技术论坛

 这两段程序是等效的吗?

返回主题列表
作者 主题
Laohuai
至圣

经验值: 17410
发帖数: 6227
精华帖: 18
楼主    2020-05-24 14:47:10
主题:这两段程序是等效的吗?



这2个图的程序是等效的吗?M0.1没其他地方使用。

WWCWWC
至圣

经验值: 71760
发帖数: 8032
精华帖: 145
1楼    2020-05-24 15:22:10
主题:回复:这两段程序是等效的吗?

可以的,

你没有plc测试?




WWCWWC
至圣

经验值: 71760
发帖数: 8032
精华帖: 145
2楼    2020-05-24 15:23:59
主题:回复:这两段程序是等效的吗?

我看了一下可以的,是根据plc扫描周期特性的,但是,感觉不放心了,还是实际测试为准,刚好桌上放着一台之前的测试plc,于是,按你的意思写了一段程序测试。

Laohuai
至圣

经验值: 17410
发帖数: 6227
精华帖: 18
3楼    2020-05-24 15:29:56
主题:回复:这两段程序是等效的吗?

第一张图在第一个扫描周期,网络3后面的程序可能会执行,但第二张图不可能的。


WWCWWC
至圣

经验值: 71760
发帖数: 8032
精华帖: 145
4楼    2020-05-24 15:35:21
主题:回复:这两段程序是等效的吗?

你这是几层意思?

  你是否是测试沿的作用?

我是按沿的作用测试的,看你描述的程序也理解为沿或者用程序测试是否均是在一个周期内有效。

zhangli0
至圣

经验值: 43092
发帖数: 15750
精华帖: 61
7楼    2020-05-24 16:03:07
主题:回复:这两段程序是等效的吗?

laohuai理解为执行王网段1,2后,还要执行网段3

实际楼主的意思是执行网段1,2或者执行网段3,这是二选一的。

活到老,学到老!为了生活学习吧!
您收到0封站内信:
×
×