作者 | 主题 |
---|---|
gm 奇侠 经验值: 7021 发帖数: 1485 精华帖: 9 |
楼主 2021-10-17 08:31:07
主题:求助:LOGO! 24RC0怎么监控!
学无止境
|
菜腿骑菜车买菜 至圣 经验值: 13377 发帖数: 644 精华帖: 7 |
1楼 2021-10-17 09:18:02
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控! 看图片这个是0BA5系列的,需要专用的通讯电缆.现在的0BA8直接用网线方便许多.
菜腿骑菜车买菜
|
yming 至圣 经验值: 127285 发帖数: 21992 精华帖: 824 |
2楼 2021-10-17 12:00:29
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控! 产品太老了。 只能找老式的编程电缆了。当今的电脑还的装USB- RS232转换头和64位的驱动。 换成0BA8的直接用手机就能显示IO状态。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
慧星 至圣 经验值: 18049 发帖数: 5620 精华帖: 36 |
3楼 2021-10-18 20:09:09
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控! 0BA5型号太老 监控不太方便
sgpg
|
jerry 至圣 经验值: 45522 发帖数: 19820 精华帖: 3 |
4楼 2021-10-19 08:49:17
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控! 如果有源程序,干脆换0BA8的 |
高山孤影 至圣 经验值: 35141 发帖数: 3236 精华帖: 96 |
5楼 2021-10-19 16:07:41
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控! 用专用的编程电缆才可以。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
Laohuai 至圣 经验值: 17408 发帖数: 6225 精华帖: 18 |
6楼 2021-10-20 15:54:52
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控! 用万用表测量呀。 要不你用什么软件监控呢? |
甫哥 奇侠 经验值: 9755 发帖数: 1451 精华帖: 72 |
7楼 2021-10-22 08:34:16
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控! 0BA5只能用专用数据线与编程软件,在线测试监控输入与输出点。过去,我经常用这种方法。当然,还要配合万用表对输入与输出点的测量,来判断故障。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
|
fzpp0515 新手 经验值: 42 发帖数: 2 精华帖: 0 |
10楼 2021-11-19 10:14:34
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控! 0BA5没有网口,只能用专门的LOGO! cable,连接计算机,然后在计算机上安装LOGO! Soft Comfort后,就可以用该软件监控到IO状态,或者用万用表量。 |
慧星 至圣 经验值: 18049 发帖数: 5620 精华帖: 36 |
11楼 2021-11-19 20:42:04
主题:回复:求助:LOGO! 24RC0怎么监控! 只能使用电脑上的编程软件
sgpg
|