技术论坛

 求助:LOGO! 24RC0怎么监控!

返回主题列表
作者 主题
gm
奇侠

经验值: 7021
发帖数: 1485
精华帖: 9
楼主    2021-10-17 08:31:07
主题:求助:LOGO! 24RC0怎么监控!

求助:第一次接触LOGO产品,有台设备使用这个产品,和照相配合使用,现在想监控IO状态,不知道使用什么软件?以及通讯电缆?特向各位求助!谢谢

LOGO! 24RCo

6ED1052-1HB00-0BA5

 

学无止境
菜腿骑菜车买菜
至圣

经验值: 13377
发帖数: 644
精华帖: 7
1楼    2021-10-17 09:18:02
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控!

看图片这个是0BA5系列的,需要专用的通讯电缆.现在的0BA8直接用网线方便许多.


菜腿骑菜车买菜
yming
至圣

经验值: 127285
发帖数: 21992
精华帖: 824
2楼    2021-10-17 12:00:29
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控!

产品太老了。

只能找老式的编程电缆了。当今的电脑还的装USB- RS232转换头和64位的驱动。

换成0BA8的直接用手机就能显示IO状态。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
慧星
至圣

经验值: 18049
发帖数: 5620
精华帖: 36
3楼    2021-10-18 20:09:09
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控!

0BA5型号太老 监控不太方便

sgpg
jerry
至圣

经验值: 45522
发帖数: 19820
精华帖: 3
4楼    2021-10-19 08:49:17
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控!

如果有源程序,干脆换0BA8的

高山孤影
至圣

经验值: 35141
发帖数: 3236
精华帖: 96
5楼    2021-10-19 16:07:41
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控!

用专用的编程电缆才可以。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
Laohuai
至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
6楼    2021-10-20 15:54:52
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控!

用万用表测量呀。

要不你用什么软件监控呢?

甫哥
奇侠

经验值: 9755
发帖数: 1451
精华帖: 72
7楼    2021-10-22 08:34:16
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控!

0BA5只能用专用数据线与编程软件,在线测试监控输入与输出点。过去,我经常用这种方法。当然,还要配合万用表对输入与输出点的测量,来判断故障。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
fzpp0515
新手

经验值: 42
发帖数: 2
精华帖: 0
10楼    2021-11-19 10:14:34
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控!

0BA5没有网口,只能用专门的LOGO! cable,连接计算机,然后在计算机上安装LOGO! Soft Comfort后,就可以用该软件监控到IO状态,或者用万用表量。

慧星
至圣

经验值: 18049
发帖数: 5620
精华帖: 36
11楼    2021-11-19 20:42:04
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控!

只能使用电脑上的编程软件

sgpg
您收到0封站内信:
×
×
信息提示