主题:远程照明控制 在这先提前祝大家新年快乐! 现在需要利用S7-200、中间继电器与交流接触器做一个远程照明控制,PLC 24V输出,安装在控制室,中间继电器与交流接触器、灯按钮均在车间。控制室与车间距离200米左右,用0.5mm2线作为信号线,请问这样长距离传输是否可以,压降会影响信号传输吗?
anysing is possible
|
yming 至圣 经验值: 126308 发帖数: 21931 精华帖: 822 |
1楼 2020-12-24 11:13:57
主题:回复:远程照明控制 用S7-200不好。 这种控制应该使用LOGO!它才是专业的。 定时功能齐全,(年的、月的、周的,日出日落。。。。多了。)又便宜又好用。自带WEB,WiFi控制。 远距离,它可以使用S7 TCP通讯,使用“电力猫”传输。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
西门小涛涛 侠士 经验值: 1599 发帖数: 82 精华帖: 0 |
4楼 2020-12-25 08:48:15
主题:回复:远程照明控制 铜线电阻率按30℃,0.0185欧姆平方毫米/米来算,200米来回400米电阻为14.8欧姆,中继电流按35mA算,压降为0.518V,继电器工作电压24V的正负10%内,因此没有问题。 |
芳季 至圣 经验值: 66275 发帖数: 14654 精华帖: 100 |
5楼 2020-12-25 11:08:07
主题:回复:远程照明控制 到底这帖问题点是不是长线路问题? 200米。这个没有问题啊。不过觉得0.5有点小。用1平方。如果线路点数很多的话,线比较贵啊。线路长最好不要用交流,交流容易在线路上的线间电容导致误动作。 |