7通讯表8个AQ对应VW1072~VW1103这16个VW莫名其妙。 |
hohoxing 游民 经验值: 80 发帖数: 3 精华帖: 0 |
3楼 2021-02-10 23:30:59
主题:回复:LOGO 8! 中模拟量 VM地址的疑问 |
yming 至圣 经验值: 126328 发帖数: 21935 精华帖: 822 |
4楼 2021-02-11 17:25:39
主题:回复:LOGO 8! 中模拟量 VM地址的疑问 模拟量信号(原始的)粗线,直接给到网络模拟量,自己指定VW位置。 没问题! 注意点:我使用较多,看出要点了。 不要使用经后续偏移放大的模拟量信号!仿真中没问题,实际通讯不能使用!S7 TCP之类的完全不正确。它只能使用原始信号!本质上,就是通讯不支持负数。 别给自己挖坑!
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
高山孤影 至圣 经验值: 34657 发帖数: 3219 精华帖: 95 |
5楼 2021-02-13 08:59:10
主题:回复:LOGO 8! 中模拟量 VM地址的疑问 可能是地址不对,AQ的映射地址是从VW1072开始,依次为VW1074、VW1076、VW1078…… 如果多个输出时,老是第一个正常,那肯定是这个问题了。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
公子重瞳 游侠 经验值: 317 发帖数: 17 精华帖: 1 |
7楼 2021-03-01 11:04:28
主题:回复:LOGO 8! 中模拟量 VM地址的疑问 哈喽哈喽楼主问题解决了么?5楼大佬的回答是对的,LOGO此处应该没有问题,为此我做了一下测试以供参考哈:
一、原理及推测分析:
二、验证
Stay humble
Stay decent
|